Protection
Mamba007
Messages postés
4
Date d'inscription
dimanche 12 avril 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
12 avril 2015
-
12 avril 2015 à 13:45
Mamba007 Messages postés 4 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 12 avril 2015 - 12 avril 2015 à 23:20
Mamba007 Messages postés 4 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 12 avril 2015 - 12 avril 2015 à 23:20
A voir également:
- Protection
- Protection fenêtre chat castorama - Forum Bricolage / outillage
- Protection tête poutre bois - Forum Divers bricolage et travaux
- Protection thermique plinthe électrique ✓ - Forum Electricité
- Filet protection chat castorama ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Libéron protection surface peinte avis - Forum Travail du bois
2 réponses
Bjr, un disjoncteur Tri en tete de ligne et en supposant qu il soit a 500mA sera plus lent qu un disjoncteur de 30mA (en théorie)
MAIS il y a tout un tas de possibilités de disjonction :
surintensité
différentiel de phase pour un Tri
perte a la masse ou court circuit
en résumé votre test ne marchera pas et ne vous garantira pas de ne pas disjoncter en cas de pépin (c est fait pour ca)
(c est un peu comme tester un airbag pour etre sur qu il fonctionne mais qui ne déclenche pas en cas de choc pour ne pas immobiliser la voiture ..!!??)
La seule solution (au dessus de vos moyens certainement) pour ne pas couper l alimentation EDF c est un générateur ultra réactif type salle d opération
MAIS il y a tout un tas de possibilités de disjonction :
surintensité
différentiel de phase pour un Tri
perte a la masse ou court circuit
en résumé votre test ne marchera pas et ne vous garantira pas de ne pas disjoncter en cas de pépin (c est fait pour ca)
(c est un peu comme tester un airbag pour etre sur qu il fonctionne mais qui ne déclenche pas en cas de choc pour ne pas immobiliser la voiture ..!!??)
La seule solution (au dessus de vos moyens certainement) pour ne pas couper l alimentation EDF c est un générateur ultra réactif type salle d opération
Carminas
Messages postés
4209
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 octobre 2024
1 892
12 avril 2015 à 17:27
12 avril 2015 à 17:27
BOnjour
- si le défaut est >500mA et que le DB (disjoncteur général) n'est pas sélectif, il pourra sauter avant votre disjoncteur différentiel 30mA
- s'il y a un court circuit, le DB pourra couper avant votre disjoncteur différentiel 30mA (il faudrait analyser les courbes de déclenchement respectives)
En conclusion votre dispositif coupera en premier dans certains cas, mais pas dans tous.
Donc aucune garantie
En revanche pas de problème que le DB soit triphasé.
@+
- si le défaut est >500mA et que le DB (disjoncteur général) n'est pas sélectif, il pourra sauter avant votre disjoncteur différentiel 30mA
- s'il y a un court circuit, le DB pourra couper avant votre disjoncteur différentiel 30mA (il faudrait analyser les courbes de déclenchement respectives)
En conclusion votre dispositif coupera en premier dans certains cas, mais pas dans tous.
Donc aucune garantie
En revanche pas de problème que le DB soit triphasé.
@+
Mamba007
Messages postés
4
Date d'inscription
dimanche 12 avril 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
12 avril 2015
12 avril 2015 à 20:47
12 avril 2015 à 20:47
Bonsoir Carminas et merci pour votre réponse.
Dans mon cas, j'ai le sentiment d'un court circuit franc ou peut-être d'une mise à la terre (mon souci concerne une pompe immergée en permanence, alimentant une cascade et/ou un système de filtration.
Mais n'est-il pas envisageable d'avoir l'équivalent d'un disjoncteur de tête EDF qui ne serait, certes, plus en tête, mais en série juste avant les lieux qui me posent problème ?
Merci encore, je reste à votre écoute,
Cordialement,
Mamba007
Dans mon cas, j'ai le sentiment d'un court circuit franc ou peut-être d'une mise à la terre (mon souci concerne une pompe immergée en permanence, alimentant une cascade et/ou un système de filtration.
Mais n'est-il pas envisageable d'avoir l'équivalent d'un disjoncteur de tête EDF qui ne serait, certes, plus en tête, mais en série juste avant les lieux qui me posent problème ?
Merci encore, je reste à votre écoute,
Cordialement,
Mamba007
12 avril 2015 à 20:43
Vous avez vu juste : je n'ai pas les moyens de m'offrir le nécessaire pour un bloc. En fait, je ne dois pas avoir compris les différentes fonctions d'un disjoncteur de tête. Exception faite de l'aspect différentiel entre phases, j'avais bien conscience des autres possibilités conduisant à une disjonction. Dans mon cas, j'ai le sentiment d'un court circuit franc ou peut-être d'une mise à la terre (mon souci concerne une pompe immergée en permanence, alimentant une cascade et/ou un système de filtration.
Mais n'est-il pas envisageable d'avoir l'équivalent d'un disjoncteur de tête EDF qui ne serait, certes, plus en tête, mais en série juste avant les lieux qui me posent problème ?
Merci encore, je reste à votre écoute,
Cordialement,
Mamba007
12 avril 2015 à 20:47
12 avril 2015 à 23:20
Finalement, l'expérimentation semble être mon seul recours, avec le risque d'une disjonction en tête du réseau...!
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, s'il y a disjonction du disjoncteur placé juste en amont de la zone à problèmes, il peut également y avoir disjonction du disjoncteur de tête. Pourriez-vous m'expliquer ce phénomène ?
Autre question : j'ai pu constater qu'il y avait des disjoncteurs différentiels 16 A, 30 mA à 150 € et à 50 €, il y a sans doute une explication technique qui ne relève pas de la marque uniquement ; pouvez-vous m'éclairer ?
Bonne soirée, et merci encore,
Mamba007