bonjour,
j'ai une salle de classe de 10m * 10m et j'ai installé 20 (luminaires de 60 W)
la question
quel est le calibre de disjoncteur qui vas protéger notre installation ?
merci pour votre aide !
j'ai une salle de classe de 10m * 10m et j'ai installé 20 (luminaires de 60 W)
la question
quel est le calibre de disjoncteur qui vas protéger notre installation ?
merci pour votre aide !
3 réponses
-
Bonjour brodcast.
Le forum n'est pas là pour faire à votre place vos devoirs scolaires. De plus, pour vous répondre valablement, il manque un élément dans l'énoncé!
Cordialement.-
bonjour,
forum est là pour poser des questions et demander de l'aide et l'avis des autres
je t'ai pas demandé de résoudre mon exercice juste pour comparer a mes résultats
mais bon voila
j'ai calculé le calibre
I=P/U
I= 60*20/230 =5,22 j'ai choisi un disjoncteur de 6 A
comment la norme impose un disjoncteur de 16 A pour 5 points maxi pour un puissance maxi de 2300 W
je ne sais pas quoi faire !
merci pour votre avis! -
-
-
-
Bonjour la norme prevoit 7 points lumineux par fusibles en sachant que suivant le type de douille on peut toujours mettre une puissance supérieure .Donc pour 7 ou 8 points une protection 10 A Cdlt
-
Bonjour
Si c'est une salle de classe, cela n'est pas un local d'habitation.
Les règles sur le nombre de point d'éclairage par circuit ne s'appliquent pas
Il faut effectivement un disjoncteur d'au moins 6A pour encaisser l'intensité.
10A est un bon choix.
@+