Quelle alimentation pour un radiateur électrique ? [Fermé]

-
bonjour quel diametre de cable je dois mettre pour un petit radiateur électrique de salle de bain du 1.5 ou du 2.5
merci pour vos reponses
Afficher la suite 

9 réponses

Meilleure réponse
79
Merci
Bonsoir Pour préciser les choses : - avant l'amendement A3 applicable au 31/07/2010, la norme limitait à 2250W avec un disjoncteur 10A maxi les circuits de chauffage en 1,5² - depuis l'amendement A3, la norme autorise 3500W avec un disjoncteur 16A maxi les circuits de chauffage en 1,5² A+

Dire « Merci » 79

Heureux de vous avoir aidé ! Vous nous appréciez ? Donnez votre avis sur nous ! Evaluez Bricolage

Linternaute 5443 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

9
Merci
BONJOUR Du câble de 1,5 suffiras pour cette réalisation,le con vecteur électrique supporte bien ce diamètre,et prévue pour.Cordialement jean-Paul
3
Merci
Re Pour panorama La norme autorise une protection d'une ligne en 1,5mm² par un disjoncteur 16A pour une puissance totale de 3500W !!!
1
Merci
Bonjour Bien le 1,5mm² suffit largement pour un convecteur de 3000W et comme pour une salle de bain en général un 1000W est largement suffisant donc le 1,5mm² est largement bien dimensionné!!! Il faut une ligne dédier uniquement a ce convecteur!
1
Merci
Re- Merci Carminas pour cette précision, je vois que mon édition de la NFC 15-100 n'est plus à jour ;-) A+
Messages postés
12570
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 janvier 2019
1972
0
Merci
BONJOUR Suite je vous est induit en erreur,vous devez utilisez du 2,5,recommander pour cette alimentation,une erreur de frappe,désolé.Cordialement jean-Paul
merci jean paul de ne pas dispensée de conseil lorsque l'ont y connais pas grand chose en electricité en encore moin au clavier. un circuit 1.5 protegé par un disj 16A suffit a condition que ce dernier soit seul sur cette ligne. et c'est pas le "con vecteur" qui suporte l'intensité!!! mais bien la ligne........
p=u*i permet de faire une approximation de l'intensité absorber (pour une charge resistive)
soit i=p/u = 1500w/230v = 6.52A
pour un conducteur rigide 5A pour 0.5mm² soit 1.5mm² environ 15A
ces donné sont theorique et ne prennent pas en compte les normes qui marge pour la securité. donc suivre la norme. en cas de doute "nfc 15-000"
0
Merci
merci jean paul c est ce que je pensais cordialement benoit 02
0
Merci
Bonsoir, Pour compléter les réponses précédentes, si vous mettez du 1,5 mm2 votre ligne doit être protégée par un disjoncteur divisionnaire de 10 A maxi. Si votre ligne est en 2,5 mm2 votre disjoncteur divisionnaire devra être de 20 A maxi. A+