Réglages du pressotat
kergaer
Messages postés
1
Date d'inscription
samedi 8 février 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
8 février 2014
-
8 févr. 2014 à 12:42
Daniel 26 Messages postés 17222 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 8 févr. 2014 à 13:50
Daniel 26 Messages postés 17222 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 8 févr. 2014 à 13:50
Bonjour tout le monde, soyez indulgents je suis un petit nouveau qui ne connait pas en core le site.
Voici ma question; je suis en train d'essayer de régler un pressotat qui gère la pression haute et basse d'un réservoir d'eau en cuve galvanisée de 500 litres avec aspiration par pompe de surface. Je règle ma pression haute à 4 bars et je voudrais que ma pression basse déclenche la pompe à 2 bars pour ne pas avoir des démarrages trop fréquents mais je n'y arrive pas.
A 4 bars le déclenchement bas se fait à 3.2 bars soit une différence de 0.8 bars, en modifiant ma pression haute par exemple à 3 bars le déclenchement se fera à 2.2 bars soit toujours 0. bars d'écart ce qui fait très peu d'eau vidée à chaque fois (15 litres environ) cette cuve à eau alimente toute la maison et les dépendances donc souvent mise à contribution.
Avez-vous des renseignements à me fournir pour m'en sortir? Merci par avance.
Voici ma question; je suis en train d'essayer de régler un pressotat qui gère la pression haute et basse d'un réservoir d'eau en cuve galvanisée de 500 litres avec aspiration par pompe de surface. Je règle ma pression haute à 4 bars et je voudrais que ma pression basse déclenche la pompe à 2 bars pour ne pas avoir des démarrages trop fréquents mais je n'y arrive pas.
A 4 bars le déclenchement bas se fait à 3.2 bars soit une différence de 0.8 bars, en modifiant ma pression haute par exemple à 3 bars le déclenchement se fera à 2.2 bars soit toujours 0. bars d'écart ce qui fait très peu d'eau vidée à chaque fois (15 litres environ) cette cuve à eau alimente toute la maison et les dépendances donc souvent mise à contribution.
Avez-vous des renseignements à me fournir pour m'en sortir? Merci par avance.
3 réponses
stf_frmu
Messages postés
48718
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 avril 2025
12 113
8 févr. 2014 à 12:45
8 févr. 2014 à 12:45
bonjour
pour moi la pression a 4 bars est trop importante, stoppez a 3 bars, vos soudures vous en seront reconnaissantes
pour moi la pression a 4 bars est trop importante, stoppez a 3 bars, vos soudures vous en seront reconnaissantes
ok mais j'ai seulement une prise d'eau que de 15 litres ce qui est très peu; auparavant avec un autre pressotat qui a rendu l'âme j'avais 4 et 2 bars et une vidange de 125 litres environ celui ci est d'une autre génération de pressotat cela entre peut-être en compte?, qu'en pensez-vous?
Daniel 26
Messages postés
17222
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
4 504
8 févr. 2014 à 13:50
8 févr. 2014 à 13:50
Bonjour,
Pour ce que vous souhaitez , il vous faut un pressostat à hystérésis réglable
ou avec contacts indépendants.
Cdlt,
Pour ce que vous souhaitez , il vous faut un pressostat à hystérésis réglable
ou avec contacts indépendants.
Cdlt,