bonjour je vais construire une maison individuelle sans entreprise,il m'est difficile de faire le tris pour connaitre la section de câble d'alimentation électrique :distance 100m maison au bord de route puissance 9kw mono câble enterrée merci de votre aide
A voir également:

7 réponses

Carminas Messages postés 4232 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 3 décembre 2024 1 904
Modifié par Carminas le 31/03/2015 à 20:19
Bonjour

Il faut dimensionner pour la calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Le standard ERDF c'est un 30/60A, donc il faut dimensionner pour 60A.

Pour la section ce n'est pas compliqué, c'est désormais normé par la NF C 15-100 (amendement A4 de 2013) :


Donc la réponse est simple.
Pour 60A sur 100m il faut du 70² cuivre

Si vous voulez diminuer le coût, vous pouvez passer sur de l'alu nettement moins cher mais qui nécessite une section plus grosse.
Il faudra dans ce cas du 2x95² alu.

A noter que si ERDF acceptait de poser un 15/45A vous pourriez mettre 2x50² cuivre ou 2x70² alu.
Mais l'installation ne serait pas évolutive à 12kVA, et pas certain qu'ERDF accepte.
1
xplom Messages postés 34777 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 600
31 mars 2015 à 22:20
salut Carminas
je commence a piger grâce a toi , merci (il m'a fallu 2 heures)