Sèche-serviette neuf mais tiède

Résolu
rhizalyse -  
rhizalyse Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour,

Je viens de faire installer un sèche serviette.
Mon problème est que le tuyau d'arrivée est presque froid ( même température que le radiateur), alors que le retour est chaud.
Comme est-ce possible ?
Merci.

8 réponses

stf_frmu Messages postés 50091 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 198
 
bonsoir

rappelez l'entreprise qui a fait les travaux.
possibilité d'inversion entre l'aller et le retour
0
stf_frmu Messages postés 50091 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 198
 
bonsoir

rappeler l'entreprise, il y a peut être inversion entre l'aller et le retour
0
xplom Messages postés 39167 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 623
 
bonsoir,

ou alors absence de la "canne" qui monte l'eau chaude en haut, et comme l'eau aime le plus facile, vous avez un direct aller retour sur votre radiateur en bas

A+
0
xplom Messages postés 39167 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 623
 
entreprise responsable!
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
rhizalyse
 
Merci.
Mais je me demande comment on peut inverser les 2 tuyaux !
Je rappelle l'entreprise.
0
stf_frmu Messages postés 50091 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 198
 
il peut arriver que l'on inverse des tuyaux, personne n'est a l'abri d'une petite erreur, a part ceux qui ne font rien !
0
xplom Messages postés 39167 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 623
 
salut

tout a fait exact, les seuls qui ne font rien n'auront jamais de problème...

A=+
0
rhizalyse Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bon l'entrepreneur est repassé.
Il a inversé les deux tuyaux et rétabli le bon sens de circulation.
Mais il a aussi retourné le sèche serviette. Pas le haut en bas mais le purgeur était a gauche et il est maintenant a droite. Côté pile et face.
Mon problème c'est qu'il est bien chaud dans sa moitié supérieure mais presque froid dans sa moitié inférieure.
J'ai donc un demi radiateur !
J'ai essayé de purger mais pas d'air.
Que faire ?
J'habite au dernier étage d'un immeuble en chauffage collectif.
0