Section de cable raccordement électrique
uvoguine
Carminas
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- mardi 22 avril 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 mai 2014
Carminas
- Messages postés
- 3352
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 9 mai 2022
A voir également:
- Section câble électrique pour radiateur 2000w
- Alimentation radiateur électrique - Meilleures réponses
- Quelle section de fil pour radiateur 2000w ? - Meilleures réponses
- Quelle alimentation pour un radiateur électrique ? - Forum - Electricité
- Section câble électrique 12v ✓ - Forum - Electricité
- Section cable electrique entre compteur edf tableau - Forum - Electricité
- Couleur section cable electrique - Guide
- Diametre de cable pour relier compteur maison au dijoncteur erdf ✓ - Forum - Electricité
3 réponses
Carminas
Modifié par Carminas le 26/05/2014 à 19:50
- Messages postés
- 3352
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 9 mai 2022
Modifié par Carminas le 26/05/2014 à 19:50
Bonsoir
Attention 13,5kW de chauffage élec c'est beaucoup.
Vous êtes vraiment à la limite maxi de ce que vous pouvez faire en mono.
L'usage d'un délesteur sera impératif et le fonctionnement du chauffe-eau devra se faire la nuit pendant que le chauffage est en éco.
Pour répondre à votre question du 2x25² convient jusqu'à 42m (bien compter les descente et remonter)
Gaine TPC rouge de 90 pour l'alimentation principale
Un seul câble par gaine pour faciliter le tirage sur 40m.
Passer un câble téléinfo dans une gaine TPC rouge de 40
Pour vos autres usages je vous conseille de passer d'autres gaines TPC rouge de 40 dédié.
@+
Attention 13,5kW de chauffage élec c'est beaucoup.
Vous êtes vraiment à la limite maxi de ce que vous pouvez faire en mono.
L'usage d'un délesteur sera impératif et le fonctionnement du chauffe-eau devra se faire la nuit pendant que le chauffage est en éco.
Pour répondre à votre question du 2x25² convient jusqu'à 42m (bien compter les descente et remonter)
Gaine TPC rouge de 90 pour l'alimentation principale
Un seul câble par gaine pour faciliter le tirage sur 40m.
Passer un câble téléinfo dans une gaine TPC rouge de 40
Pour vos autres usages je vous conseille de passer d'autres gaines TPC rouge de 40 dédié.
@+
Eric431
26 mai 2014 à 19:57
- Messages postés
- 80
- Date d'inscription
- samedi 17 mai 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 1 juin 2014
26 mai 2014 à 19:57
Ou est le compteur + disjoncteur EDF ? Dans la maison ou à 40 m ?
Dans un cas le calcul se fait avec la norme NF C15-100, dans l'autre cas NF C14-100. Le calcul de chute de tension n'est pas le même.
Précision importante pour pouvoir répondre.
Dans un cas le calcul se fait avec la norme NF C15-100, dans l'autre cas NF C14-100. Le calcul de chute de tension n'est pas le même.
Précision importante pour pouvoir répondre.
Carminas
26 mai 2014 à 20:34
- Messages postés
- 3352
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 9 mai 2022
26 mai 2014 à 20:34
Avec 40m en limite de propriété c'est forcément un type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété.
Donc NF C 15-100
Donc NF C 15-100