Hausse de pression jusqu'à 4,5/5 bars sur chaudière condensation
Marthy
-
viagers Messages postés 268 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
viagers Messages postés 268 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, ma demande d'info :
Sur ma Chaudière Chaffoteaux et Maury, Celtic turbo 2.20 FF de 1986, qui fonctionne encore parfaitement malgré son âge, il est apparu depuis 3 mois un problème d'une augmentation intempestive de la pression de 1.2 à 4.5/5 bars. Les conseils qui ont été remis ne me conviennent pas, car automatiquement, elle est trop vieille. Après quelque jours de tests, il apparaitrait un dysfonctionnement dans la valve de distribution..
- Lors d'un test, en chauffage hiver, le fait d'ouvrir un robinet sanitaire influe sur le manomètre de pression, avec des saccades sur l'aiguille .
- Au contrôle du vase d'expansion, la pression est de 3.2 kgs..
- Le seul défaut en cours c'est le robinet d'eau, sur la vanne distributrice, qui est grippé sur la position fermé depuis 3 ans.
- Je retire donc, tous les jours, 1,5 litres d'eau, par vidange d'un radiateur, et, sur un jour, c'est reparti pour les 4,5bars.
Avant de prendre la décision de réparations sans savoir si il ni y a autres choses à changer, ou le remplacement pur est simple de la chaudière, je préfére avoir un avis d'un pro.
Merci pour la lecture.
Bien cordialement
Marthy
Sur ma Chaudière Chaffoteaux et Maury, Celtic turbo 2.20 FF de 1986, qui fonctionne encore parfaitement malgré son âge, il est apparu depuis 3 mois un problème d'une augmentation intempestive de la pression de 1.2 à 4.5/5 bars. Les conseils qui ont été remis ne me conviennent pas, car automatiquement, elle est trop vieille. Après quelque jours de tests, il apparaitrait un dysfonctionnement dans la valve de distribution..
- Lors d'un test, en chauffage hiver, le fait d'ouvrir un robinet sanitaire influe sur le manomètre de pression, avec des saccades sur l'aiguille .
- Au contrôle du vase d'expansion, la pression est de 3.2 kgs..
- Le seul défaut en cours c'est le robinet d'eau, sur la vanne distributrice, qui est grippé sur la position fermé depuis 3 ans.
- Je retire donc, tous les jours, 1,5 litres d'eau, par vidange d'un radiateur, et, sur un jour, c'est reparti pour les 4,5bars.
Avant de prendre la décision de réparations sans savoir si il ni y a autres choses à changer, ou le remplacement pur est simple de la chaudière, je préfére avoir un avis d'un pro.
Merci pour la lecture.
Bien cordialement
Marthy
A voir également:
- Pression en hausse
- Pression nespresso - Guide
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Quelle pression d'une vessie de surpresseur ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
Je confirme, malheureusement faudra passer par la case porte monnaie
Bonne soirée
Viagers