Chaudiére chaffoteau maury erreur 105

isabelle20014
Messages postés
3
Date d'inscription
lundi 29 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
29 décembre 2014
- Modifié par stf_jpd87 le 30/12/2014 à 07:16
hturbo
Messages postés
1
Date d'inscription
dimanche 10 mai 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
10 mai 2015
- 10 mai 2015 à 20:57
bonsoir j ai une chaudiére chaffoteau maury j ai un soucis elle se met tjrs en code erreur 105 j essaye de faire reset mais sa ne fonctionne pas le reset ne fonctionne plus je n ai plus de chauffage plus d eau chaude j ai regarder au circulateur d eau je l ai nettoyer mais rien ne fait comment puije faire j ai un petit garcon de 3 ans il fait super froid esque quelqun s aurais m aider

8 réponses

labricole47
Messages postés
15097
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 juin 2022
2 250
Modifié par labricole47 le 29/12/2014 à 19:25
bonjour
voici ce que j'ai trouvé sur un autre forum qui confirme stf_frmu :
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury TALIA SYTEM CF25 : erreur 105 !
Bonjour, est ce que ton niveau d'eau dans la chaudiere est correct (1.5b environ)?
Tu as ce code defaut car il y a un manque de circulation.Donc soit il n'y a pas asser d'eau, soit la pompe est bloquée soit une vanne depart ou retour sous la chaudiere est fermée ou alors probleme de circulation sur l'installation.
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
5