Bonjour,

J’ai un volet électrique roulant Bubendorff qui présente une anomalie depuis récemment.

Quand il remonte, il s’arrête trop tardivement et le volet passe sous la barre de butée.

Pouvez-vous m’indiquer la bonne procédure à suivre pour régler le niveau de fin de course du volet ?

Le numéro de série du volet est le suivant : S/N 12 497750 001 006 41.

Merci beaucoup pour votre aide,
Afficher la suite 

1 réponse

Messages postés
385
Date d'inscription
jeudi 11 février 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
10 octobre 2019
73
0
Merci
Bonjour,

D'après votre n° S/N 1249775000100641, votre installation est équipée d'un moteur filaire MG.

Veuillez trouver ci-dessous la procédure de réglage de la butée haute.

réaliser une coupure secteur de 7 secondes
mettre le volet en butée haute puis

Faire 3 appuis-stop en 3 secondes sur le bouton montée de l'inverseur
Appuyer sur descente et arrêter le volet à la position approximative voulue
Attendre l'acquittement du volet (env 5 secondes)
Ajuster précisément la position par des appuis-stop successifs sur Montée ou Descente
Après 5 secondes sans appui, la position est mémorisée.

Bien Cordialement,
Le Service Consommateurs Bubendorff