Problème température Liebherr cnes4056
Bonjour,
Mon frigo Liebherr cnes4056 (10ans d'âge) ne se met plus en route tout seul pour réguler sa température interne : on le retrouve régulièrement affichant 12 ou 14°. Effectivement la température intérieure n'est pas celle attendue pour un frigo. On l'arrête et le relance "à la main", il se remet à faire du froid correctement, mais il faut recommencer plusieurs fois par jour. Une idée ?
Merci d'avance
Mon frigo Liebherr cnes4056 (10ans d'âge) ne se met plus en route tout seul pour réguler sa température interne : on le retrouve régulièrement affichant 12 ou 14°. Effectivement la température intérieure n'est pas celle attendue pour un frigo. On l'arrête et le relance "à la main", il se remet à faire du froid correctement, mais il faut recommencer plusieurs fois par jour. Une idée ?
Merci d'avance
5 réponses
-
ModérateurBonjour
Avant toute intervention :
Faites un dégivrage sur 24h portes ouvertes et appareil débranché.
Cordialement.
-
-
-
-
ModérateurBonjour
Votre appareil comporte deux compartiments , vous parlez de compartiment réfrigérant.15°
qu'en est-il de l'autre???
Il y a une forte probabilité que : soit vous avez un problème de platine soit de sonde, pas sure que vous trouviez encore les pièces;
Ce dégivrage ne vous coute rien et élimine les problèmes de sondes. A vous de voir;
Cordialement. -
-
-
ModérateurJuste un question : après recherche je ne trouve pas votre référence mais celle-ci : CBES 4056 20 088
Faites une vérification, dans ce cas on ne parle pas de même produit dans son fonctionnement;
Cordialement.
-
ModérateurBonjour,
Le compresseur est-il chaud (ou très) avant ce "re-lancement" ?
Cdlt, -
Bonjour,
votre référence existe bien et il y en a 2 versions
CNES-20/088
CNES-20A/088 laquelle avez vous ???
que ce soit pour l'un ou l'autre
je vous suggère de remplacer pour commencer la sonde de dégivrage
-
Re,
ce n'est en fait pas une sonde de dégivrage,(mea culpa )
mais une sonde de température
la voici
https://www.cyberpieces.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=cyb-104234&submit_search=Rechercher
en fait il y en aurait 2 identiques
leur valeur doit être de 4.5 k-ohms a 20°C ambiant,
l'ennui étant que cela peut ne pas apparaître,
le défaut étant aléatoire