Section cable electrique
martine1152
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 31 mars 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
31 mars 2015
-
31 mars 2015 à 14:32
xplom Messages postés 38383 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 11 mars 2025 - 31 mars 2015 à 22:20
xplom Messages postés 38383 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 11 mars 2025 - 31 mars 2015 à 22:20
bonjour je vais construire une maison individuelle sans entreprise,il m'est difficile de faire le tris pour connaitre la section de câble d'alimentation électrique :distance 100m maison au bord de route puissance 9kw mono câble enterrée merci de votre aide
A voir également:
- Section câble électrique 220v
- Abaque section cable - Meilleures réponses
- Section câble triphasé 380v - Meilleures réponses
- Cable bleu electrique - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Section cable electrique - Forum Electricité
- Section de cable pour neutre triphasé - Forum Electricité
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
7 réponses
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 927
Modifié par Carminas le 31/03/2015 à 20:19
Modifié par Carminas le 31/03/2015 à 20:19
Bonjour
Il faut dimensionner pour la calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Le standard ERDF c'est un 30/60A, donc il faut dimensionner pour 60A.
Pour la section ce n'est pas compliqué, c'est désormais normé par la NF C 15-100 (amendement A4 de 2013) :

Donc la réponse est simple.
Pour 60A sur 100m il faut du 70² cuivre
Si vous voulez diminuer le coût, vous pouvez passer sur de l'alu nettement moins cher mais qui nécessite une section plus grosse.
Il faudra dans ce cas du 2x95² alu.
A noter que si ERDF acceptait de poser un 15/45A vous pourriez mettre 2x50² cuivre ou 2x70² alu.
Mais l'installation ne serait pas évolutive à 12kVA, et pas certain qu'ERDF accepte.
Il faut dimensionner pour la calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Le standard ERDF c'est un 30/60A, donc il faut dimensionner pour 60A.
Pour la section ce n'est pas compliqué, c'est désormais normé par la NF C 15-100 (amendement A4 de 2013) :

Donc la réponse est simple.
Pour 60A sur 100m il faut du 70² cuivre
Si vous voulez diminuer le coût, vous pouvez passer sur de l'alu nettement moins cher mais qui nécessite une section plus grosse.
Il faudra dans ce cas du 2x95² alu.
A noter que si ERDF acceptait de poser un 15/45A vous pourriez mettre 2x50² cuivre ou 2x70² alu.
Mais l'installation ne serait pas évolutive à 12kVA, et pas certain qu'ERDF accepte.
31 mars 2015 à 22:20
je commence a piger grâce a toi , merci (il m'a fallu 2 heures)