Section cable electrique

martine1152 Messages postés 2 Statut Membre -  
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour je vais construire une maison individuelle sans entreprise,il m'est difficile de faire le tris pour connaitre la section de câble d'alimentation électrique :distance 100m maison au bord de route puissance 9kw mono câble enterrée merci de votre aide

7 réponses

  1. Carminas Messages postés 4397 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 051
     
    Bonjour

    Il faut dimensionner pour la calibre maxi du disjoncteur de branchement.
    Le standard ERDF c'est un 30/60A, donc il faut dimensionner pour 60A.

    Pour la section ce n'est pas compliqué, c'est désormais normé par la NF C 15-100 (amendement A4 de 2013) :


    Donc la réponse est simple.
    Pour 60A sur 100m il faut du 70² cuivre

    Si vous voulez diminuer le coût, vous pouvez passer sur de l'alu nettement moins cher mais qui nécessite une section plus grosse.
    Il faudra dans ce cas du 2x95² alu.

    A noter que si ERDF acceptait de poser un 15/45A vous pourriez mettre 2x50² cuivre ou 2x70² alu.
    Mais l'installation ne serait pas évolutive à 12kVA, et pas certain qu'ERDF accepte.
    1
    1. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 697
       
      salut Carminas
      je commence a piger grâce a toi , merci (il m'a fallu 2 heures)
      0
  2. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
     
    vu la longueur je dirai du 25 mm²
    mais attendez d'autres réponses

    ils ont voulu tuer un journal, ils sont morts dans une imprimerie ...
    0
  3. blux Messages postés 2064 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   355
     
    Salut,

    je mettrais du 35²...
    0
    1. renard31 Messages postés 6464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   232
       
      35 mm2 est un peu limite si éventuellement besoin de passer en 12kw

      le mieux est de mettre 50 mm2
      0
    2. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
       
      c'est sur que si c'est pour change de puissance ensuite....
      0
  4. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 245
     
    Pour passer en 12kw il faut du 70 au carré.
    C'est préconisé pour 9 kw car un peu juste vu la déperdition sur la longueur.
    0
    1. blux Messages postés 2064 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   355
       
      Ca fait un peu trop, à mon avis, du 70².
      La déperdition en 9 kW avec du 35² est en dessous de 1%, d'après mes abaques...
      0
  5. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

    Posez votre question
  6. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 697
     
    dites je cherche a m'instruire, mettez vous d'accord, 25 35 50 70 ?
    je ramasse les copies demain :o)
    0
    1. pelican08 Messages postés 306 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   502
       
      Bonsoir , xplom ,
      Le mieux ,c,est de faire un essai ,de chaque ,
      et si ça va pas ,mettre du 71
      Bonne soirée a tous ,avant de foutre le feu ,a votre casquette !!!!!
      Crdlt
      0
  7. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
     
    bonsoir
    une question :
    les fils edf qui arrivent a mon poteau electrique plus de 100 m du transfo ;220/45 A compteur ne sont pas du 35 ..60..80...ou plus.carré ??mais a l'oeil 20 a 25

    apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
    0
    1. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
       
      et la je te dis pas, 100 en 2X 70mm², ça fait plus que piquer, lol, ça douille fort !
      0
    2. Carminas Messages postés 4397 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 051
       
      Vous ne pouvez pas comparer l'amont et l'aval du disjoncteur de branchement
      - pas les même normes : C 14-100, C15-100
      - pas mes mêmes hypothèses de chute de tension
      - pas les mêmes tensions
      ....
      0
      1. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871 > Carminas Messages postés 4397 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
         
        effectivement;je sais que j'ai pas les compétences / connaissances pour comparer /; débattre
        je trouve surprenant seulement cet écart
        0