Erreur de dosage béton armé.

Copain25 Messages postés 1 Date d'inscription samedi 11 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 11 juillet 2015 - 11 juil. 2015 à 23:05
 rendre service - 14 juil. 2015 à 21:11
Bonjour,

Je viens de réaliser une dalle extérieur d'environ 1.15m3. J'avais prévu du béton dosé à 350 kg/m3, mais j'ai fait une erreur de calcul avec ma bétonnière. Au final j'obtiens du 315-320 kg/m3. Cette dalle doit recevoir un escalier d'entré. (la pallaisse reposera sur le bout de la dalle). Habitant dans l'est de la France, quelle est le risque? Faut-il la refaire?

D'avance merci de vos conseils
A voir également:

1 réponse

rendre service
14 juil. 2015 à 21:11
Bsr non pas trop de risque. 350Kg pour les ouvrages coffré couler, au sol vous êtes dans la bonne fourchette pas de panique. Le béton a t il été vibré?
0