Bonjour,
L'interrupteur différentiel à disjoncté sans qu'il y ai de nouveaux appareils de brancher.

Il gère uniquement les radiateurs.
J'ai pu le reenclenche et il a tenu environ 3 heures puis à disjoncté à nouveau.
Quand je le ré enclenche immédiatement il disjoncté de suite mais si j'attends plusieurs heures je peux enclenché et mes radiateurs chauffent jusqu'à ce qu il disjoncte et ainsi de suite.
Auriez vous une explication voir une solution. Merci d'avance
JO

4 réponses

blux
Messages postés
24246
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
168
29 févr. 2016 à 21:14
Salut,

interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel ?
Ce n'est pas la même chose et les motifs de déclenchements sont différents.
0
Bonsoir
Merci aux personnes Qui ont répondu à ma question.
En fait cela provient d'un problème sur le cumulus.
JO
0
Carminas
Messages postés
3428
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
2 août 2022
1 641
1 mars 2016 à 07:03
Bonjour

Il y a sans doute un radiateur qui a un défaut.

Sans mesureur d'isolement difficile de dire lequel.
Coupez un disjoncteur de chauffage et voyez si le phénomène continue à se produire.
Si c'est le cas réenclenchez le et coupez en un autre jusqu'à trouver le circuit en défaut.

@+
0
Icare95
Messages postés
30558
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
2 août 2022
7 238
1 mars 2016 à 09:04
Bjr, mis a part un défaut d isolement a chaud vous avez une consommation qui dépasse ou frise le 63A ?? combien de radiateurs et quelle puissance consommée ??
0
stf_jpd87
Messages postés
86255
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 août 2022
26 226
1 mars 2016 à 18:45
Bonjour

Même avis que Carminas, résistance qui se met à la terre à chaud, faire recherche radiateur par radiateur.
Bon courage
0
stf_jpd87
Messages postés
86255
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 août 2022
26 226
3 mars 2016 à 07:50
Merci du retour.
Cordialement.
0
JO > stf_jpd87
Messages postés
86255
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 août 2022

3 mars 2016 à 14:33
merci de votre réponse
Le problème vient en fait du cumulus
Il doit y avoir une fuite ce qui fait disjoncter
merci encore
JO