Section de câble

Résolu
hermesss Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
hermesss Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   - 22 janv. 2017 à 21:09
Bonjour,
Je vous demande de l'aide, alors en fait on m'a demandé de faire un calcul de section de câble et après pleins de calculs, pour un récepteur de puissance max de 186,666 kW, je trouve dans les 50 mm2 parce que j'ai fait répartition par phase aussi donc 186,666 divisé par 3 ça fait à peu près 60 kW, et pour un autre récepteur de 120 kW, donc répartition par phase donc à peu près 40 kW par phase , et on me dit que je vais trouver 35mm2 pour la section de câble, mais comment est ce possible? je suis perdu..

5 réponses

mec80 Messages postés 274 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   103
 
Bonjour ça me paraît énorme si c ça faut un tarif jaune
0
hermesss Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
je sais pas mais c'est pour un futur immeuble de bureaux et activité et la je parle juste pour le 1ère étage
0
Profil bloqué
 
Bjr, un petit dessin vaut mieux qu un long discours ?? tout dépend si c est pour aller de la cuisine au garage ou de traverser la manche ??
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=603
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
0
hermesss Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
merci beaucoup icare95 je crois que c'est grâce à ton tableau que j'ai trouvé
0
KIDUGUEN Messages postés 13839 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 958
 
Bonsoir : la formule P=UI racine de 3 cos phi .On ne tient pas compte du cos qui est en général 1 Vous calculez l'intensité et en se basant sur 5 A par mm² .Vous ne parlez pas de la longueur du cable .
0
hermesss Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
bonsoir, alors oui desole, donc c'est pour une centaine de mètres de câble, et c'est pour un étage, ou yaura des bureaux d'activité, en fait le câble ce sera du tgbt principal jusqu'à deux armoires électriques, une alimentera des luminaires, prises de courant etc tout ça dans une partie du premier étage et l'autre armoire électrique alimentera la deuxième partie du premier étage, 1ère armoire 186,666 kW et deuxième armoire à peu près 120 kW
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
hermesss Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bon en fait, je vais me baser sur le tableau que icare95 m'à donné, en tout cas c'est super sympa de votre aide, merci beaucoup
0