Gazinière Rosières
roserosieres
Messages postés
7
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
20 septembre 2013
-
17 sept. 2013 à 02:02
roserosieres Messages postés 7 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 20 septembre 2013 - 20 sept. 2013 à 14:37
roserosieres Messages postés 7 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 20 septembre 2013 - 20 sept. 2013 à 14:37
A voir également:
- Rosiere gaziniere
- Gaziniere - Guide
- Gaziniere electrique - Guide
- Cuisinière à bois rosiere - Forum Bricolage / outillage
- Gazinière flamme orange - Forum Electroménager
- Bouton gaziniere bloqué - Forum Electroménager
12 réponses
stf_jpd87
Messages postés
96889
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
27 966
17 sept. 2013 à 06:54
17 sept. 2013 à 06:54
Bonjour
Sans connaitre vote programme , en auto vous devez avoir une heure à mettre pour le départ . Je pense qu'il faut passer en manuel pour un démarrage instantané.
Cordialement
Sans connaitre vote programme , en auto vous devez avoir une heure à mettre pour le départ . Je pense qu'il faut passer en manuel pour un démarrage instantané.
Cordialement
Bjr, passez en mode Manu et revérifiez vos branchements .. 2.5 c est suffisant mais vous ne devez jamais réduire la section de cable ..;
roserosieres
Messages postés
7
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
20 septembre 2013
17 sept. 2013 à 11:40
17 sept. 2013 à 11:40
bonjour,
je n'ai pas réussi de passer en mode Manuel en appuyant sur la touche correspondant, mais peut-être il aurait fallu d'abord régler l'heure,
j'essayerai encore ;
(en ce qui concerne la section je sais qu'il ne faut pas la réduire mais c'était juste pour tester le four)
merci à tous les deux pour vos conseils,
je n'ai pas réussi de passer en mode Manuel en appuyant sur la touche correspondant, mais peut-être il aurait fallu d'abord régler l'heure,
j'essayerai encore ;
(en ce qui concerne la section je sais qu'il ne faut pas la réduire mais c'était juste pour tester le four)
merci à tous les deux pour vos conseils,
roserosieres
Messages postés
7
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
20 septembre 2013
19 sept. 2013 à 21:28
19 sept. 2013 à 21:28
merci encore
j'ai mis l'heure et la gazinière a passé en mode Manuel, le four et la plaque électrique marchent très bien,
par compte on m'a dit qu'on peut brancher un câble d'une section 2.5 qui est dans la prise 20A au câble de la gazinière qui est de 3x6mm2, et non 3x2.5 comme je le pensais, enfin c'est un avis d'un copain bricoleur,
Icare95 me le déconseille
il faudrait alors changer le câble de la gazinière ...? passer au 2.5
j'ai mis l'heure et la gazinière a passé en mode Manuel, le four et la plaque électrique marchent très bien,
par compte on m'a dit qu'on peut brancher un câble d'une section 2.5 qui est dans la prise 20A au câble de la gazinière qui est de 3x6mm2, et non 3x2.5 comme je le pensais, enfin c'est un avis d'un copain bricoleur,
Icare95 me le déconseille
il faudrait alors changer le câble de la gazinière ...? passer au 2.5
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
19 sept. 2013 à 21:40
19 sept. 2013 à 21:40
bonsoir
si le cable de la gazinière est en 3g6 mm² vous devez rester en 3.6mm²
ce qui veut dire aussi qu'il faut une ligne en 6 mm² depuis le tableau avec une protection et une prise 32 a
connaissez vous la puissance maxi de votre cuisinière électrique et nous vous dirons qu'elle est sa section
si le cable de la gazinière est en 3g6 mm² vous devez rester en 3.6mm²
ce qui veut dire aussi qu'il faut une ligne en 6 mm² depuis le tableau avec une protection et une prise 32 a
connaissez vous la puissance maxi de votre cuisinière électrique et nous vous dirons qu'elle est sa section
roserosieres
Messages postés
7
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
20 septembre 2013
19 sept. 2013 à 23:12
19 sept. 2013 à 23:12
bonsoir
merci de votre réponse
le four fait 2800 et la plaque 1500W, le total donc 4300W,
mais je ne pense pas utiliser la plaque en même temps que le four
merci de votre réponse
le four fait 2800 et la plaque 1500W, le total donc 4300W,
mais je ne pense pas utiliser la plaque en même temps que le four
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
19 sept. 2013 à 23:16
19 sept. 2013 à 23:16
ca peu importe que vous ne vous serviez pas des 2 en même temps, il suffit qu'un jour vous ou quelqu'un d'autres le fait et la maison brule.
donc la c'est clair, il faut rester en 6 mm² et il faut une ligne qui vient du tableau en 6 mm² avec une prise et un disjoncteur dédié en 32 A
donc la c'est clair, il faut rester en 6 mm² et il faut une ligne qui vient du tableau en 6 mm² avec une prise et un disjoncteur dédié en 32 A
roserosieres
Messages postés
7
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
20 septembre 2013
20 sept. 2013 à 00:18
20 sept. 2013 à 00:18
je me pose une question : dans la notice de la gazinière est écrit :
Fusibles 20A
Câble,Type-section 3 G 2.5 mm2
est-ce que cela veut dire que le câble de la gazinière a été changé en 6mm2,
et le 2.5mm2 est un minimum de la section qu'on peut utiliser pou ce modèle ?
Fusibles 20A
Câble,Type-section 3 G 2.5 mm2
est-ce que cela veut dire que le câble de la gazinière a été changé en 6mm2,
et le 2.5mm2 est un minimum de la section qu'on peut utiliser pou ce modèle ?
RE, désolé de décevoir tout le monde mais on ne monte du 6mm² que sur des cuisinières tout électrique (je parle du cable a la sortie de la cuisinière 1.5m de long maxi) sachant que c est toujours le branchement mural et donc sa protection qui prime !! dans votre cas un 2.5 est suffisant mais si vous avez une prise 20A vous pouvez monter du 4mm²
le 6mm² est surdimensionné pour votre type de cuisinière ; qui peut le plus peut le moins mais il faudra tirer une ligne jusqu au tableau..?? et puis du 6mm² est rès difficile a brancher proprement sur des connecteurs non prévus a cet effet ainsi que des prises sous dimensionnées .. il vaut mieux un branchement propre en 4 qu un branchement avec du 6 auquel on a coupé des brins !!
le 6mm² est surdimensionné pour votre type de cuisinière ; qui peut le plus peut le moins mais il faudra tirer une ligne jusqu au tableau..?? et puis du 6mm² est rès difficile a brancher proprement sur des connecteurs non prévus a cet effet ainsi que des prises sous dimensionnées .. il vaut mieux un branchement propre en 4 qu un branchement avec du 6 auquel on a coupé des brins !!
roserosieres
Messages postés
7
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
20 septembre 2013
20 sept. 2013 à 12:02
20 sept. 2013 à 12:02
merci
une dernière question, est-ce que les deux sections, celle du câble de la gazinière et celle du câble qui vient du tableau doivent être identiques, ou l'une de deux ne doit pas être supérieure à l'autre, plutôt celle de la gazinière ne devrait pas dépasser la section du branchement au tableau
une dernière question, est-ce que les deux sections, celle du câble de la gazinière et celle du câble qui vient du tableau doivent être identiques, ou l'une de deux ne doit pas être supérieure à l'autre, plutôt celle de la gazinière ne devrait pas dépasser la section du branchement au tableau
Re, c est comme un tuyau d eau la plus forte section doit etre en "tete" (tableau) prise murale .. ensuite (en fonction de la consommation qui est propre a chaque appareil) on peut réduire mais en restant dans les normes minimales.. reste après a calibrer au mieux les fusibles ou disjoncteurs sur la ligne..
en clair on peut passer du 6mm² au 2.5 pour le branchement final et pas l inverse.. si vous avez du 2.5mm² au mur il est inutile de mettre du 6 sur la cuisinière (cas de figure pour explication sinon je vais me faire tirer les oreilles par mes confrères)
la règle basique est la suivante :
16A = 2.5mm² mixte four gaz
20A = 4mm² mixte four électrique + 1 ou 2 plaques (fonction de la puissance totale)
32A = 6mm² tout électrique
en clair on peut passer du 6mm² au 2.5 pour le branchement final et pas l inverse.. si vous avez du 2.5mm² au mur il est inutile de mettre du 6 sur la cuisinière (cas de figure pour explication sinon je vais me faire tirer les oreilles par mes confrères)
la règle basique est la suivante :
16A = 2.5mm² mixte four gaz
20A = 4mm² mixte four électrique + 1 ou 2 plaques (fonction de la puissance totale)
32A = 6mm² tout électrique
roserosieres
Messages postés
7
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
20 septembre 2013
20 sept. 2013 à 14:37
20 sept. 2013 à 14:37
merci pour toutes les explications ,
et pour votre patience
cordialement
et pour votre patience
cordialement