Bonjour,
Je viens d'emménager dans ma maison toute rénovée. La chaudière est d'origine (elle date de 1996), j'ai des radiateurs en fonte (d'origine aussi) et le chauffagiste m'a installé un thermostat d'ambiance dans le living. Je cafouille avec son utilisation car plusieurs avis divergent...
Que pensez-vous de ce qui suit :
Voici en général le programme que je demande à mon thermostat
De 8h à 18h : 16 degrés (quand je suis au travail)
De 18h à 19h : 18 degrés
De 19h à 22-23h : 20-21 degrés
Pendant la nuit : 16 degrés

Ma question est la suivante : les vannes manuelles (et non thermostatiques) de mes radiateurs doivent elles être ouvertes à fond ? C'est ce que je fais pour le moment. Certains me disent oui, d'autres non...Mais ce qui me parait très bizarre chez moi c'est qu'en demandant la température sur 16 degrés pendant la nuit, la température ambiante est toujours de 21 degrés au matin et les radiateurs sont toujours chaud. Pourtant je n'entend pas la chaudière tourner spécialement plus. Est-ce normal ?

Merci pour vos éclaircissements
Afficher la suite 

25 réponses

Répondre au sujet
gt.55 3714 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - 24 janv. 2017 à 11:32
0
Utile
Bonjour,

Il manque peut-être quelque chose dans la programmation quotidienne que vous nous indiquez...

Vous commencez par "8H à 18H à 16°" et vous terminez par "la nuit (à partir de 22-23H) à 16°"...
Donc vous avez en fait programmé 16° de 22-23H à 18H ?
Ou vous avez prévu de relancer un peu le chauffage le matin, de l'heure du réveil jusque 8H ? Si oui, à combien ?

Cdt.
Commenter la réponse de gt.55
Josinette123 12 Messages postés mardi 24 janvier 2017Date d'inscription 7 février 2017 Dernière intervention - Modifié par Josinette123 le 24/01/2017 à 11:44
0
Utile
2
Oui voilà je demande une température de 16 degrés à partir de 23h jusqu'à environ 18h le lendemain. Je ne rechauffe pas le matin car je pars au travail en dernière minute et ne passe pas beaucoup de temps à me préparer.

Ce qui m'inquiète c'est que même en ayant demandé une témpérature à 16 degrés pour la nuit, les radiateurs sont toujours chaud et la température est toujours à 20 degrés quand je me lève mais comme expliqué il me semble que la chaudière ne tourne pas plus...
gt.55 3714 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - 24 janv. 2017 à 11:44
Merci pour ces précisions...

Je n'ai malheureusement pas les compétences nécessaires pour répondre à vos interrogations, mais je pense que les experts vont bientôt se manifester !

Cdt.
Josinette123 12 Messages postés mardi 24 janvier 2017Date d'inscription 7 février 2017 Dernière intervention > gt.55 3714 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - 24 janv. 2017 à 11:46
Merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre ;-) J'attends les experts avec impatience !
Commenter la réponse de Josinette123
xplom 23866 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 16 décembre 2017 Dernière intervention - 24 janv. 2017 à 11:51
0
Utile
1
bonjour
on va commencer par du simple (du classic)
l'horloge elle est bien sur midi et non sur minuit ?

Josinette123 12 Messages postés mardi 24 janvier 2017Date d'inscription 7 février 2017 Dernière intervention - 24 janv. 2017 à 11:57
Bonjour,
Oui oui l'horloge du thermostat est bien réglée...Cela ne vous parait pas normal non plus ? Evidemment si je diminue la vanne, la T° diminue mais beaucoup de personnes me disent de laisser les vannes ouvertes... Je teste un peu tout pour le moment.
Commenter la réponse de xplom
KIDUGUEN 6674 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention - 24 janv. 2017 à 13:02
0
Utile
3
Bonjour :normalement si votre thermostat est bien programé et si il fonctionne ça devrait marcher sans toucher au robinet .Sachant que vous aurez des écart par rapport au living .Cdlt
Josinette123 12 Messages postés mardi 24 janvier 2017Date d'inscription 7 février 2017 Dernière intervention - 24 janv. 2017 à 13:23
Et vous pensez que cela soit normal que la température ne baisse pas la nuit ou très peu et que les radiateurs soient encore chaud même pour une température programmée à 16 degrés ?
xplom 23866 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 16 décembre 2017 Dernière intervention > Josinette123 12 Messages postés mardi 24 janvier 2017Date d'inscription 7 février 2017 Dernière intervention - 24 janv. 2017 à 13:40
tous les radiateurs sont chauds ?
Josinette123 12 Messages postés mardi 24 janvier 2017Date d'inscription 7 février 2017 Dernière intervention > xplom 23866 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 16 décembre 2017 Dernière intervention - 24 janv. 2017 à 13:43
Oui en tout cas celui du salon et celui de la salle à manger. Le thermostat se trouve au milieu des 2 pièces. Je rappelle que j'avais laissé les vannes grandes ouvertes.
Commenter la réponse de KIDUGUEN
KIDUGUEN 6674 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention - 24 janv. 2017 à 18:42
0
Utile
Erreur de programation ou th défectueux
Commenter la réponse de KIDUGUEN
xplom 23866 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 16 décembre 2017 Dernière intervention - 24 janv. 2017 à 19:02
0
Utile
2
la chaudière est l étage inférieur des radiateurs ?
Josinette123 12 Messages postés mardi 24 janvier 2017Date d'inscription 7 février 2017 Dernière intervention - 25 janv. 2017 à 10:55
Bonjour, oui la chaudière est dans la cave...
xplom 23866 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 16 décembre 2017 Dernière intervention > Josinette123 12 Messages postés mardi 24 janvier 2017Date d'inscription 7 février 2017 Dernière intervention - 25 janv. 2017 à 17:13
alors je pense au phénomène de thermosiphon
Commenter la réponse de xplom
jean3328 792 Messages postés jeudi 28 mars 2013Date d'inscription 11 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par jean3328 le 25/01/2017 à 07:22
0
Utile
1
Bonjour Josinette123
Votre probléme ressemble un peu a celui posé par gold1857 le 3/01/2017
Je vous invite a consulter les commentères reçues sur ce problème.
Bien dommage que depuis le 07 janvier , il n'y est pas eu de retour d'information de sa part sur les actions menées et résultat obtenu.
Dans un premier temps vous pouvez sans risque et sans gros frais procéder
au remplacement des piles du thermostat d'ambiance ( si ce n'ai pas déjà fait)
Cordialement
Josinette123 12 Messages postés mardi 24 janvier 2017Date d'inscription 7 février 2017 Dernière intervention - 25 janv. 2017 à 10:58
Merci Jean pour votre réponse...Cela m'étonnerait que ce soit un problème de piles car c'est un tout nouveau thermostat qui vient d'être installé...Cependant, hier soir, j'ai enfin pu contacter mon chauffagiste. Cela ne lui semble pas anormal que la température ne redescende pas forcément. Il me conseillait aussi de tourner les robinets des radiateurs en fonction de la température demandée. Par ex : pour 16 degrés, mettre le radiateur sur 2, Pour 20 degrés, sur 3, etc... C'est un peu compliqué parce que j'ai différents avis et ne sais plus trop quoi faire...Maintenant tant que j'ai chaud et que je ne consomme pas plus que la normale, ca va ;-)
Commenter la réponse de jean3328
vianingerard@ - 25 janv. 2017 à 10:37
0
Utile
1
Bonjours,

En général lorsque l'on a un thermostat d’ambiance ou une régulation on laisse ouvertes les vannes des radiateurs et on utilisent celles ci pour les pièces ou l'on veut moins de température comme par exemple les chambres, mais avec les vannes ou tout ou rien difficile à règler convenablement.
Viagers
Josinette123 12 Messages postés mardi 24 janvier 2017Date d'inscription 7 février 2017 Dernière intervention - 25 janv. 2017 à 11:00
Merci pour votre réponse... Je vous renvoie à la réponse que j'ai envoyé à Jean3328...Je ne sais plus trop quel avis suivre et effectivement ce n'est pas si évident à régler...
Commenter la réponse de vianingerard@
KIDUGUEN 6674 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention - 25 janv. 2017 à 11:11
0
Utile
Bonjour laissez les robinets ouvert et gérez avec votre thermostat c'est quand meme lui qui commande la chaudière .Cdlt
Commenter la réponse de KIDUGUEN
jean3328 792 Messages postés jeudi 28 mars 2013Date d'inscription 11 décembre 2017 Dernière intervention - 25 janv. 2017 à 15:27
0
Utile
2
Rebonjour josinette,
Personnellement , sans etre chauffagiste,:
Du fait que vous précisez que votre chaudière se trouve dans la cave , je pencherai pour une alimentation continue en eau chaude sur les radiateurs
des pièces du haut par le système naturel de thermosiphon " c'est a dire que
l'eau chaude devenue plus légére que l'eau froide monte toute seule" et circule
" a vitesse réduite" dans les radiateurs des pièces du haut. et ceci malgré qu'un ordre de mise a l'arret du circulateur soit correctement effectué.
A savoir qu'un passage encore assez important d'eau au travers d'un circulateur a l'arret existe et n'est pas anormal.

Reste a savoir ou agit votre thermostat d'ambiance . Coupe -t-il le fonctionnement du circulateur ou du bruleur ou bien d'autre organe de régulation......Seul un chauffagiste présent sur l'installation peut faire suivant les réactions constatées une analyse fiable des causes et des remédes possibles a envisager
Dans le cas ou une circulation par thermosiphon serait confirmée , il faudrait
alors envisager la pose d'un antithermosiphon. mais comme je le répete il
faut etre sur l'installation pour prendre une bonne décision.
Josinette123 12 Messages postés mardi 24 janvier 2017Date d'inscription 7 février 2017 Dernière intervention - 25 janv. 2017 à 16:28
Rebonjour Jean,
Je crois que le thermostat ne commande que la chaudière... Je crois que je vais jouer avec les vannes et le thermostat c'est-à-dire tourner la vanne en fonction de la température demandée sur le thermostat et ne pas les laisser tout le temps ouvertes. J'ai peur que ça ne consomme de trop.
jean3328 792 Messages postés jeudi 28 mars 2013Date d'inscription 11 décembre 2017 Dernière intervention > Josinette123 12 Messages postés mardi 24 janvier 2017Date d'inscription 7 février 2017 Dernière intervention - 25 janv. 2017 à 17:12
Si le TH d'ambiance coupe l'alimentation électrique du bruleur de la chaudière , lorsque
vous programmez 16° il ne devrait plus fonctionner tant que la T° du salon / salle a manger ne redesçant pas au environ de 16° et la chaudière devrait refroidir. apparemment d'après vos explications prècédentes votre chaudiére reste chaude.
Faites-vous expliquer par votre chauffagiste ou agit en coupure votre TH d'ambiance.
Commenter la réponse de jean3328
xplom 23866 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 16 décembre 2017 Dernière intervention - 25 janv. 2017 à 17:14
0
Utile
illustration du post 22

Commenter la réponse de xplom
jean3328 792 Messages postés jeudi 28 mars 2013Date d'inscription 11 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par jean3328 le 25/01/2017 à 17:47
0
Utile
1
Bonjour et merci xplom pour le shéma.

Pour josinette ,
Pour reconnaitre un phénoméne de thermosiphon sur vos radiateurs , vous
tirez en trait en diagonale sur le dessin du radiateur ci dessus entre l'entrée haute et la sortie basse du radiateur.
Lorsque la circulation se fait en thermosiphon , la partie des éléments au dessus du trait doit etre chaude et la partie des éléments en dessous du trait
doit seulement etre tiéde ( voir froide selon le débit du thermosiphonnage.)

Je précise pour faire ce test que le circulateur doit etre a l'arret. et que les controles de toucher manuel doivent étre faits 1 heure après la mise a l'arret.
xplom 23866 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 16 décembre 2017 Dernière intervention - 25 janv. 2017 à 18:00
excuses Jean , javais pas vu que on était sur la même idée en répondant au post 15
( les images ne peuvent pas être émise en commentaire )
Commenter la réponse de jean3328