Branchement radiateur avec thermostat radiocommand

Résolu
pascalben Messages postés 13 Date d'inscription mercredi 8 août 2018 Statut Membre Dernière intervention 10 août 2018 - Modifié le 8 août 2018 à 15:46
stf_jpd87 Messages postés 94881 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 10 août 2018 à 17:39
Bonjour,
La sortie de mon radiateur comporte deux fils bleus.
Le récepteur a un fil bleu, un noir et un marron.
Mon arrivée électrique d'alimentation a quant à elle un fil bleu, un marron et un noir.

Comment dois je brancher ?
Merci par avance je suis complètement perdu.

Pascal
A voir également:

4 réponses

stf_jpd87 Messages postés 94881 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 27 526
8 août 2018 à 16:21
Bonjour

Comment comprendre ce que vous dites
Sortie de radiateur, deux fils bleus ??? c'est quoi ces deux fils ??
Le récepteur ??? qui est-ce <??
Alimentation 3 couleurs ils viennent d'où ??? Généralement les fils noirs sont les fils pilotes .
Cordialement.
0
pascalben Messages postés 13 Date d'inscription mercredi 8 août 2018 Statut Membre Dernière intervention 10 août 2018
8 août 2018 à 17:33
oui le radiateur a deux fils bleus. C'est une maison que j'ai acheté donc je ne connais pas l'installation je découvre suite à démontage du radiateur pour déco.
Le récepteur c'est le thermostat radiocommandé avec un fil bleu, un noir et un marron
L'alimentation électrique vient du compteur , alimentation déjà installée dans le mur
Cordialement
0
stf_jpd87 Messages postés 94881 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 27 526
8 août 2018 à 18:16
Donner toutes les références , radiateur, la radio commande, ou le programmateur.
Vous êtes sur que la commande du radiateur se fait par "radio" commande donc en Wifi ????
0
pascalben Messages postés 13 Date d'inscription mercredi 8 août 2018 Statut Membre Dernière intervention 10 août 2018
8 août 2018 à 18:22
la référence récepteur est : Récepteur mural I canal 433.92 MHz, I contact 10 AACI fonctionnant avec un thermostat mural sans fil.

Quant au radiateur il s'agit d'un radiateur électrique à inertie (pas de marque visible)
Désolé
0
stf_jpd87 Messages postés 94881 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 27 526
8 août 2018 à 18:38
Tant que vous ne nous donnerez pas la marque et le modèle du thermostat et du récepteur La réponse est difficile
Je suis très étonné de la couleur des fils qui alimentent le radiateur ainsi que le récepteur . De quelle date est cette maison.
0
pascalben Messages postés 13 Date d'inscription mercredi 8 août 2018 Statut Membre Dernière intervention 10 août 2018
8 août 2018 à 19:24
je n'ai pas la marque du thermostat sauf une référence 433.92 idem récepteur c'est tout . Ce n'est pas moi qui l'ai acheté.
La maison a été apparemment rénové dans les années 1970
Je l'ai acheté en 2009 je n'ai pas les documents concernant le chauffage
C'est pour cette raison que je suis perdu
Désolé
0
stf_jpd87 Messages postés 94881 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 27 526
9 août 2018 à 18:07
0
pascalben Messages postés 13 Date d'inscription mercredi 8 août 2018 Statut Membre Dernière intervention 10 août 2018
9 août 2018 à 20:17
Merci c'est vraiment gentil d'avoir pris le temps de rechercher les notices, mais mon problème reste le même. Comment relier tous les fils sachant que les couleurs sont d'époque... comme expliquées dans le sujet de ce post
0
stf_jpd87 Messages postés 94881 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 27 526
10 août 2018 à 07:31
Si les documents correspondent

Sur le programmateur mural il n'y a rien à brancher, il est sur pile.
Il faut se baser sur le document N° 2, vous avez le branchement.
Pour les couleurs il faut vérifier quelle couleur correspond à la terre voir une prise ou le tableau électrique.
schéma:

Quand aux deux fils bleus, il sortent d'où. Faire une photo.

0
pascalben Messages postés 13 Date d'inscription mercredi 8 août 2018 Statut Membre Dernière intervention 10 août 2018
10 août 2018 à 10:10
Bonjour
voici les photos de chaque sortie de fils posant problème et qui vous permettront peut être de m'aider?
Merci pour votre patience :)
0
pascalben Messages postés 13 Date d'inscription mercredi 8 août 2018 Statut Membre Dernière intervention 10 août 2018
10 août 2018 à 10:32
photo 1 : 1 fil bleu, 1 noir, 1 marron qui sortent du récepteur :
0
pascalben Messages postés 13 Date d'inscription mercredi 8 août 2018 Statut Membre Dernière intervention 10 août 2018
10 août 2018 à 10:37
photo No 2 : deux fils bleus sortant du radiateur
0
pascalben Messages postés 13 Date d'inscription mercredi 8 août 2018 Statut Membre Dernière intervention 10 août 2018
10 août 2018 à 10:49
photo 3 : fils sortant du mur.
0
pascalben Messages postés 13 Date d'inscription mercredi 8 août 2018 Statut Membre Dernière intervention 10 août 2018
10 août 2018 à 10:50
photo 4 : ensemble des fils posant problème

0
stf_jpd87 Messages postés 94881 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 27 526
10 août 2018 à 17:39
Si vous aviez fait la dernière photo avant, j'aurai compris que le récepteur faisait parti d'un des fils blancs
Donc il suffisait d'appliquer le plan du message N° 10 Que c'est simple quand on peut faire compliqué. lol
Le principal c'est que ça marche.
Les deux fils bleus sont en fait l'alimentation de la résistance.
Je passe en résolu.