Cyril - 16 mars 2016 à 19:48
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 17 mars 2016 à 07:50
Bonjour,
Chez un ami dans sa maison secondaire, il veut rajouter un tableau divisionnaire avec 3 departs :

1) circuit 16A avec 5 prises de courant.
2) circuit 32A avec four
3) circuit 16A avec cumulus.

question avec quel appareillage doit on protéger tout cela? (inter diff 60A?)
en dessous de l'inter diff qu'elle doit être la section? sachant que le peigne étant impossible à mettre (je pensais à du 10°)

Merci de vos avis. (je sors d'un BTS électrotechnique mais à part la théorie et les normes...on apprend pas grand chose).

Merci de vos conseils.

2 réponses

stf_frmu Messages postés 43681 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 11 933
16 mars 2016 à 22:16
bonsoir

distance du câble entre le tableau principal et le tableau divisionnaire ?
section de l'arrivée sur le tableau principal ?
0
Profil bloqué
16 mars 2016 à 22:31
on peut ajouter également la puissance ou intensité maximale du tableau principal ??
0
stf_frmu Messages postés 43681 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 11 933 > Profil bloqué
16 mars 2016 à 22:46
tout a fait !
0
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 848
17 mars 2016 à 07:50
Bonjour

Un four ne se protège pas avec un disjoncteur 32A (vous confondez avec une plaque électrique ou une cuisinière électrique)

Pour le reste vous pouvez vous inspirer de ceci :


Comme dit au dessus, la section du câble de la liaison et la protection au départ dépendront de la longueur de la liaison et de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau divisionnaire.
Je vous conseille également de prévoir un disjoncteur 16A libre pour les ajouts ultérieurs.

@+
0