Chauffe eau instantané en 400 V

jeffdeslandes Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
stf_jpd87 Messages postés 98708 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour, je dois brancher un chauffe eau DAFI, 7,5 KW.
ce modèle est en 400 V BIPHASE, cad qu'il n'y a que 2 phases et une terre.
La maison est alimentée en triphasé.
Si je prends 2 phases après les 30 mA qui sont en tête de chaque ligne de mon tableau, j'imagine que cela va faire sauter systématiquement les 30mA qui ne verront rien revenir au neutre.
Alors comment faire ? Avant les 30mA ? dans ce cas quelle protection pour le chauffe eau?? si je prends un 30mA tétra placé avant les 30mA 230 V et dont je n'utiliserai que 2 phases ce sera pareil car il n'y aura toujours rien au neutre, il sautera...
quelqu'un a t'il une idée à ce sujet ? ça m'arrangerait bien
grand merci

9 réponses

Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 957
 
Bonsoir

Il faut prendre un ID tetra et un disjoncteur tetra.
Si vous êtes en France, il faut forcément le neutre

@+
0
gegecle Messages postés 656 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   425
 
bonsoir :le différentiel de 30 mA SERT a couper l'alim. EN CAS de fuite par la terre,et cela n'a rien a voir avec ta consommation .
0
Profil bloqué
 
Bjr, il ne devrait rien se passer a priori .. ce serait plutôt le disjoncteur de tete qui risque de sauter pour cause de déséquilibrage important sur 2 phases..!!?? a vérifier en fonction de la consommation sur chaque phase??
0
stf_frmu Messages postés 50091 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 196
 
bonsoir

eh oui normalement rien ne devrait disjoncter sauf si le déséquilibrage de phases est trop important par rapport a la 3 ème phase
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
jeffdeslandes Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
merci à tous de vos réponses mais je ne comprends pas vraiment....
si je prends les 2 phases nécessaires au chauffe eau après mes 30mA (par ex après PH 1 et PH 2) les bobines de ces 2 30mA vont avoir un flux électrique sur la phase, et rien sur le bobinage du neutre. Donc, pour moi les 30mA vont considérer qu'il y a une fuite de courant et vont disjoncter
donc j'en reviens à ce que je disais il faudrait se brancher AVANT LES 30 mA du tableau de répartition. Mais dans ce cas comment protéger mon chauffe eau ??

Evidemment il y a aussi la remarque judicieuse de stf_frmu, encore faut-il que le 500mA EDF ne saute pas pour cause de déséquilibrage de phases...

je crois que je vais arrêter de vous prendre la tête et remplacer cet engin par un bon vieux cumulus... sauf miracle de v/part !!! allez merci à tous
0
stf_frmu Messages postés 50091 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 196
 
bonjour

le mieux, vu que vous doutez, faites l'essai, tirez deux fils et branchez les juste le temps de voir ce qui va ce passer....
ensuite vous reviendrez vers nous pour nous dire si nous avions tord ou pas.

pour revenir au disjoncteur edf, c'est un diff 500mA, donc il fait le même travail qu'un 30mA sauf qu'il est moins sensible !
donc si votre théorie est bonne, que vous branchiez n'importe ou votre CE 400V cela devrait disjoncter, même si ne rentre pas en ligne de compte le déséquilibrage
0
Daniel 26 Messages postés 17368 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 544
 
Bonjour,
Comme précisé plus haut, le branchement sur deux phases permet une intensité plus faible pour une puissance consommée équivalente.
Cela n'à rien à voir avec un courant de défaut.
Cdlt,
0
jeffdeslandes Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
encore merci à tous de vos réponses, t'as raison stf_frmu le mieux est d'essayer...
je vs tiens au courant si je peux dire...
0
stf_jpd87 Messages postés 98708 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 591
 
Bonsoir
J'arrive peut être après la bataille.
Vous pouvez appeler la société DAFI à ce N° pour avoir plus de renseignements.
Tél N° 01 82 28 30 94
0