Pourquoi trop de pression sur une chaudière Nectra 2.23 CF ?

Posez votre question bouguerra_h@hotmail.com - Dernière réponse le 2 janv. 2011 à 09:20
Bonsoir J'ai une chaudière de marque Nectra type 2.23 CF j’ai un problème de pression. Jai régler la pression a 1,5 et au boude 2 heures la pression est arriver a plus de3 bar et le disjoncteur se met rejeter de l’eau (malgré la fermeture des vannes de remplissage) Je pense à l’échangeur !! merci
Afficher la suite 
Utile
+1
moins plus
bonjour,fermez les vannes départ et retour chauffage,ouvrez la soupape 3bars,regonflez votre vase a1bar,refermez la soupape 3bars,remettre en eau,ouvrir les vannes départ et retour chauffage.a+
Ajouter un commentaire
Utile
+0
moins plus
Bonjour Remplacer le vase d'expansion
Ajouter un commentaire
Utile
+0
moins plus
Comment je peux tester le vase d’expansion
Ajouter un commentaire
Utile
+0
moins plus
Bonjour Vous ne pouvez pas et vue le prix, le travail à effectuer pour le remplacer, je vous conseille d'en rajouter un sur le tuyaux de sortie eau froide radiateur de la chaudière +/- 30€ dans les "brico"