Sèche-serviette neuf mais tiède
Résolu
rhizalyse
-
rhizalyse Messages postés 3 Statut Membre -
rhizalyse Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour,
Je viens de faire installer un sèche serviette.
Mon problème est que le tuyau d'arrivée est presque froid ( même température que le radiateur), alors que le retour est chaud.
Comme est-ce possible ?
Merci.
Je viens de faire installer un sèche serviette.
Mon problème est que le tuyau d'arrivée est presque froid ( même température que le radiateur), alors que le retour est chaud.
Comme est-ce possible ?
Merci.
A voir également:
- Sèche serviette equation notice
- Chauffe-eau equation 200l notice ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Notice montage chasse d'eau equation - Forum Divers bricolage et travaux
- Sèche serviette acova ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Sèche serviette blyss 1500w notice - Forum Chauffage électrique /solaire
- Problème soufflerie sèche serviette delonghi ✓ - Forum Chauffage et climatisation
8 réponses
bonsoir
rappelez l'entreprise qui a fait les travaux.
possibilité d'inversion entre l'aller et le retour
rappelez l'entreprise qui a fait les travaux.
possibilité d'inversion entre l'aller et le retour
bonsoir,
ou alors absence de la "canne" qui monte l'eau chaude en haut, et comme l'eau aime le plus facile, vous avez un direct aller retour sur votre radiateur en bas
A+
ou alors absence de la "canne" qui monte l'eau chaude en haut, et comme l'eau aime le plus facile, vous avez un direct aller retour sur votre radiateur en bas
A+
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
il peut arriver que l'on inverse des tuyaux, personne n'est a l'abri d'une petite erreur, a part ceux qui ne font rien !
Bon l'entrepreneur est repassé.
Il a inversé les deux tuyaux et rétabli le bon sens de circulation.
Mais il a aussi retourné le sèche serviette. Pas le haut en bas mais le purgeur était a gauche et il est maintenant a droite. Côté pile et face.
Mon problème c'est qu'il est bien chaud dans sa moitié supérieure mais presque froid dans sa moitié inférieure.
J'ai donc un demi radiateur !
J'ai essayé de purger mais pas d'air.
Que faire ?
J'habite au dernier étage d'un immeuble en chauffage collectif.
Il a inversé les deux tuyaux et rétabli le bon sens de circulation.
Mais il a aussi retourné le sèche serviette. Pas le haut en bas mais le purgeur était a gauche et il est maintenant a droite. Côté pile et face.
Mon problème c'est qu'il est bien chaud dans sa moitié supérieure mais presque froid dans sa moitié inférieure.
J'ai donc un demi radiateur !
J'ai essayé de purger mais pas d'air.
Que faire ?
J'habite au dernier étage d'un immeuble en chauffage collectif.