Chauffe eau instantané en 400 V
jeffdeslandes
stf_jpd87
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- mardi 21 janvier 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 23 janvier 2014
stf_jpd87
- Messages postés
- 85581
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 29 juin 2022
A voir également:
- Chauffe-eau dafi problème
- Chauffe-eau instantané 400v - Meilleures réponses
- Remplacer cumulus par chauffe eau instantané - Forum - Plomberie
- Réglage chauffe-eau instantané gaz - Forum - Plomberie
- Chauffe-eau instantané gaz marque ARISTON ✓ - Forum - Plomberie
- Quelle est la puissance d'un chauffe eau instantané Triton T60? ✓ - Forum - Plomberie
- Installation chauffe-eau instantané ✓ - Forum - Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
9 réponses
Carminas
21 janv. 2014 à 20:28
- Messages postés
- 3400
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 28 juin 2022
21 janv. 2014 à 20:28
Bonsoir
Il faut prendre un ID tetra et un disjoncteur tetra.
Si vous êtes en France, il faut forcément le neutre
@+
Il faut prendre un ID tetra et un disjoncteur tetra.
Si vous êtes en France, il faut forcément le neutre
@+
gegecle
21 janv. 2014 à 20:36
- Messages postés
- 564
- Date d'inscription
- samedi 22 octobre 2011
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 13 juin 2022
21 janv. 2014 à 20:36
bonsoir :le différentiel de 30 mA SERT a couper l'alim. EN CAS de fuite par la terre,et cela n'a rien a voir avec ta consommation .
Icare95
Modifié par Icare95 le 22/01/2014 à 00:17
- Messages postés
- 30292
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 29 juin 2022
Modifié par Icare95 le 22/01/2014 à 00:17
Bjr, il ne devrait rien se passer a priori .. ce serait plutôt le disjoncteur de tete qui risque de sauter pour cause de déséquilibrage important sur 2 phases..!!?? a vérifier en fonction de la consommation sur chaque phase??
stf_frmu
22 janv. 2014 à 00:38
- Messages postés
- 38665
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 29 juin 2022
22 janv. 2014 à 00:38
bonsoir
eh oui normalement rien ne devrait disjoncter sauf si le déséquilibrage de phases est trop important par rapport a la 3 ème phase
eh oui normalement rien ne devrait disjoncter sauf si le déséquilibrage de phases est trop important par rapport a la 3 ème phase
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
jeffdeslandes
23 janv. 2014 à 09:44
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- mardi 21 janvier 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 23 janvier 2014
23 janv. 2014 à 09:44
merci à tous de vos réponses mais je ne comprends pas vraiment....
si je prends les 2 phases nécessaires au chauffe eau après mes 30mA (par ex après PH 1 et PH 2) les bobines de ces 2 30mA vont avoir un flux électrique sur la phase, et rien sur le bobinage du neutre. Donc, pour moi les 30mA vont considérer qu'il y a une fuite de courant et vont disjoncter
donc j'en reviens à ce que je disais il faudrait se brancher AVANT LES 30 mA du tableau de répartition. Mais dans ce cas comment protéger mon chauffe eau ??
Evidemment il y a aussi la remarque judicieuse de stf_frmu, encore faut-il que le 500mA EDF ne saute pas pour cause de déséquilibrage de phases...
je crois que je vais arrêter de vous prendre la tête et remplacer cet engin par un bon vieux cumulus... sauf miracle de v/part !!! allez merci à tous
si je prends les 2 phases nécessaires au chauffe eau après mes 30mA (par ex après PH 1 et PH 2) les bobines de ces 2 30mA vont avoir un flux électrique sur la phase, et rien sur le bobinage du neutre. Donc, pour moi les 30mA vont considérer qu'il y a une fuite de courant et vont disjoncter
donc j'en reviens à ce que je disais il faudrait se brancher AVANT LES 30 mA du tableau de répartition. Mais dans ce cas comment protéger mon chauffe eau ??
Evidemment il y a aussi la remarque judicieuse de stf_frmu, encore faut-il que le 500mA EDF ne saute pas pour cause de déséquilibrage de phases...
je crois que je vais arrêter de vous prendre la tête et remplacer cet engin par un bon vieux cumulus... sauf miracle de v/part !!! allez merci à tous
stf_frmu
23 janv. 2014 à 11:24
- Messages postés
- 38665
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 29 juin 2022
23 janv. 2014 à 11:24
bonjour
le mieux, vu que vous doutez, faites l'essai, tirez deux fils et branchez les juste le temps de voir ce qui va ce passer....
ensuite vous reviendrez vers nous pour nous dire si nous avions tord ou pas.
pour revenir au disjoncteur edf, c'est un diff 500mA, donc il fait le même travail qu'un 30mA sauf qu'il est moins sensible !
donc si votre théorie est bonne, que vous branchiez n'importe ou votre CE 400V cela devrait disjoncter, même si ne rentre pas en ligne de compte le déséquilibrage
le mieux, vu que vous doutez, faites l'essai, tirez deux fils et branchez les juste le temps de voir ce qui va ce passer....
ensuite vous reviendrez vers nous pour nous dire si nous avions tord ou pas.
pour revenir au disjoncteur edf, c'est un diff 500mA, donc il fait le même travail qu'un 30mA sauf qu'il est moins sensible !
donc si votre théorie est bonne, que vous branchiez n'importe ou votre CE 400V cela devrait disjoncter, même si ne rentre pas en ligne de compte le déséquilibrage
Daniel 26
23 janv. 2014 à 11:30
- Messages postés
- 15248
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 28 juin 2022
23 janv. 2014 à 11:30
Bonjour,
Comme précisé plus haut, le branchement sur deux phases permet une intensité plus faible pour une puissance consommée équivalente.
Cela n'à rien à voir avec un courant de défaut.
Cdlt,
Comme précisé plus haut, le branchement sur deux phases permet une intensité plus faible pour une puissance consommée équivalente.
Cela n'à rien à voir avec un courant de défaut.
Cdlt,
jeffdeslandes
23 janv. 2014 à 12:09
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- mardi 21 janvier 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 23 janvier 2014
23 janv. 2014 à 12:09
encore merci à tous de vos réponses, t'as raison stf_frmu le mieux est d'essayer...
je vs tiens au courant si je peux dire...
je vs tiens au courant si je peux dire...
stf_jpd87
23 janv. 2014 à 16:41
- Messages postés
- 85581
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 29 juin 2022
23 janv. 2014 à 16:41
Bonsoir
J'arrive peut être après la bataille.
Vous pouvez appeler la société DAFI à ce N° pour avoir plus de renseignements.
Tél N° 01 82 28 30 94
J'arrive peut être après la bataille.
Vous pouvez appeler la société DAFI à ce N° pour avoir plus de renseignements.
Tél N° 01 82 28 30 94