Section de cable raccordement électrique

uvoguine
Messages postés
7
Date d'inscription
mardi 22 avril 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
26 mai 2014
- 26 mai 2014 à 18:49
Carminas
Messages postés
3352
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
9 mai 2022
- 26 mai 2014 à 20:34
Bonjour,
je souhaite raccorder ma maison au réseau EDF,
ma maison de situe à 40m de ma limite de propriété.
quel section de câble dois-je prendre ?25 ou 35mm² ? le diamètre du fourreau a t' il son importance ? puis-je y glisser des câbles pour l'alimentation de portail ou de servitude pour l'interphone ?

J'ai prévu comme installation électrique :

2 chauffage inertie sèche 2000W
4 chauffage inertie sèche 1500W
1 chauffage inertie sèche 1000W
1 porte serviette 1500W
1 porte serviette 1000W

1 ballon d'eau chaude 250-300L

1 machine à laver
1 réfrigérateur
1 lave vaisselle
1 four pyrolyse
plaques induction 3 feux

merci d'avance pour vos réponses

Uvoguine
A voir également:

3 réponses

Carminas
Messages postés
3352
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
9 mai 2022
1 629
Modifié par Carminas le 26/05/2014 à 19:50
Bonsoir

Attention 13,5kW de chauffage élec c'est beaucoup.
Vous êtes vraiment à la limite maxi de ce que vous pouvez faire en mono.
L'usage d'un délesteur sera impératif et le fonctionnement du chauffe-eau devra se faire la nuit pendant que le chauffage est en éco.

Pour répondre à votre question du 2x25² convient jusqu'à 42m (bien compter les descente et remonter)

Gaine TPC rouge de 90 pour l'alimentation principale
Un seul câble par gaine pour faciliter le tirage sur 40m.
Passer un câble téléinfo dans une gaine TPC rouge de 40
Pour vos autres usages je vous conseille de passer d'autres gaines TPC rouge de 40 dédié.

@+
1
Eric431
Messages postés
80
Date d'inscription
samedi 17 mai 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
1 juin 2014
36
26 mai 2014 à 19:57
Ou est le compteur + disjoncteur EDF ? Dans la maison ou à 40 m ?
Dans un cas le calcul se fait avec la norme NF C15-100, dans l'autre cas NF C14-100. Le calcul de chute de tension n'est pas le même.
Précision importante pour pouvoir répondre.
0
Carminas
Messages postés
3352
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
9 mai 2022
1 629
26 mai 2014 à 20:34
Avec 40m en limite de propriété c'est forcément un type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété.
Donc NF C 15-100
0