FERRAILLAGE DALLE

stinger33 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 30 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 septembre 2015 - Modifié par stf_frmu le 30/09/2015 à 23:09
valerossi. Messages postés 1402 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2015 - 14 oct. 2015 à 23:58
Bonjour,

Je suis en autoconstruction sur ma maison et à force de lire des tonnes de page sur internet j'ai le cerveau qui fume ;-)
Je me pose une question pour le ferraillage au sujet des chapeaux !!!
Voici la configuration de la dalle (dalle sur terre plein 12cm avec treillis ST25), soubassement périphérique 7.2x10.6m avec soubassement de refend à l'axe de la longueur (donc 2 rectangles de 7.2x5.3m).
Est-ce que je dois prévoir les fameux chapeaux ? et si oui, ou et comment ?
Je précise que la maison sera une ossature bois donc poids relativement faible et qu'il n'y aura pas de mur au dessus du soubassement de refend.
Voila j'espère avoir été assez clair et merci d'avance à toutes les personnes qui auront la gentillesse de me répondre.

Cordialement

1 réponse

valerossi. Messages postés 1402 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2015 184
14 oct. 2015 à 23:58
bonsoir,

si votre dalle est a l'etage,oui vous devez posez sur toute la periphérie et liées sur du ch 4/10 (le chainage) des barres de 120 cm que vous aurez crossé un coté sur dix cm pour ligaturer sur le chainage et espacé tout les 30 cm a peu pres par contre pour les refends il faudra diviser la longueur ex: pour barre de 120 cm ,60 de chaque coté et espacer a peu pres tous les 30 cm
0