Chauffe eau instantané en 400 V
jeffdeslandes
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 21 janvier 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
23 janvier 2014
-
21 janv. 2014 à 18:50
stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 23 janv. 2014 à 16:41
stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 23 janv. 2014 à 16:41
A voir également:
- Chauffe eau dafi
- Eau de javel - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de piscine verte remede de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Marche forcée chauffe eau - Forum Electricité
- Branchement chauffe eau ✓ - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
Carminas
Messages postés
4035
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 avril 2024
1 848
21 janv. 2014 à 20:28
21 janv. 2014 à 20:28
Bonsoir
Il faut prendre un ID tetra et un disjoncteur tetra.
Si vous êtes en France, il faut forcément le neutre
@+
Il faut prendre un ID tetra et un disjoncteur tetra.
Si vous êtes en France, il faut forcément le neutre
@+
gegecle
Messages postés
625
Date d'inscription
samedi 22 octobre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
31 mars 2024
407
21 janv. 2014 à 20:36
21 janv. 2014 à 20:36
bonsoir :le différentiel de 30 mA SERT a couper l'alim. EN CAS de fuite par la terre,et cela n'a rien a voir avec ta consommation .
Bjr, il ne devrait rien se passer a priori .. ce serait plutôt le disjoncteur de tete qui risque de sauter pour cause de déséquilibrage important sur 2 phases..!!?? a vérifier en fonction de la consommation sur chaque phase??
stf_frmu
Messages postés
43661
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 avril 2024
11 934
22 janv. 2014 à 00:38
22 janv. 2014 à 00:38
bonsoir
eh oui normalement rien ne devrait disjoncter sauf si le déséquilibrage de phases est trop important par rapport a la 3 ème phase
eh oui normalement rien ne devrait disjoncter sauf si le déséquilibrage de phases est trop important par rapport a la 3 ème phase
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
jeffdeslandes
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 21 janvier 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
23 janvier 2014
23 janv. 2014 à 09:44
23 janv. 2014 à 09:44
merci à tous de vos réponses mais je ne comprends pas vraiment....
si je prends les 2 phases nécessaires au chauffe eau après mes 30mA (par ex après PH 1 et PH 2) les bobines de ces 2 30mA vont avoir un flux électrique sur la phase, et rien sur le bobinage du neutre. Donc, pour moi les 30mA vont considérer qu'il y a une fuite de courant et vont disjoncter
donc j'en reviens à ce que je disais il faudrait se brancher AVANT LES 30 mA du tableau de répartition. Mais dans ce cas comment protéger mon chauffe eau ??
Evidemment il y a aussi la remarque judicieuse de stf_frmu, encore faut-il que le 500mA EDF ne saute pas pour cause de déséquilibrage de phases...
je crois que je vais arrêter de vous prendre la tête et remplacer cet engin par un bon vieux cumulus... sauf miracle de v/part !!! allez merci à tous
si je prends les 2 phases nécessaires au chauffe eau après mes 30mA (par ex après PH 1 et PH 2) les bobines de ces 2 30mA vont avoir un flux électrique sur la phase, et rien sur le bobinage du neutre. Donc, pour moi les 30mA vont considérer qu'il y a une fuite de courant et vont disjoncter
donc j'en reviens à ce que je disais il faudrait se brancher AVANT LES 30 mA du tableau de répartition. Mais dans ce cas comment protéger mon chauffe eau ??
Evidemment il y a aussi la remarque judicieuse de stf_frmu, encore faut-il que le 500mA EDF ne saute pas pour cause de déséquilibrage de phases...
je crois que je vais arrêter de vous prendre la tête et remplacer cet engin par un bon vieux cumulus... sauf miracle de v/part !!! allez merci à tous
stf_frmu
Messages postés
43661
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 avril 2024
11 934
23 janv. 2014 à 11:24
23 janv. 2014 à 11:24
bonjour
le mieux, vu que vous doutez, faites l'essai, tirez deux fils et branchez les juste le temps de voir ce qui va ce passer....
ensuite vous reviendrez vers nous pour nous dire si nous avions tord ou pas.
pour revenir au disjoncteur edf, c'est un diff 500mA, donc il fait le même travail qu'un 30mA sauf qu'il est moins sensible !
donc si votre théorie est bonne, que vous branchiez n'importe ou votre CE 400V cela devrait disjoncter, même si ne rentre pas en ligne de compte le déséquilibrage
le mieux, vu que vous doutez, faites l'essai, tirez deux fils et branchez les juste le temps de voir ce qui va ce passer....
ensuite vous reviendrez vers nous pour nous dire si nous avions tord ou pas.
pour revenir au disjoncteur edf, c'est un diff 500mA, donc il fait le même travail qu'un 30mA sauf qu'il est moins sensible !
donc si votre théorie est bonne, que vous branchiez n'importe ou votre CE 400V cela devrait disjoncter, même si ne rentre pas en ligne de compte le déséquilibrage
Daniel 26
Messages postés
16668
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 avril 2024
4 348
23 janv. 2014 à 11:30
23 janv. 2014 à 11:30
Bonjour,
Comme précisé plus haut, le branchement sur deux phases permet une intensité plus faible pour une puissance consommée équivalente.
Cela n'à rien à voir avec un courant de défaut.
Cdlt,
Comme précisé plus haut, le branchement sur deux phases permet une intensité plus faible pour une puissance consommée équivalente.
Cela n'à rien à voir avec un courant de défaut.
Cdlt,
jeffdeslandes
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 21 janvier 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
23 janvier 2014
23 janv. 2014 à 12:09
23 janv. 2014 à 12:09
encore merci à tous de vos réponses, t'as raison stf_frmu le mieux est d'essayer...
je vs tiens au courant si je peux dire...
je vs tiens au courant si je peux dire...
stf_jpd87
Messages postés
94696
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 avril 2024
27 498
23 janv. 2014 à 16:41
23 janv. 2014 à 16:41
Bonsoir
J'arrive peut être après la bataille.
Vous pouvez appeler la société DAFI à ce N° pour avoir plus de renseignements.
Tél N° 01 82 28 30 94
J'arrive peut être après la bataille.
Vous pouvez appeler la société DAFI à ce N° pour avoir plus de renseignements.
Tél N° 01 82 28 30 94