comment peut on tester l'effet thermique d'un disjoncteur magnétothermique

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96911 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 27 968
15 mars 2015 à 06:46
Bonjour

Un petit bonjour et merci ferait plaisir et sourire ce petit bonhomme

:o((

Créer une charge équivalente à sa valeur.
0
atlassaturn Messages postés 3443 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 1 977
Modifié par atlassaturn le 15/03/2015 à 10:10
bonjour
en complément de l'avis de jpd 87 , pour un disjoncteur magneto-thermique modulaire :
- la partie thermique réagit à une surcharge prolongée , elle coupe en quelques minutes pour une surcharge de quelques % à 50 % , et en quelques secondes pour une surcharge de 50 % à 10 fois la charge nominale ;
- la partie magnétique réagit à un court-circuit et coupe en quelques millisecondes (de l'ordre de 10) à partir d'une surcharge de 3 à 10 fois la charge nominale selon le type .
Donc , toujours pour un disjoncteur modulaire domestique vous pouvez vous amuser à tester la partie thermique en mettant des surcharges de quelques % à 3 fois la charge nominale , et normalement vous devriez avoir un temps de déclenchement variant de plus de 100 minutes à quelques secondes . A partir du moment où le disjoncteur déclenche en une fraction de seconde , c'est que vous avez atteint le seuil de déclenchement du magnétique .
Mais il serait plus simple de rechercher la courbe caractéristique du disjoncteur .