Sèche-serviette neuf mais tiède

Résolu
rhizalyse - 19 déc. 2013 à 17:43
rhizalyse Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 20 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 15 janvier 2014 - 9 janv. 2014 à 20:33
Bonjour,

Je viens de faire installer un sèche serviette.
Mon problème est que le tuyau d'arrivée est presque froid ( même température que le radiateur), alors que le retour est chaud.
Comme est-ce possible ?
Merci.

8 réponses

stf_frmu Messages postés 43718 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 11 936
19 déc. 2013 à 20:18
bonsoir

rappelez l'entreprise qui a fait les travaux.
possibilité d'inversion entre l'aller et le retour
0
stf_frmu Messages postés 43718 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 11 936
19 déc. 2013 à 20:21
bonsoir

rappeler l'entreprise, il y a peut être inversion entre l'aller et le retour
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 585
19 déc. 2013 à 20:39
bonsoir,

ou alors absence de la "canne" qui monte l'eau chaude en haut, et comme l'eau aime le plus facile, vous avez un direct aller retour sur votre radiateur en bas

A+
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 585
19 déc. 2013 à 20:40
entreprise responsable!
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Merci.
Mais je me demande comment on peut inverser les 2 tuyaux !
Je rappelle l'entreprise.
0
stf_frmu Messages postés 43718 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 11 936
20 déc. 2013 à 17:41
il peut arriver que l'on inverse des tuyaux, personne n'est a l'abri d'une petite erreur, a part ceux qui ne font rien !
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 585
20 déc. 2013 à 19:34
salut

tout a fait exact, les seuls qui ne font rien n'auront jamais de problème...

A=+
0
rhizalyse Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 20 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 15 janvier 2014
9 janv. 2014 à 20:33
Bon l'entrepreneur est repassé.
Il a inversé les deux tuyaux et rétabli le bon sens de circulation.
Mais il a aussi retourné le sèche serviette. Pas le haut en bas mais le purgeur était a gauche et il est maintenant a droite. Côté pile et face.
Mon problème c'est qu'il est bien chaud dans sa moitié supérieure mais presque froid dans sa moitié inférieure.
J'ai donc un demi radiateur !
J'ai essayé de purger mais pas d'air.
Que faire ?
J'habite au dernier étage d'un immeuble en chauffage collectif.
0