Bonjour,

J'ai un tableau électrique IP67, de la marque ide, qui est destiné à être installé à l'extérieur. Je dois y insérer une gaine annelée de 25 mm et une autre de 40 mm. Comme ces gaines sont annelées, les presse-étoupes classiques destinés à recevoir des câbles lisses ne fonctionneront pas.

Existe-t-il une solution pour insérer ces gaines annelées dans mon tableau en conservant l'indice de protection IP67 ?

Merci d'avance pour votre aide.

Cdlt.

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13064 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 4 739
24 avril 2024 à 13:44

Bonjour. Vous rentrez votre gaine annelé vous serrez bien et ensuite un joint de silicone pour véranda sous le presse étoupe .

0
Mafate79 Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 31 octobre 2008 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2024
25 avril 2024 à 00:20

Bonsoir, merci pour votre réponse, mais j'aurais justement voulu éviter le silicone qui peut poser problème dans le temps. Je vais voir si je peux passer du câble lisse à la place des gaines, cela résoudrait mon problème.

Cdlt.

0
KIDUGUEN Messages postés 13064 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 4 739
26 avril 2024 à 11:39

Bonjour, sinon un manchon au bout et vous serrez le presse étoupe dessus .