Gpe sécurité cumulus refoule se met à couler qd je ferme un robi
Doptie
-
30 avril 2014 à 16:18
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 30 avril 2014 à 21:30
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 30 avril 2014 à 21:30
A voir également:
- Gpe sécurité cumulus refoule se met à couler qd je ferme un robi
- Resistance cumulus - Guide
- Prise rouge securite ✓ - Forum Electricité
- Porte 3 points ne ferme plus à clé ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment supprimer sécurité porte machine à laver - Forum Electroménager
- Pourquoi mon four se met en sécurité ✓ - Forum Electroménager
2 réponses
stf_frmu
Messages postés
45062
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
12 061
30 avril 2014 à 16:22
30 avril 2014 à 16:22
bonjour
a première vue, problème de pression trop importante sur votre réseau d'eau.
mettre un réducteur de pression en tête d'installation
a première vue, problème de pression trop importante sur votre réseau d'eau.
mettre un réducteur de pression en tête d'installation
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 599
30 avril 2014 à 21:30
30 avril 2014 à 21:30
bonjour même réponse que ci dessus,non les ballon sont inerte dans votre problème, et si les groupes sont neufs il faut se pencher sur la pression desservie, et en tête le réducteur de pression pour votre confort!
juste un truc, renseignez vous si il n'y a pas eu de modif auprès du château d'eau, "panne" récurrente hélas
juste un truc, renseignez vous si il n'y a pas eu de modif auprès du château d'eau, "panne" récurrente hélas