bonjour je vais construire une maison individuelle sans entreprise,il m'est difficile de faire le tris pour connaitre la section de câble d'alimentation électrique :distance 100m maison au bord de route puissance 9kw mono câble enterrée merci de votre aide

7 réponses

  1. Modérateur
    Bonjour

    Il faut dimensionner pour la calibre maxi du disjoncteur de branchement.
    Le standard ERDF c'est un 30/60A, donc il faut dimensionner pour 60A.

    Pour la section ce n'est pas compliqué, c'est désormais normé par la NF C 15-100 (amendement A4 de 2013) :


    Donc la réponse est simple.
    Pour 60A sur 100m il faut du 70² cuivre

    Si vous voulez diminuer le coût, vous pouvez passer sur de l'alu nettement moins cher mais qui nécessite une section plus grosse.
    Il faudra dans ce cas du 2x95² alu.

    A noter que si ERDF acceptait de poser un 15/45A vous pourriez mettre 2x50² cuivre ou 2x70² alu.
    Mais l'installation ne serait pas évolutive à 12kVA, et pas certain qu'ERDF accepte.
    1. Modérateur
      salut Carminas
      je commence a piger grâce a toi , merci (il m'a fallu 2 heures)
  2. Modérateur
    vu la longueur je dirai du 25 mm²
    mais attendez d'autres réponses

    ils ont voulu tuer un journal, ils sont morts dans une imprimerie ...
    1. Modérateur
      Salut,

      je mettrais du 35²...
      1. 35 mm2 est un peu limite si éventuellement besoin de passer en 12kw

        le mieux est de mettre 50 mm2
      2. Modérateur
        c'est sur que si c'est pour change de puissance ensuite....
    2. Contributeur
      Pour passer en 12kw il faut du 70 au carré.
      C'est préconisé pour 9 kw car un peu juste vu la déperdition sur la longueur.
      1. Modérateur
        Ca fait un peu trop, à mon avis, du 70².
        La déperdition en 9 kW avec du 35² est en dessous de 1%, d'après mes abaques...
    3. Modérateur
      dites je cherche a m'instruire, mettez vous d'accord, 25 35 50 70 ?
      je ramasse les copies demain :o)
      1. Bonsoir , xplom ,
        Le mieux ,c,est de faire un essai ,de chaque ,
        et si ça va pas ,mettre du 71
        Bonne soirée a tous ,avant de foutre le feu ,a votre casquette !!!!!
        Crdlt
    4. Modérateur
      bonsoir
      une question :
      les fils edf qui arrivent a mon poteau electrique plus de 100 m du transfo ;220/45 A compteur ne sont pas du 35 ..60..80...ou plus.carré ??mais a l'oeil 20 a 25

      apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
      1. Modérateur
        et la je te dis pas, 100 en 2X 70mm², ça fait plus que piquer, lol, ça douille fort !
      2. Modérateur
        Vous ne pouvez pas comparer l'amont et l'aval du disjoncteur de branchement
        - pas les même normes : C 14-100, C15-100
        - pas mes mêmes hypothèses de chute de tension
        - pas les mêmes tensions
        ....
      3. Modérateur
        @Carminaseffectivement;je sais que j'ai pas les compétences / connaissances pour comparer /; débattre
        je trouve surprenant seulement cet écart