Comment réduire le bruit du ventilateur de ma pompe a chaleur

picasso43 Messages postés 1 Date d'inscription samedi 10 décembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 10 décembre 2016 - Modifié par stf_jpd87 le 11/12/2016 à 07:13
 josé - 11 déc. 2016 à 05:24
je voudrait savoir comment réduir le bruit du ventilateur de la pompe a chaleur installer contre le mur d'une chambre de ma maison et a coté du mur du garage qui fait angle sur 2 m la nuit c'est insupportable , la pose et de juillet 2016 par un constructeur puije me retourner contre lui pour qu'il fasse le nessaissaire ( isolation ) merçi de votre réponse mon tel est xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 réponse

bonjour, Peut-être qu'il y a des vibrations et qu'il n'y a pas eu de silent blocs.

Là ce n'est pas une isolation qu'il faut, mais désolidariser l'appareil du mur.

Pour réduire les vibrations, il faudrait que l'appareil soit posé sur un matériaux souple : silentblocs.
0