Bonjour,
J'ai une installation existante d'un luminaire avec interrupteur en fin de parcours. À partir de cet interrupteur je souhaite installer un autre interrupteur et un nouveau luminaire qui sera en fin de parcours.
Après plusieurs essais, il m'est impossible d'allumer les deux en même temps. Exemple, j'allume numéro 1, numéro 2 refuse de s'allumer. J'allume numéro 2, puis j'allume numéro 1 alors numéro 2 s'éteint. De plus lorsque je teste les bornes de l'interrupteur 2, le courant est instable.
J'ai probablement fait une inversion. Si vous arrivez à me faire un dessin je serais le plus heureux des hommes !
Merci !
J'ai une installation existante d'un luminaire avec interrupteur en fin de parcours. À partir de cet interrupteur je souhaite installer un autre interrupteur et un nouveau luminaire qui sera en fin de parcours.
Après plusieurs essais, il m'est impossible d'allumer les deux en même temps. Exemple, j'allume numéro 1, numéro 2 refuse de s'allumer. J'allume numéro 2, puis j'allume numéro 1 alors numéro 2 s'éteint. De plus lorsque je teste les bornes de l'interrupteur 2, le courant est instable.
J'ai probablement fait une inversion. Si vous arrivez à me faire un dessin je serais le plus heureux des hommes !
Merci !
2 réponses
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 927
21 nov. 2015 à 23:21
21 nov. 2015 à 23:21
Bonsoir
Je pense que vous branchez les lampes en parallèle.
Il vous manque sans doute le neutre et la terre dans votre 1er interrupteur.
A confirmer en fonction des fils présent.
Mais si c'est le cas, ce que vous envisagez n'est pas possible si tirer de nouveaux fils
@+
Je pense que vous branchez les lampes en parallèle.
Il vous manque sans doute le neutre et la terre dans votre 1er interrupteur.
A confirmer en fonction des fils présent.
Mais si c'est le cas, ce que vous envisagez n'est pas possible si tirer de nouveaux fils
@+