Section cable electrique
bonjour je vais construire une maison individuelle sans entreprise,il m'est difficile de faire le tris pour connaitre la section de câble d'alimentation électrique :distance 100m maison au bord de route puissance 9kw mono câble enterrée merci de votre aide
7 réponses
-
ModérateurBonjour
Il faut dimensionner pour la calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Le standard ERDF c'est un 30/60A, donc il faut dimensionner pour 60A.
Pour la section ce n'est pas compliqué, c'est désormais normé par la NF C 15-100 (amendement A4 de 2013) :
Donc la réponse est simple.
Pour 60A sur 100m il faut du 70² cuivre
Si vous voulez diminuer le coût, vous pouvez passer sur de l'alu nettement moins cher mais qui nécessite une section plus grosse.
Il faudra dans ce cas du 2x95² alu.
A noter que si ERDF acceptait de poser un 15/45A vous pourriez mettre 2x50² cuivre ou 2x70² alu.
Mais l'installation ne serait pas évolutive à 12kVA, et pas certain qu'ERDF accepte. -
Modérateurvu la longueur je dirai du 25 mm²
mais attendez d'autres réponses
ils ont voulu tuer un journal, ils sont morts dans une imprimerie ... -
ModérateurSalut,
je mettrais du 35²...
-
ContributeurPour passer en 12kw il faut du 70 au carré.
C'est préconisé pour 9 kw car un peu juste vu la déperdition sur la longueur.
-
ContributeurBonjour blux
J'ai trouvé ça
http://www.forum-electricite.com/quelle-section-mono-utiliser-pour-100-metres-12-kva.html
-
Modérateurdites je cherche a m'instruire, mettez vous d'accord, 25 35 50 70 ?
je ramasse les copies demain :o)
-
Modérateurbonsoir
une question :
les fils edf qui arrivent a mon poteau electrique plus de 100 m du transfo ;220/45 A compteur ne sont pas du 35 ..60..80...ou plus.carré ??mais a l'oeil 20 a 25
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir-
-
-
Modérateur@Carminaseffectivement;je sais que j'ai pas les compétences / connaissances pour comparer /; débattre
je trouve surprenant seulement cet écart
-