Declenchement 30ma à vide

seven44 - 22 mai 2013 à 09:34
 rajea - 24 mai 2013 à 17:47
Bonjour,
j ai besoin d aide car j ai mon differentiel qui declenche quand je mais mon circuit prise en route. J ai debranché les appareil branché et pareil. Pouvez m aider merci d avance

4 réponses

Profil bloqué
22 mai 2013 à 10:34
Bjr, pouvez expliquez "prise en route"?? svp
car s il n y a rien sur le circuit aval du fameux 30mA il ne devrait pas sauter sauf s il est défectueux??
0
Bonjour, j ai debranché tous les fils des prises et sa saute encore mais les prises sont pris dans une boite de derivation car que 3 fils par prise et non des repiquage
0
Sur ce differentiel il y a plusieurs circuit mais que le circuit prise salon qui fait declencher ce differenciel.
0
Bonsoir,

Vous avez dans ke circuit prises du salon une fuite à la terre par un fil neutre où phase qui vous fait déclencher le diff.Il n'en faut pas plus.
Il faut faire une mesure d'isolement.

Cordialement.