nito39 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 2 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 octobre 2013 - Modifié par stf_frmu le 2/10/2013 à 10:28
stf_frmu Messages postés 43747 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 4 oct. 2013 à 13:30
bonjour quand ton fait changer les fenêtrés en rénovations l'artisans et il dans l'obligation de rhabiller l'ancienne boiserie intérieurs extérieurs

14 réponses

stf_frmu Messages postés 43747 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 11 940
2 oct. 2013 à 10:29
bonjour


si c'est de la renovation oui, sinon c'est de la pose en "depose totale" .
mais bien lire ce qui est stipulé sur votre devis
1
merci Stf-frmu voila vraiment ce qu'il y a sur le devis : veillez trouver ci-dessous notre meilleur offre de prix pour la fourniture et pose en rénovation des article suivant: ensemble composés (repère A ) H 2525 L1145 mm en PVC Blanc RAL 9010, prévu pour une pose en Reno sur cadre en bois existant avec aile de recouvrement intérieur de 27mm, compose comme suit : une porte fenêtre 2 vantaux H 2300 L 1145 mm avec vitrage 4/20 argon warm Edje noir /4 faille émissivités..... voila .repère A c'est un plan de la fenêtre coter .l'artisans me réclame le restant de la somme sans avoir terminer le chantier .j'ai 8 jour sinon avocat qu'il me dit par lettre recommander si vs pouvez m'éclairer merci d'avance
0
stf_frmu Messages postés 43747 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 11 940
4 oct. 2013 à 01:05
pouvez vous mettre une photo interieure et exterieure
0
bonjour et merci pouvez vs m'expliquer comment faire pour vous envoyez les photos
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_frmu Messages postés 43747 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 11 940
4 oct. 2013 à 08:57
quand vous cliquez sur la fenetre bleue "repondre au message"
de la vous pouvez écrire votre texte et au dessus vous cliquez sur l'icone le plus a droite ressemblant a un T
0
nito392 Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 4 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2013
4 oct. 2013 à 09:36
désoler
nito39 j'ai du passer a nito392 voici les photos
0
nito392 Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 4 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2013
4 oct. 2013 à 09:46
merci pour tout
0
stf_frmu Messages postés 43747 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 11 940
4 oct. 2013 à 11:54
extérieurement cela a l'air d'être ok
par contre demandez lui qu'intérieurement on ne voit plus les bâti bois ni les anciennes pommelles
il aurait du le prévoir dans son devis
0
nito392 Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 4 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2013
4 oct. 2013 à 12:00
les joins de l'extérieur gris pas recouvert c'est normal ? en plus pas régulier il aurait pu le faire en blanc les joins
0
stf_frmu Messages postés 43747 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 11 940
Modifié par stf_frmu le 4/10/2013 à 12:02
les joints font parti de l'ancien bati ou du nouveau ?
il faut le contacter, qu'il vienne sur place et vous trouvez un arrangements ensemble!


« Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à côté de vous quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison. » ( Mark Twain)
0
nito392 Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 4 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2013
4 oct. 2013 à 12:05
et pour l'intérieur est ce lui qui est en faute ? il me dit que les portes fenêtre sont terminer a t'il raison ?
0
nito392 Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 4 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2013
4 oct. 2013 à 12:10
les joins font parti du nouveau bâti joins étanchéité qu'il me dit!!!
0
stf_frmu Messages postés 43747 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 11 940
4 oct. 2013 à 13:29
oui ce sont des joints d'étanchéité.
rien ne l'oblige, mais il aurait pu les faire blancs....
0
stf_frmu Messages postés 43747 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 11 940
4 oct. 2013 à 13:30
normalement on ne devrait plus rien voir des anciens bati