Passage compteur triphasé en monophasé
pepino1964
Messages postés
5
Date d'inscription
mardi 9 février 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
10 février 2016
-
9 févr. 2016 à 17:25
bonrepos - 13 févr. 2016 à 20:01
bonrepos - 13 févr. 2016 à 20:01
A voir également:
- Schema de branchement d'un sous compteur electrique monophasé pdf
- Schema electrique va et vient - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Réparer un volet roulant électrique - Guide
- Schema branchement prise femelle rallonge ✓ - Forum Electricité
5 réponses
fred.ml
Messages postés
15206
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
570
9 févr. 2016 à 19:10
9 févr. 2016 à 19:10
Bonjour, il n'est pas simple de vous répondre.
Sur le principe il suffit de relier toutes les phases ensembles et pareil pour le neutre sur l'ancien tableau.
Mais attention, si des appareils étaient branché en triphasé il ne fonctionneront pas.
De plus si des protections ( disjoncteur ou différentiel ) triphasés sont présent sur l'ancien tableau il faut les remplacer par des protections monophasés.
Vous protégez votre câble de 10 par un disjoncteur 32 ampères et à l'arrivé vous mettez un différentiel de 40A 30mA jusque là OK mais mettez quand même les protections nécessaires pour l'ancienne installation.
Fred.ml
Sur le principe il suffit de relier toutes les phases ensembles et pareil pour le neutre sur l'ancien tableau.
Mais attention, si des appareils étaient branché en triphasé il ne fonctionneront pas.
De plus si des protections ( disjoncteur ou différentiel ) triphasés sont présent sur l'ancien tableau il faut les remplacer par des protections monophasés.
Vous protégez votre câble de 10 par un disjoncteur 32 ampères et à l'arrivé vous mettez un différentiel de 40A 30mA jusque là OK mais mettez quand même les protections nécessaires pour l'ancienne installation.
Fred.ml
pepino1964
Messages postés
5
Date d'inscription
mardi 9 février 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
10 février 2016
9 févr. 2016 à 20:09
9 févr. 2016 à 20:09
Merci pour vos réponses , sur l'ancienne installation il n'y avait pas de tableau n'y de disjoncteur de protection ,toute les lignes partaient directement des trois phases séparée + tous les neutres commun directement sur l'appareillage (prises + luminaires ) , mais j'ai peur quand reliant les trois phases entre elles ,cela provoque un problème avec les neutres ?
PS: aucun appareil est en triphasé
PS: aucun appareil est en triphasé
fred.ml
Messages postés
15206
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
570
9 févr. 2016 à 20:44
9 févr. 2016 à 20:44
Re, si l'ancienne partie de la maison n'a pas de tableau et donc pas de protection il faut absolument en rajouter un.
Vous protéger le câble de 10 par un disjoncteur 32 ampères, si vous ne mettez pas de protection plus faible dans l'ancienne partie de la maison cela est dangereux car en cas de problème électrique vos câbles risquent de fondre et provoquer un incendie avant que le 32 ampères saute.
Le différentiel 40a 30mA ne coupe pas en cas de court-circuit ou surcharge électrique, le différentiel coupe uniquement s'il y a un défaut de mise à la terre sur un appareil ou câble électrique.
Je vous conseille vivement de mettre des disjoncteurs après votre différentiel 40A 30mA. Un disjoncteur par circuit Phase/neutre.
10 ampères pour la lumières
16 ampères pour les prises.
En espérant que les lumières soient séparées des prises et que les prises soient bien reliées à la terre car si ce n'est pas le cas le fonctionnement du différentiel est bien compromis.
Fred.ml
Vous protéger le câble de 10 par un disjoncteur 32 ampères, si vous ne mettez pas de protection plus faible dans l'ancienne partie de la maison cela est dangereux car en cas de problème électrique vos câbles risquent de fondre et provoquer un incendie avant que le 32 ampères saute.
Le différentiel 40a 30mA ne coupe pas en cas de court-circuit ou surcharge électrique, le différentiel coupe uniquement s'il y a un défaut de mise à la terre sur un appareil ou câble électrique.
Je vous conseille vivement de mettre des disjoncteurs après votre différentiel 40A 30mA. Un disjoncteur par circuit Phase/neutre.
10 ampères pour la lumières
16 ampères pour les prises.
En espérant que les lumières soient séparées des prises et que les prises soient bien reliées à la terre car si ce n'est pas le cas le fonctionnement du différentiel est bien compromis.
Fred.ml
pepino1964
Messages postés
5
Date d'inscription
mardi 9 février 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
10 février 2016
>
fred.ml
Messages postés
15206
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
9 févr. 2016 à 21:08
9 févr. 2016 à 21:08
Le 32A sera au départ du tableau principal pour protéger la ligne des surintensités , faut il protéger la ligne ou pas ? sur d'autre forum il me dise de mettre un disjoncteur 40A
fred.ml
Messages postés
15206
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
570
>
pepino1964
Messages postés
5
Date d'inscription
mardi 9 février 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
10 février 2016
9 févr. 2016 à 22:07
9 févr. 2016 à 22:07
Re, évidement il faut protéger la ligne de départ mais la logique fait que votre ligne est déjà protéger par votre disjoncteur principale.
Vous indiquez avoir un abonnement de 9kw , vous utilisez un câble de 10 millimètre carré, si vous ne dépassez pas 38 mètres vous n'êtes même pas obligé de mettre un disjoncteur 32 ampères au départ, vous pouvez directement partir de votre disjoncteur principale vers l'ancienne partie de votre maison, mais comme je vous l'ai écris il faut mettre un tableau dans l'ancienne partie de la maison pour les protections de chaque circuit.
SI vous voulez quand même mettre un disjoncteur 32 ampères protégeant le câble de 10 millimètre carré rien ne empêche de le faire mais cela n'est pas obligatoire.
Un disjoncteur principale peut très bien alimenter deux tableau électriques séparés.
Fred.ml
Vous indiquez avoir un abonnement de 9kw , vous utilisez un câble de 10 millimètre carré, si vous ne dépassez pas 38 mètres vous n'êtes même pas obligé de mettre un disjoncteur 32 ampères au départ, vous pouvez directement partir de votre disjoncteur principale vers l'ancienne partie de votre maison, mais comme je vous l'ai écris il faut mettre un tableau dans l'ancienne partie de la maison pour les protections de chaque circuit.
SI vous voulez quand même mettre un disjoncteur 32 ampères protégeant le câble de 10 millimètre carré rien ne empêche de le faire mais cela n'est pas obligatoire.
Un disjoncteur principale peut très bien alimenter deux tableau électriques séparés.
Fred.ml
pepino1964
Messages postés
5
Date d'inscription
mardi 9 février 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
10 février 2016
>
fred.ml
Messages postés
15206
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
9 févr. 2016 à 22:28
9 févr. 2016 à 22:28
Merci pour toutes ces réponses , mais j'ai bien l'intention de faire un second tableau pour la partie ancienne avec toutes les protections nécessaires .
Bjr, pourquoi voulez vous qu il y ait un problème avec les Neutres ??
le seul problème que vous pouvez avoir c est au niveau de la consommation Totale de l installation un 30A en queue avec un 40A en tête va falloir faire soft quelque part ?? voir également la section des fils de distribution in fine ??
le seul problème que vous pouvez avoir c est au niveau de la consommation Totale de l installation un 30A en queue avec un 40A en tête va falloir faire soft quelque part ?? voir également la section des fils de distribution in fine ??
KIDUGUEN
Messages postés
13505
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
4 861
10 févr. 2016 à 08:06
10 févr. 2016 à 08:06
Bonjour si votre installation est ancienne il serait mieux de la refaire ca simplifirait le problèmes y surtout une mise aux normes.cdlt
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
pepino1964
Messages postés
5
Date d'inscription
mardi 9 février 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
10 février 2016
10 févr. 2016 à 08:20
10 févr. 2016 à 08:20
bonjour , bien sur que je vais installer un nouveau tableau avec toutes les protections nécessaires , par contre je referais à neuf que les lignes spécialisées ( LV,Four, Plaque de cuisson ) pour les autres lignes existante je vais essayer d'appairer au maximum.
fred.ml
Messages postés
15206
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
570
13 févr. 2016 à 19:07
13 févr. 2016 à 19:07
RE, je lis que dans votre ancienne maison il n'y aura pas seulement des lumières et prises, là vous indiquez que cette partie sera une vrai habitation avec tout l'équipement d'une cuisine moderne ..
Les deux habitations, si elles sont occupées en même temps et faisant la cuisine en même temps risque de faire sauter votre disjoncteur principale qui est calibré 9kw.
Si par la suite vous décidez d'augmenter votre abonnement et compteur le câble de 10mm devrait être remplacé par un 16 mm et pareil dans le tableau de la maison rénové pour être aux normes.
Fred.ml
Les deux habitations, si elles sont occupées en même temps et faisant la cuisine en même temps risque de faire sauter votre disjoncteur principale qui est calibré 9kw.
Si par la suite vous décidez d'augmenter votre abonnement et compteur le câble de 10mm devrait être remplacé par un 16 mm et pareil dans le tableau de la maison rénové pour être aux normes.
Fred.ml
bonrepos
>
fred.ml
Messages postés
15206
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
13 févr. 2016 à 20:01
13 févr. 2016 à 20:01
le tableau principal est alimenté en 16² pour des lignes spécialisées ( Four ,LV,Plaque de cuisson ,cumulus ) le divisionnaire en 10² qui lui alimentera ( ML , Frigo ,) en sachant qu'il n'y a pas de chauffage électrique
Modifié par xplom le 9/02/2016 à 19:24
Mais attention, si des appareils étaient branché en triphasé il ne fonctionneront pas. Fred.ml il a bien pointé du doigt le sujet délicat