Plus eau chaude - Ballon Equation 200L [Résolu/Fermé]

- 6 mars 2015 à 17:11 - Dernière réponse :
Messages postés
48549
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 14 juil. 2018 à 08:17
Bonjour,
La panne concerne un ballon de marque Equation 200l vertical - anode Titane - ACI Mono : Plus de production d'eau chaude (depuis 2 semaines...). Suite aux différents tests effectués sur le compteur et sur le constat d'absence d'arrivée électrique au chauffe eau, une panne du disjoncteur J/N (HC/HP) avait été identifiée. Nouveau disjoncteur acheté et branché. Re test électriques : arrivée d'electricité au chauffe eau mais le lendemain toujours pas d'eau chaude. Alors Disjoncteur mis en marche forcée pendant 2 jours, puis laissé en automatique. Mais rien.
Nouveaux tests "électriques" cette fois sur le chauffe eau : sur le thermostat et résistance c'est OK. Par contre sur la carte électronique ACI MONO (ou générateur) "placée en amont" du thermostat, les bornes d'entrée sont Ok mais celles de sortie non.
La carte a été testée ensuite toutes les résistances sont OK donc il semblait que ce soit le moteur. Bref je décide d'acheter cette carte sur internet (110 e) mais finalement annule ma commande suite aux informations données par ce site de pièces détachées : "un excédent de tartre sur l'anode titane peut entraîner un disfonctionnement du système ACI". et "le mauvais fonctionnement de la carte n'empêche pas le chauffe-eau de chauffer".
Là nous sommes perdus que faire ? Merci de votre aide ...
Afficher la suite 

8 réponses

Meilleure réponse
Messages postés
2
Date d'inscription
vendredi 6 mars 2015
Dernière intervention
17 mars 2015
- 6 mars 2015 à 17:32
29
Merci
Quelques photos pour faciliter la compréhension...

Merci Enna1 29

Avec quelques mots c'est encore mieux Ajouter un commentaire

Linternaute a aidé 4073 internautes ce mois-ci

J ' ai le même problème avec mon cumulus équations de 200l, et d ' après mes tests, j'ai détecté une https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1410726-lire-une-resistance/ cramée. Puis je savoir si il est possible de ponter les deux extrémités de la résistance avec du fil de cuivre, le temps de trouver un magasin d ' électronique pour acheter cette résistance. Cordialement Monsieur Landais Patrick ***@***
Messages postés
48549
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 14 juil. 2018 à 08:15
Non, si elle est là c'est pas pour rien. elle a une valeur qui fait chuter une tension ou un courant.
Messages postés
13140
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 6 mars 2015 à 17:44
1
Merci
Bonjour
Comment avez vous testé la résistance ?
Il faut retirer les fils qui l'alimente pour tester la continuité.
Je l'ai testé directement sur la carte électronique
Messages postés
48549
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 14 juil. 2018 à 08:17
Bonjour Patounet 55.
Ne continuer pas la conversation ici, créer votre propre message. .
La modération.
Messages postés
2
Date d'inscription
vendredi 6 mars 2015
Dernière intervention
17 mars 2015
- 17 mars 2015 à 10:57
0
Merci
Merci de votre réponse. Nous avons finalement investi dans un mouveau chauffe eau.
Messages postés
13140
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 17 mars 2015 à 11:01
Bonjour Enna1
Merci du retour
Bonne journée