Cabler 2 prise de courant en alternance
blaironm
Messages postés
1
Date d'inscription
lundi 28 mars 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
28 mars 2011
-
28 mars 2011 à 12:33
stf_frmu Messages postés 44537 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 12 octobre 2024 - 28 mars 2011 à 12:53
stf_frmu Messages postés 44537 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 12 octobre 2024 - 28 mars 2011 à 12:53
A voir également:
- Cabler 2 prise de courant en alternance
- Symbole courant alternatif - Guide
- Raccorder un interrupteur sur une prise de courant - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Brancher chauffe-eau sur prise de courant ✓ - Forum Electricité
1 réponse
stf_frmu
Messages postés
44537
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 octobre 2024
12 016
28 mars 2011 à 12:53
28 mars 2011 à 12:53
bonjour
au regard des normes, vous n'avez pas le droit a mettre vos deux appareils sur la même ligne.
vous devez obligatoirement tirer des lignes séparées.
dans votre cas, vous voulez mettre un interrupteur, attention cela devra être un interrupteur de puissance, donc un contacteur ou relais de puissance, vous ne pouvez pas mettre un simple interrupteur pour faire votre bricolage ! il ne tiendra pas l'intensité qui passera au travers.
au final il est préférable de tirer une nouvelle ligne, vous dormirez mieux sur vos deux oreilles car pas de bidouillage et vous serez en accord avec les normes et votre assurance.
réflechissez si un jour, ce que l'on ne vous souhaite pas , l'installation prend feu et la maison....
l'expert va être ravi en voyant votre bidouillage, il aura ainsi moins a vous dédommager
au regard des normes, vous n'avez pas le droit a mettre vos deux appareils sur la même ligne.
vous devez obligatoirement tirer des lignes séparées.
dans votre cas, vous voulez mettre un interrupteur, attention cela devra être un interrupteur de puissance, donc un contacteur ou relais de puissance, vous ne pouvez pas mettre un simple interrupteur pour faire votre bricolage ! il ne tiendra pas l'intensité qui passera au travers.
au final il est préférable de tirer une nouvelle ligne, vous dormirez mieux sur vos deux oreilles car pas de bidouillage et vous serez en accord avec les normes et votre assurance.
réflechissez si un jour, ce que l'on ne vous souhaite pas , l'installation prend feu et la maison....
l'expert va être ravi en voyant votre bidouillage, il aura ainsi moins a vous dédommager