Inverseur de courant
Résolu
Rlaguinche
Messages postés
6
Date d'inscription
jeudi 23 février 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
24 février 2017
-
24 févr. 2017 à 09:41
xplom Messages postés 33839 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 24 févr. 2017 à 18:26
xplom Messages postés 33839 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 24 févr. 2017 à 18:26
A voir également:
- Inverseur groupe électrogène
- Mon groupe electrogene demarre et s'arrete - Forum Electricité
- Groupe electrogéne qui cale. - Forum Electricité
- Mon groupe electrogene cale apres demarrage - Forum Electricité
- Condensateur groupe electrogene - Forum Electricité
- Ou se trouve le fusible sur un groupe électrogène ✓ - Forum Electricité
6 réponses
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 966
24 févr. 2017 à 10:06
24 févr. 2017 à 10:06
Bonjour,
Précisez votre demande... c'est beaucoup trop vague !
Quelle installation avez-vous ? Monophasé ou triphasé ? Quelle calibre au disjoncteur EDF ?
Votre groupe électrogène : vous l'avez déjà ? quelle puissance ?
L'utilisation : démarrage manuel ou automatique en cas de coupure ? sur la totalité de l'installation ou sur une partie ?
Qu'entendez-vous par "ne pas perturber le secteur" ? Vous souhaitez que le groupe tourne même si le courant EDF est présent ?
Etc, etc...
Cdt.
Précisez votre demande... c'est beaucoup trop vague !
Quelle installation avez-vous ? Monophasé ou triphasé ? Quelle calibre au disjoncteur EDF ?
Votre groupe électrogène : vous l'avez déjà ? quelle puissance ?
L'utilisation : démarrage manuel ou automatique en cas de coupure ? sur la totalité de l'installation ou sur une partie ?
Qu'entendez-vous par "ne pas perturber le secteur" ? Vous souhaitez que le groupe tourne même si le courant EDF est présent ?
Etc, etc...
Cdt.
stf_jpd87
Messages postés
96822
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
27 940
24 févr. 2017 à 10:35
24 févr. 2017 à 10:35
Bonjour
Il ne faut en aucun cas que la tension de l'un rencontre l'autre si non explosion du groupe .
Vous avez une méthode simple
Prévoir deux socles femelles en ampérage de votre compteur voir document; une pour l'arrivée réseau après compteur et l'autre arrivée du groupe.
http://www.scame.com/doc/ZP00620-F-20_22.pdf
et une fiche mâle correspondante qui alimentera votre installation .
Suivant le besoin vous déplacer la prise mâle.
Cordialement.
Il ne faut en aucun cas que la tension de l'un rencontre l'autre si non explosion du groupe .
Vous avez une méthode simple
Prévoir deux socles femelles en ampérage de votre compteur voir document; une pour l'arrivée réseau après compteur et l'autre arrivée du groupe.
http://www.scame.com/doc/ZP00620-F-20_22.pdf
et une fiche mâle correspondante qui alimentera votre installation .
Suivant le besoin vous déplacer la prise mâle.
Cordialement.
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 966
24 févr. 2017 à 10:40
24 févr. 2017 à 10:40
Si c'est un démarrage manuel, je pense qu'il vous suffit de couper le disjoncteur EDF avant la mise en route pour ne pas leur renvoyer de courant !
Du coup il vous suffit d'intercaler une prise (32A ?) entre le disjoncteur EDF et votre tableau principal. Pour alimenter via le groupe, vous coupez le disjoncteur EDF et vous branchez la sortie du groupe sur la prise...
Cdt.
Du coup il vous suffit d'intercaler une prise (32A ?) entre le disjoncteur EDF et votre tableau principal. Pour alimenter via le groupe, vous coupez le disjoncteur EDF et vous branchez la sortie du groupe sur la prise...
Cdt.
stf_jpd87
Messages postés
96822
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
27 940
24 févr. 2017 à 11:08
24 févr. 2017 à 11:08
C'est exactement comme cela que mon voisin à fait exploser son groupe.
Il faut impérativement séparer les deux alimentations sans passer par le disjoncteur principal.
Ce n'est qu'une expérience.
Cordialement.
Il faut impérativement séparer les deux alimentations sans passer par le disjoncteur principal.
Ce n'est qu'une expérience.
Cordialement.
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 966
>
stf_jpd87
Messages postés
96822
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
24 févr. 2017 à 13:27
24 févr. 2017 à 13:27
C'est exactement comme ça que j'ai fait en 1999, après la tempête...
Le courant revenait et coupait sans arrêt. J'ai donc coupé le disjoncteur EDF et réalimenté ma maison par un groupe électrogène raccordé au tableau en tête d'installation. Et il ne s'est rien passé !
Voilà pour mon expérience personnelle...
J'ai sans doute eu de la chance ?
Mais une fois que le disjoncteur principal est coupé (phase et neutre me semble-t'il), je ne vois pas comment le courant du groupe pourrait le traverser dans l'autre sens ?
Cdt.
Le courant revenait et coupait sans arrêt. J'ai donc coupé le disjoncteur EDF et réalimenté ma maison par un groupe électrogène raccordé au tableau en tête d'installation. Et il ne s'est rien passé !
Voilà pour mon expérience personnelle...
J'ai sans doute eu de la chance ?
Mais une fois que le disjoncteur principal est coupé (phase et neutre me semble-t'il), je ne vois pas comment le courant du groupe pourrait le traverser dans l'autre sens ?
Cdt.
xplom
Messages postés
33839
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 597
>
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
24 févr. 2017 à 13:43
24 févr. 2017 à 13:43
j'ai fais exactement comme toi gt.55 et rien
je vais m’intéresser a cet inverseur de source (merci pour le terme)
je vais m’intéresser a cet inverseur de source (merci pour le terme)
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 966
>
xplom
Messages postés
33839
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
24 févr. 2017 à 15:29
24 févr. 2017 à 15:29
Alors nous sommes 2 chanceux...
Mais c'est vrai que cette histoire d'inverseur de source m'intéresse, car c'est certainement beaucoup plus sécurisant !
Un investissement qui peut s'avérer utile, s'il reste raisonnable...
Mais c'est vrai que cette histoire d'inverseur de source m'intéresse, car c'est certainement beaucoup plus sécurisant !
Un investissement qui peut s'avérer utile, s'il reste raisonnable...
stf_jpd87
Messages postés
96822
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
27 940
24 févr. 2017 à 17:05
24 févr. 2017 à 17:05
Non vous n'avez pas eu de la chance car vous avez évité de rebrancher le 220V le groupe branché. J'ai fait comme vous pour une opération ponctuelle . Dans ce cas présent il semblerait que cette opération est appelée à se renouveler souvent.
atlassaturn
Messages postés
3435
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
1 975
24 févr. 2017 à 11:55
24 févr. 2017 à 11:55
Bonjour
Tapez "inverseur de source" sur votre moteur de recherche et vous aurez tous les modèles possibles et imaginables , prévus précisément pour votre cas (alimentation soit par le réseau soit par une autre source : groupe électrogène et ne jamais mélanger les deux) .
Tapez "inverseur de source" sur votre moteur de recherche et vous aurez tous les modèles possibles et imaginables , prévus précisément pour votre cas (alimentation soit par le réseau soit par une autre source : groupe électrogène et ne jamais mélanger les deux) .
Rlaguinche
Messages postés
6
Date d'inscription
jeudi 23 février 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
24 février 2017
24 févr. 2017 à 12:00
24 févr. 2017 à 12:00
Merci je vais regarder.
Cordialement
Cordialement
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_jpd87
Messages postés
96822
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
27 940
24 févr. 2017 à 11:58
24 févr. 2017 à 11:58
Merci atlassaturn : le terme que je n'avais pas trouvé, et l'appareil que je cherché sans être sûr que ça existait .
Rlaguinche
Messages postés
6
Date d'inscription
jeudi 23 février 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
24 février 2017
24 févr. 2017 à 12:31
24 févr. 2017 à 12:31
Merci à tous pour vos conseils forts utiles.
Cordialement
Cordialement
24 févr. 2017 à 10:28
Par perturbation j'entends ne pas envoyer du courant sur le secteur EDF.