Porte fusible 20 A avec des sections de fils 2,5
manu
-
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Dans mon tableau il y a un porte fusible 20 A avec des fils de section 2,5
C est une installation monophase.
Est ce autorisé ? il me semblait qu'avec un porte fusible 20 A la section de fil devait être de 4 mm² ?
Merci
Dans mon tableau il y a un porte fusible 20 A avec des fils de section 2,5
C est une installation monophase.
Est ce autorisé ? il me semblait qu'avec un porte fusible 20 A la section de fil devait être de 4 mm² ?
Merci
A voir également:
- Peut on mettre un fusible plus puissant
- Remplacement/compatibilité fusibles ✓ - Forum Electricité
- Peut on mettre un condensateur plus puissant - Forum Electricité
- Changer un fusible de 10A pour un fusible de 16 A de mdimension - Forum Electricité
- Remplacement d un porte fusible - Forum Electricité
- Condensateur de démarrage - Forum Electronique
2 réponses
Bonjour
Ce n'est effectivement plus la norme depuis 2002.
Et même depuis 2015, les portes fusibles ne sont plus autorisés.
Mais si l'installation est plus ancienne ce n'est pas anormal sachant que la norme n'est pas rétroactive.
Et comme l'a dit Zakhar, ce la reste tolérable, même si la marge de sécurité est plus faible.
Sachant que de toute façon dans les faits, on n'utilise rarement un circuit à ses capacités maxi.
Ce n'est effectivement plus la norme depuis 2002.
Et même depuis 2015, les portes fusibles ne sont plus autorisés.
Mais si l'installation est plus ancienne ce n'est pas anormal sachant que la norme n'est pas rétroactive.
Et comme l'a dit Zakhar, ce la reste tolérable, même si la marge de sécurité est plus faible.
Sachant que de toute façon dans les faits, on n'utilise rarement un circuit à ses capacités maxi.