Pour volet roulant et les normes
Daniel
-
22 août 2013 à 08:42
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 22 août 2013 à 10:24
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 22 août 2013 à 10:24
A voir également:
- Pour volet roulant et les normes
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Volet roulant bubendorff saccade - Forum Electronique
- Branchement volet roulant - Forum Electricité
- Volet roulant vemcros ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Lame de volet roulant qui se ferme mal - Forum Divers bricolage et travaux
1 réponse
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
654
Modifié par stf_mareson le 22/08/2013 à 10:29
Modifié par stf_mareson le 22/08/2013 à 10:29
Bonjour
Un circuit volet roulant est un circuit spécialisé et doit etre séparé de tout autre circuit, prises, éclairage, ect...
La protection doit etre adaptée à la section des conducteurs d'alimentation
- Disjoncteur 20 A ou fusible 16 A maximum pour des conducteurs de 2,5 mm²
- Disjoncteur 16 A ou fusible 10 A maximum pour des conducteurs de 1,5 mm²
Rien n'interdit de brancher plusieurs volets roulants sur un circuit volets roulants, toutefois, il est conseillé de séparer les volets sur 2 ou plusieurs circuits pour assurer le fonctionnement en cas de défaut sur un volet roulant
Effectivement, il y a souvent des non-conformités, les plus fréquentes,
- conducteur de terre non raccordés à la liaison équipotentielle.
- branchement sur un circuit non spécialisé, prises, éclairage.
- protection contre les contacts directs ou indirects, boites ouvertes, boitiers métalliques de commandes extérieures non reliés à la terre ect...
Un circuit volet roulant est un circuit spécialisé et doit etre séparé de tout autre circuit, prises, éclairage, ect...
La protection doit etre adaptée à la section des conducteurs d'alimentation
- Disjoncteur 20 A ou fusible 16 A maximum pour des conducteurs de 2,5 mm²
- Disjoncteur 16 A ou fusible 10 A maximum pour des conducteurs de 1,5 mm²
Rien n'interdit de brancher plusieurs volets roulants sur un circuit volets roulants, toutefois, il est conseillé de séparer les volets sur 2 ou plusieurs circuits pour assurer le fonctionnement en cas de défaut sur un volet roulant
Effectivement, il y a souvent des non-conformités, les plus fréquentes,
- conducteur de terre non raccordés à la liaison équipotentielle.
- branchement sur un circuit non spécialisé, prises, éclairage.
- protection contre les contacts directs ou indirects, boites ouvertes, boitiers métalliques de commandes extérieures non reliés à la terre ect...