Interrupteur diferentiel legrand 63 A 30mA
Résolu
A voir également:
- Interrupteur diferentiel legrand 63 A 30mA
- Legrand 49107 ✓ - Forum Electricité
- Dimension interrupteur - Guide
- Branchement interrupteur legrand - Forum Electricité
- Changement interrupteur Legrand Neptune 3 fils - Forum Electricité
- Branchement interrupteur legrand 3 fils - Forum Electricité
4 réponses
blux
Messages postés
26490
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
297
29 févr. 2016 à 21:14
29 févr. 2016 à 21:14
Salut,
interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel ?
Ce n'est pas la même chose et les motifs de déclenchements sont différents.
interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel ?
Ce n'est pas la même chose et les motifs de déclenchements sont différents.
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 898
1 mars 2016 à 07:03
1 mars 2016 à 07:03
Bonjour
Il y a sans doute un radiateur qui a un défaut.
Sans mesureur d'isolement difficile de dire lequel.
Coupez un disjoncteur de chauffage et voyez si le phénomène continue à se produire.
Si c'est le cas réenclenchez le et coupez en un autre jusqu'à trouver le circuit en défaut.
@+
Il y a sans doute un radiateur qui a un défaut.
Sans mesureur d'isolement difficile de dire lequel.
Coupez un disjoncteur de chauffage et voyez si le phénomène continue à se produire.
Si c'est le cas réenclenchez le et coupez en un autre jusqu'à trouver le circuit en défaut.
@+
Bjr, mis a part un défaut d isolement a chaud vous avez une consommation qui dépasse ou frise le 63A ?? combien de radiateurs et quelle puissance consommée ??
stf_jpd87
Messages postés
96896
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
27 967
1 mars 2016 à 18:45
1 mars 2016 à 18:45
Bonjour
Même avis que Carminas, résistance qui se met à la terre à chaud, faire recherche radiateur par radiateur.
Bon courage
Même avis que Carminas, résistance qui se met à la terre à chaud, faire recherche radiateur par radiateur.
Bon courage
stf_jpd87
Messages postés
96896
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
27 967
3 mars 2016 à 07:50
3 mars 2016 à 07:50
Merci du retour.
Cordialement.
Cordialement.
JO
>
stf_jpd87
Messages postés
96896
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
3 mars 2016 à 14:33
3 mars 2016 à 14:33
merci de votre réponse
Le problème vient en fait du cumulus
Il doit y avoir une fuite ce qui fait disjoncter
merci encore
JO
Le problème vient en fait du cumulus
Il doit y avoir une fuite ce qui fait disjoncter
merci encore
JO
2 mars 2016 à 21:38
Merci aux personnes Qui ont répondu à ma question.
En fait cela provient d'un problème sur le cumulus.