Signaler

Comment reconnaitre les regimes de neutre ? [Fermé]

Posez votre question g67 - Dernière réponse le 9 juin 2008 à 15:27 par g67
Bonjour, je suis souvent appelé à faire des branchements temporaires (mais légaux) sur des tableaux électriques, mais comment être sûr du schéma de terre utilisé (IT, TT, TN) ? le plus souvent on est en TT mais bon... Merci d'avance pour vos réponses.
Afficher la suite 
Utile
+5
plus moins
bonjour Ci dessous infos récupérées sur un forum : Pour reconnaitre le régime IT: il y a une impédance « Z »sur le TGBT Et il n’y a pas de neutre sur les équipements car il est relié directement sur l’impédance au niveau du poste de livraison EDF sur le point milieu du secondaire du transformateur. Pour reconnaitre le régime TT: Schéma classique phase/neutre/terre Avec le neutre à la terre sur le point milieu du secondaire du transformateur et les masses a la terre. Pour reconnaitre le régime TNC: Il n’y a pas de conducteur de terre les masses sont reliées au neutre. Pour reconnaitre le régime TNS: Il y a un conducteur PE qui fait office de terre ou les masses y sont reliées et que ce conducteur lui-même est relié sur le neutre au point milieu du secondaire du transformateur. Bonne lecture Daniel
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?  
Utile
+0
plus moins
clair, net, précis. Donc: merci!