Chauffe eau electrique pas d'eau chaude

Aya -  
stf_jpd87 Messages postés 100858 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
Je vien de changer mon chauffe eau, l'instalation c'est bien passer mais voila 2 jour apres toujour pas d'eau chaude l'eau s'ecoule mais reste froid.Je ne suis pas sur mais je pense que cela vien du branchement electrique(ce n'est pas moi qui les fait)

10 réponses

xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 643
 
bonjour
en bref vous avez un jolie domino !
l'image est floue, je vois pas son utilité
il y a du jus qui vient en amont ?
1
Anonyme342 Messages postés 12 Statut Membre
 
Bonjour est merci de ta reponse.
Oui il ya du jus j'ai tester avec le testeur et pour la photo je vais essayer de mettre quelque chose de plus clair
0
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 942
 
Bonjour, drôle de raccordement, mettez votre minuterie sur I (en marche forcée) et regardez si vous avez du courant entre les deux bornes au chauffe eau.



1
Anonyme342 Messages postés 12 Statut Membre
 
Bonsoir,oui cela a etait deja verifier et je precise que le chauffe eau est neuf
0
stf_jpd87 Messages postés 100858 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 997
 
Bonjour

Voici le principe de branchement d'un cumulus jour/nuit.

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)


1
stf_jpd87 Messages postés 100858 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 997
 
Donnez la référence de votre programmateur. Merci.
1
Anonyme342 Messages postés 12 Statut Membre
 
J'ai trouver ça mais je sais pas si c'est ce quil te faut
Référence : ME5958052
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
labricole47 Messages postés 28039 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 785
 
Bonjour

le thermostat ne serait pas à 0 ?
1
Anonyme342 Messages postés 12 Statut Membre
 
Bonjour, non je l'ai mit sur 3
0
stf_jpd87 Messages postés 100858 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 997
 
Bonjour

Pour ce modèle la temporisation fonctionne en commande :
L = phase
N= neutre

le contact
1/4
Donc comme est votre branchement votre chauffage devrait marcher si le contact 1/4 se fait
Faites un essai en suppriment la programmation et en alimentant
1
Anonyme342 Messages postés 12 Statut Membre
 
Salut, désolé de repondre que maintenant mais j'avais un gros probleme de wifi.
J'ai fait comme vous avez dit et sa a marché du coup je vais changer le minuteur.
Merci a tous le monde d'avoir pris le temps de m'aidez dans mon probleme.
0
Anonyme342 Messages postés 12 Statut Membre
 
J'ai encore une petite question est ce que je peut le laisser brancher tel quel 3 a 4h par jour le temp de trouver la minuterie?ou est-ce dangereux?
0
stf_jpd87 Messages postés 100858 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 997
 
Sans aucun problème juste que la consommation pourra se faire en heures jour ou nuit.
Nota l’appareil ne consommera pas plus.
0
Anonyme342 Messages postés 12 Statut Membre
 
.
0
Anonyme342 Messages postés 12 Statut Membre
 
0
Anonyme342 Messages postés 12 Statut Membre
 
0
stf_jpd87 Messages postés 100858 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 997
 
Bonjour

C'est quoi cette temporisation , elle sert à quoi??
Vous avez un tarif J/N ???
Cordialement.
0
Anonyme342 Messages postés 12 Statut Membre
 
Salut et merci de ta reponse.C'est la minuterie qui etait deja presente sur l'ancien chauffe eau
0
stf_jpd87 Messages postés 100858 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 997
 
Je repose ma question vous avez un tarif jour/nuit???
0
Anonyme342 Messages postés 12 Statut Membre
 
Oui
0
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 942
 
avez vous une tension au niveau des cosses ?
si oui voir avec un petit tournevis si la sécurité n'est pas enclenchée. (flèche rouge)
0
Anonyme342 Messages postés 12 Statut Membre > docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre
 
Oui il y a de la tension et pour le bouton de securiter j'ai deja essayer d''appuyer avec un tournevis j'ai l'impression qu'il est au max apres j'ai pas envie de forcer trop par peur de casser quelque chose.
0