Disjoncteur

brodcast Messages postés 3 Statut Membre -  
Carminas Messages postés 4394 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour,

j'ai une salle de classe de 10m * 10m et j'ai installé 20 (luminaires de 60 W)
la question
quel est le calibre de disjoncteur qui vas protéger notre installation ?

merci pour votre aide !

3 réponses

  1. Paul-Bernard Messages postés 48140 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
     
    Bonjour brodcast.

    Le forum n'est pas là pour faire à votre place vos devoirs scolaires. De plus, pour vous répondre valablement, il manque un élément dans l'énoncé!

    Cordialement.
    0
    1. brodcast Messages postés 3 Statut Membre
       
      bonjour,
      forum est là pour poser des questions et demander de l'aide et l'avis des autres
      je t'ai pas demandé de résoudre mon exercice juste pour comparer a mes résultats
      mais bon voila
      j'ai calculé le calibre
      I=P/U
      I= 60*20/230 =5,22 j'ai choisi un disjoncteur de 6 A
      comment la norme impose un disjoncteur de 16 A pour 5 points maxi pour un puissance maxi de 2300 W
      je ne sais pas quoi faire !

      merci pour votre avis!
      0
    2. stf_jpd87 Messages postés 92121 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 964
       
      Bonjour

      Vous respectez la norme .16A section fil 1.5mm²
      Cordialement
      0
    3. brodcast Messages postés 3 Statut Membre
       
      merci pour votre avis
      mais comme j'ai rendu mon travail j'ai choisi 10 A

      y'aura pas de problèmes non

      merci d'avance
      0
  2. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 112
     
    Bonjour la norme prevoit 7 points lumineux par fusibles en sachant que suivant le type de douille on peut toujours mettre une puissance supérieure .Donc pour 7 ou 8 points une protection 10 A Cdlt
    0
  3. Carminas Messages postés 4394 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 047
     
    Bonjour

    Si c'est une salle de classe, cela n'est pas un local d'habitation.
    Les règles sur le nombre de point d'éclairage par circuit ne s'appliquent pas

    Il faut effectivement un disjoncteur d'au moins 6A pour encaisser l'intensité.
    10A est un bon choix.

    @+
    0