Chaudière fuel DE DIETRICH GTUC 120
bebert917
-
27 oct. 2016 à 13:49
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 1 nov. 2016 à 12:04
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 1 nov. 2016 à 12:04
A voir également:
- Chaudière fuel DE DIETRICH GTUC 120
- Chaudiere fuel - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Plaque induction de dietrich problème - Guide
- Code erreur al chaudière de dietrich ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Problème chaudière de dietrich gtu 120 - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
4 réponses
docchaudiere
Messages postés
2643
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
923
27 oct. 2016 à 20:22
27 oct. 2016 à 20:22
Bonsoir, vérifiez que votre pompe tourne en mettant votre oreille dessus.
bebert917
Messages postés
66
Date d'inscription
mercredi 3 avril 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
20 février 2021
46
27 oct. 2016 à 22:16
27 oct. 2016 à 22:16
Bonsoir et merci pour votre réponse,
En fait la pompe fonctionne, les radiateurs chauffent mais ce qui m'inquiète c'est que la température de la chaudière reste si faible.
Cordialement.
En fait la pompe fonctionne, les radiateurs chauffent mais ce qui m'inquiète c'est que la température de la chaudière reste si faible.
Cordialement.
docchaudiere
Messages postés
2643
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
923
27 oct. 2016 à 22:32
27 oct. 2016 à 22:32
votre aquastat est a combien ? 60°c
bebert917
Messages postés
66
Date d'inscription
mercredi 3 avril 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
20 février 2021
46
28 oct. 2016 à 10:37
28 oct. 2016 à 10:37
Bonjour,
L'aquastat est réglé entre 55 est réglé entre 55 et 60° C.
Cordialement.
L'aquastat est réglé entre 55 est réglé entre 55 et 60° C.
Cordialement.
docchaudiere
Messages postés
2643
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
923
28 oct. 2016 à 23:09
28 oct. 2016 à 23:09
mais vos radiateurs sont très chaud (60°) ou plutôt tiède (30)°?
et vous fonctionnez avec un thermostat d'ambiance ?
et vous fonctionnez avec un thermostat d'ambiance ?
Bonjour,
Les radiateurs sont tièdes et je dispose d'un
thermostat d'ambiance honeywell cms927b1023 programmable.
Les radiateurs sont tièdes et je dispose d'un
thermostat d'ambiance honeywell cms927b1023 programmable.
docchaudiere
Messages postés
2643
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
923
Modifié par docchaudiere le 30/10/2016 à 20:04
Modifié par docchaudiere le 30/10/2016 à 20:04
Bonsoir, essayez d'enlever la sonde de l'aquastat du doigt de gant de la chaudière pour vérifier celui-ci.
bebert917
>
docchaudiere
Messages postés
2643
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
31 oct. 2016 à 12:42
31 oct. 2016 à 12:42
Bonjour et merci pour votre réponse,
J'ai du mal à situer cette pièce, il me semble qu'il s'agit d'une sonde supplémentaire qui n'est pas présente sur mon installation.
Cordialement.
J'ai du mal à situer cette pièce, il me semble qu'il s'agit d'une sonde supplémentaire qui n'est pas présente sur mon installation.
Cordialement.
docchaudiere
Messages postés
2643
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
923
>
bebert917
1 nov. 2016 à 12:04
1 nov. 2016 à 12:04
c'est la pièce ou vous selectionnez la tempèrature 40 50 ou 60°