Batterie bft bat HS
Mojo
-
8 nov. 2018 à 16:34
stf_jpd87 Messages postés 97777 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 janvier 2025 - 9 nov. 2018 à 17:09
stf_jpd87 Messages postés 97777 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 janvier 2025 - 9 nov. 2018 à 17:09
A voir également:
- Batterie makita hs
- Batterie makita clignote rouge - Forum Bricolage / outillage
- Batterie makita ne charge plus - Forum Electronique
- Problème démarrage taille haie stihl hs 45 - Forum Bricolage / outillage
- Disjoncteur hs symptômes - Forum Electricité
- Ligne HS après court-circuit ✓ - Forum Electricité
7 réponses
stf_jpd87
Messages postés
97777
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2025
28 111
Modifié le 8 nov. 2018 à 19:00
Modifié le 8 nov. 2018 à 19:00
Bonsoir
Logiquement les batteries sont faites pour prendre le relais en cas de coupure électrique seulement.
Le transformateur par l'intermédiaire d'un circuit, recharge les batteries pour les maintenir en tension, et alimente la platine pour son fonctionnement.
Cordialement.
Logiquement les batteries sont faites pour prendre le relais en cas de coupure électrique seulement.
Le transformateur par l'intermédiaire d'un circuit, recharge les batteries pour les maintenir en tension, et alimente la platine pour son fonctionnement.
Cordialement.
Bonsoir. Donc mon probleme ne vient pas de là ? Une idée de ce que je dois tester autrement? En sachant que les fusibles sont bons. Il y a des bornes qui doivent sortir 24v, mais mes tests donnent des valeurs à zero. Comment je peux tester le transformateur?
stf_jpd87
Messages postés
97777
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2025
28 111
9 nov. 2018 à 06:45
9 nov. 2018 à 06:45
Bonjour
Voir sur cette NOTICE
De ce que je vois sur la notice il faut vérifier si le transformateur sort en 24V
Non voir le fusible du transformateur
Oui contrôler la propreté de la platine Souvent de l'oxydation due aux bestioles qui profite de la chaleur.
Cordialement.
Voir sur cette NOTICE
De ce que je vois sur la notice il faut vérifier si le transformateur sort en 24V
Non voir le fusible du transformateur
Oui contrôler la propreté de la platine Souvent de l'oxydation due aux bestioles qui profite de la chaleur.
Cordialement.
Merci des infos. L'ecran n'affiche rien, donc effectivement l'alimentation doit poser problème. Je vais tester le transformateur en tension de sortie. J'ai trouvé 2 fusibles sur la carte de contrôle qui sont bons. Celui du transfo, c'est bien celui qui est au dessus des contacts 1&2??. Sinon, c'est quoi la platine que je dois vérifier ? Merci pour votre aide.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_jpd87
Messages postés
97777
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2025
28 111
9 nov. 2018 à 11:39
9 nov. 2018 à 11:39
platine= circuit électronique avec l'afficheur
le transfo se trouve au-dessus
le transfo se trouve au-dessus
Bonjour. J'ai examiné la platine. J'ai constaté qu'elle etait noircie entre les contacts 1 et l'entrée du porte fusible du transfo. Le point de soudure etait mal fait..je l'ai donc refait..les tests montrent que le courant passe bien le fusible. J'ai donc bien 230 v entre les bornes 1 et 2, et 230 v entre la borne 2 et jp2 qui va au transfo. Le reste de la platine est propre. Les circuits imprimés sont normaux. Par contre a la sortie du transfo, les valeurs sont bizarre: multi mètre réglé sur 20 en alternatif, sonde entre la borne 0 et l'autre sonde sur les bornes 15v 20v ou 25 v. j'obtiens des valeurs qui varient sans arrêt entre 0.17 et 0.22 !! Quelque soit les bornes..ca me parait complètement anormal, non? c'est pas un problème de reglage du millimètre? Donc je pense que letransformateur est mort..qu'en pensez vous ?
stf_jpd87
Messages postés
97777
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2025
28 111
9 nov. 2018 à 16:18
9 nov. 2018 à 16:18
La sortie du transfo doit être de 24/26V alternatif point 33/44 dernier page de la notice.
stf_jpd87
Messages postés
97777
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2025
28 111
9 nov. 2018 à 17:09
9 nov. 2018 à 17:09
Si rien ne sort OUI surtout si le 220V est présent sur le primaire