Remplacement interrupteur lumineux
KIDUGUEN Messages postés 13493 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 - 30 juil. 2023 à 23:38
- Schéma de branchement d'un interrupteur avec voyant témoin legrand
- Branchement interrupteur avec voyant lumineux legrand neptune - Meilleures réponses
- Branchement interrupteur avec voyant - Meilleures réponses
- Branchement commande lumineuse - Forum Electricité
- Installer un interrupteur à témoin : Comment rajouter le neutre? ✓ - Forum Electricité
- Problème branchement interrupteur à témoin lumineux ✓ - Forum Electricité
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Branchement intérrupteur legrand - Forum Electricité
5 réponses
30 juil. 2023 à 13:22
Bjr
Pour votre nouvel inter, vous avez le voyant ou temoin lumineux ?
Pour info votre neptune n'est pas un inter a voyant mais un inter a temoin.
Donc votre dooxie est a voyant ou temoin ?
30 juil. 2023 à 13:43
Bonjour il a le retour de lampe sur le voyant donc il s'allume avec la lampe fil rouge borne rouge orange sur le 1 avec un fil du voyant l'autre fil du voyant avec les bleus
30 juil. 2023 à 14:05
Oui C'est un inter a temoin. Savoir maintenant si son dooxie est aussi à temoin
30 juil. 2023 à 23:38
Salut Franck ça je n'ai pas fait gaffe encore la fougue de la jeunesse .
De ce que je comprends le voyant lumineux s’allume lorsque la lampe commandée par l’interrupteur est alimentée. Je m’interroge sur le branchement à réalisé pour obtenir :
_interrupteur ON, voyant lumineux ON
_interrupteur OFF, voyant lumineux OFF
30 juil. 2023 à 14:51
Bonjour
D'après la doc mise en ligne, il s'agit d'un voyant lumineux (pour être repéré dans le noir) et pas un voyant témoin (pour signaler l'allumage de la lampe)
Donc a priori la matériel acheté ne convient pas.
30 juil. 2023 à 17:38
Merci carminas, c'est ce qui me semblait aussi, d'où mes questions du départ
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionModifié le 30 juil. 2023 à 18:41
Donc pour résumer, il faut (en références Pro) celui-ci :
et pas celui-là :
-
Et en référence Grand Public, celui-ci :
et pas celui-là :
30 juil. 2023 à 19:28
Merci pour votre aide ????