Section de câble [Résolu]

hermesss 5 Messages postés dimanche 22 janvier 2017Date d'inscription 22 janvier 2017 Dernière intervention - 22 janv. 2017 à 17:08 - Dernière réponse : hermesss 5 Messages postés dimanche 22 janvier 2017Date d'inscription 22 janvier 2017 Dernière intervention
- 22 janv. 2017 à 21:09
Bonjour,
Je vous demande de l'aide, alors en fait on m'a demandé de faire un calcul de section de câble et après pleins de calculs, pour un récepteur de puissance max de 186,666 kW, je trouve dans les 50 mm2 parce que j'ai fait répartition par phase aussi donc 186,666 divisé par 3 ça fait à peu près 60 kW, et pour un autre récepteur de 120 kW, donc répartition par phase donc à peu près 40 kW par phase , et on me dit que je vais trouver 35mm2 pour la section de câble, mais comment est ce possible? je suis perdu..
Afficher la suite 

7 réponses

Répondre au sujet
mec80 263 Messages postés mardi 18 octobre 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 31 mars 2018 Dernière intervention - 22 janv. 2017 à 17:39
0
Utile
1
Bonjour ça me paraît énorme si c ça faut un tarif jaune
hermesss 5 Messages postés dimanche 22 janvier 2017Date d'inscription 22 janvier 2017 Dernière intervention - 22 janv. 2017 à 21:08
je sais pas mais c'est pour un futur immeuble de bureaux et activité et la je parle juste pour le 1ère étage
Commenter la réponse de mec80
Icare95 17022 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 19 avril 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 22/01/2017 à 17:51
0
Utile
1
Bjr, un petit dessin vaut mieux qu un long discours ?? tout dépend si c est pour aller de la cuisine au garage ou de traverser la manche ??
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=603
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
hermesss 5 Messages postés dimanche 22 janvier 2017Date d'inscription 22 janvier 2017 Dernière intervention - 22 janv. 2017 à 21:07
merci beaucoup icare95 je crois que c'est grâce à ton tableau que j'ai trouvé
Commenter la réponse de Icare95
KIDUGUEN 6968 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 19 avril 2018 Dernière intervention - 22 janv. 2017 à 17:50
0
Utile
Bonsoir : la formule P=UI racine de 3 cos phi .On ne tient pas compte du cos qui est en général 1 Vous calculez l'intensité et en se basant sur 5 A par mm² .Vous ne parlez pas de la longueur du cable .
Commenter la réponse de KIDUGUEN
hermesss 5 Messages postés dimanche 22 janvier 2017Date d'inscription 22 janvier 2017 Dernière intervention - 22 janv. 2017 à 21:04
0
Utile
bonsoir, alors oui desole, donc c'est pour une centaine de mètres de câble, et c'est pour un étage, ou yaura des bureaux d'activité, en fait le câble ce sera du tgbt principal jusqu'à deux armoires électriques, une alimentera des luminaires, prises de courant etc tout ça dans une partie du premier étage et l'autre armoire électrique alimentera la deuxième partie du premier étage, 1ère armoire 186,666 kW et deuxième armoire à peu près 120 kW
Commenter la réponse de hermesss
hermesss 5 Messages postés dimanche 22 janvier 2017Date d'inscription 22 janvier 2017 Dernière intervention - 22 janv. 2017 à 21:09
0
Utile
Bon en fait, je vais me baser sur le tableau que icare95 m'à donné, en tout cas c'est super sympa de votre aide, merci beaucoup
Commenter la réponse de hermesss