Pression d'epreuve

GUEF - 26 avril 2018 à 03:40 - Dernière réponse : Malin.21 250 Messages postés mercredi 28 février 2018Date d'inscription 21 mai 2018 Dernière intervention
- 26 avril 2018 à 07:50
Bonjour,
J'ai installé 4 vases alimentaires de 500 litres raccordées à un collecteur en PPR DN50. On m'a demandé une pression d'épreuve de 6 bars. La pression ne dépasse pas la pression de 4 bars en utilisant une pompe d'd'essais manuelle. Veuillez m'indiquer la l'erreur ou la façon de faire le test de pression de 6 bars.
Afficher la suite 

Votre réponse

2 réponses

stf_jpd87 44445 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 27 mai 2018 Dernière intervention - Modifié par stf_jpd87 le 26/04/2018 à 07:41
0
Merci
Bonjour la Tunisie

Qui vous demande un contrôle à 6 bars, un organisme??
Cordialement.

ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Commenter la réponse de stf_jpd87
Malin.21 250 Messages postés mercredi 28 février 2018Date d'inscription 21 mai 2018 Dernière intervention - 26 avril 2018 à 07:50
0
Merci
tout test d épreuve doit être effectué à X 1.5 la pression de service. il faut utiliser une pompe à epreuve qui vous montrera la pression à 6 bars mais tout surpresseur est susceptible de monter à cette press6
Commenter la réponse de Malin.21