bonjour
en complément de l'avis de jpd 87 , pour un disjoncteur magneto-thermique modulaire :
- la partie thermique réagit à une surcharge prolongée , elle coupe en quelques minutes pour une surcharge de quelques % à 50 % , et en quelques secondes pour une surcharge de 50 % à 10 fois la charge nominale ;
- la partie magnétique réagit à un court-circuit et coupe en quelques millisecondes (de l'ordre de 10) à partir d'une surcharge de 3 à 10 fois la charge nominale selon le type .
Donc , toujours pour un disjoncteur modulaire domestique vous pouvez vous amuser à tester la partie thermique en mettant des surcharges de quelques % à 3 fois la charge nominale , et normalement vous devriez avoir un temps de déclenchement variant de plus de 100 minutes à quelques secondes . A partir du moment où le disjoncteur déclenche en une fraction de seconde , c'est que vous avez atteint le seuil de déclenchement du magnétique .
Mais il serait plus simple de rechercher la courbe caractéristique du disjoncteur .
en complément de l'avis de jpd 87 , pour un disjoncteur magneto-thermique modulaire :
- la partie thermique réagit à une surcharge prolongée , elle coupe en quelques minutes pour une surcharge de quelques % à 50 % , et en quelques secondes pour une surcharge de 50 % à 10 fois la charge nominale ;
- la partie magnétique réagit à un court-circuit et coupe en quelques millisecondes (de l'ordre de 10) à partir d'une surcharge de 3 à 10 fois la charge nominale selon le type .
Donc , toujours pour un disjoncteur modulaire domestique vous pouvez vous amuser à tester la partie thermique en mettant des surcharges de quelques % à 3 fois la charge nominale , et normalement vous devriez avoir un temps de déclenchement variant de plus de 100 minutes à quelques secondes . A partir du moment où le disjoncteur déclenche en une fraction de seconde , c'est que vous avez atteint le seuil de déclenchement du magnétique .
Mais il serait plus simple de rechercher la courbe caractéristique du disjoncteur .