Electricité Garage Neuf
lex436
Messages postés
12
Date d'inscription
jeudi 28 juillet 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
11 octobre 2019
-
11 oct. 2019 à 18:29
Lex436 - 12 oct. 2019 à 14:51
Lex436 - 12 oct. 2019 à 14:51
A voir également:
- Dans quel sens installer un néon dans un garage
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Installer un thermostat - Guide
- Peinture pour parpaing intérieur dans garage - Guide
- Installer un plafonnier - Guide
- Neon qui s'allume puis s'éteint - Forum Electricité
12 réponses
stf_frmu
Messages postés
47633
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2025
12 094
11 oct. 2019 à 18:33
11 oct. 2019 à 18:33
Bjr
Pouvez vous nous mettre une photo du tableau de votre cagjbis
Photo nette et detaillee.
Couvercle retiré
Pouvez vous nous mettre une photo du tableau de votre cagjbis
Photo nette et detaillee.
Couvercle retiré
Daniel 26
Messages postés
17091
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 janvier 2025
4 454
11 oct. 2019 à 18:34
11 oct. 2019 à 18:34
Bonsoir,
Futurement, de quelle puissance aurez vous besoin ? (avec une marge par sécurité)
Cdlt,
Futurement, de quelle puissance aurez vous besoin ? (avec une marge par sécurité)
Cdlt,
lex436
Messages postés
12
Date d'inscription
jeudi 28 juillet 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
11 octobre 2019
11 oct. 2019 à 18:52
11 oct. 2019 à 18:52
stf_frmu
Messages postés
47633
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2025
12 094
11 oct. 2019 à 19:13
11 oct. 2019 à 19:13
Maintenant il faut savoir si vous preferez tout centraliser dans ce tableau ou si vous preferer installer un tableau dans le garage
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Carminas
Messages postés
4286
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2025
1 924
Modifié le 11 oct. 2019 à 20:32
Modifié le 11 oct. 2019 à 20:32
Bonsoir
Pour un tableau dans le garage vous avez 2 options (je vous donne 2 schémas. Le départ est depuis un grand tableau, mais c'est le même principe avec un petit tableau, il faut imaginer qu'il n'y a qu'une rangée)
1/ Vous utilisez le même interrupteur différentiel pour les 2 petits tableaux.
- vous mettez un disjoncteur 32A maxi au bout de la rangée actuelle (vous changez les peignes par des plus longs)
- vous faites une liaison en 3G6² en partant du disjoncteur 32A
- vous mettez un interrupteur sectionneur 32A mini en tête du tableau garage
- vous mettez les disjoncteurs nécessaires aux circuits du garage
2/ Vous utilisez un interrupteur différentiel différent pour chaque tableau (ce qui les rend indépendants)
- vous alimentez un disjoncteur 32A maxi en 3G6² en partant du dessus de l'interrupteur différentiel existant (il faudrait une photo où on voit mieux les câbles au dessus pour être certain du sens de raccordement)
- vous faites une liaison en 3G6² en partant du disjoncteur 32A
- vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 40A en tête du tableau du garage
- vous mettez les disjoncteurs nécessaires aux circuits du garage
Les deux solutions vous autoriseront 7kW dans le tableau garage, mais peut être que c'est plus limité que cela au départ du câble vers le petit tableau.
J'ai une préférence pour la seconde solution
On peut baisser la puissance disponible, par exemple en mettant à la place du 3G6² disj 32A :
- 3G4² disj 25A pour 5,5kW maxi (mais matériel dispo uniquement dans les magasin pros)
- 3G2,5² disj 20A pour 4,5kW maxi (mais peu évolutif)
Pensez bien aux usages futurs, par exemple recharge de véhicule électrique.
Pour un tableau dans le garage vous avez 2 options (je vous donne 2 schémas. Le départ est depuis un grand tableau, mais c'est le même principe avec un petit tableau, il faut imaginer qu'il n'y a qu'une rangée)
1/ Vous utilisez le même interrupteur différentiel pour les 2 petits tableaux.
- vous mettez un disjoncteur 32A maxi au bout de la rangée actuelle (vous changez les peignes par des plus longs)
- vous faites une liaison en 3G6² en partant du disjoncteur 32A
- vous mettez un interrupteur sectionneur 32A mini en tête du tableau garage
- vous mettez les disjoncteurs nécessaires aux circuits du garage
2/ Vous utilisez un interrupteur différentiel différent pour chaque tableau (ce qui les rend indépendants)
- vous alimentez un disjoncteur 32A maxi en 3G6² en partant du dessus de l'interrupteur différentiel existant (il faudrait une photo où on voit mieux les câbles au dessus pour être certain du sens de raccordement)
- vous faites une liaison en 3G6² en partant du disjoncteur 32A
- vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 40A en tête du tableau du garage
- vous mettez les disjoncteurs nécessaires aux circuits du garage
Les deux solutions vous autoriseront 7kW dans le tableau garage, mais peut être que c'est plus limité que cela au départ du câble vers le petit tableau.
J'ai une préférence pour la seconde solution
On peut baisser la puissance disponible, par exemple en mettant à la place du 3G6² disj 32A :
- 3G4² disj 25A pour 5,5kW maxi (mais matériel dispo uniquement dans les magasin pros)
- 3G2,5² disj 20A pour 4,5kW maxi (mais peu évolutif)
Pensez bien aux usages futurs, par exemple recharge de véhicule électrique.
Carminas
Messages postés
4286
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2025
1 924
12 oct. 2019 à 08:02
12 oct. 2019 à 08:02
KIDUGUEN
Messages postés
13603
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 janvier 2025
4 864
12 oct. 2019 à 08:40
12 oct. 2019 à 08:40
Bonjour il faudrait regarder la section des fils qui alimentent le 1er tableau .Cdlt
Carminas
Messages postés
4286
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2025
1 924
Modifié le 12 oct. 2019 à 09:09
Modifié le 12 oct. 2019 à 09:09
Oui c'est pourquoi j'ai mis un ? sur le schéma.
Sur les photos, on voit qu'elle est plus grosse que les fils en sortie.
En particulier sur le bornier de terre on voit qu'il y a 3 sections différentes et que l'écart est important avec le gros fil d'arrivée, donc je parierais sur un 6² (avec du 4² ce serait moins remarquable).
Sur les photos, on voit qu'elle est plus grosse que les fils en sortie.
En particulier sur le bornier de terre on voit qu'il y a 3 sections différentes et que l'écart est important avec le gros fil d'arrivée, donc je parierais sur un 6² (avec du 4² ce serait moins remarquable).
KIDUGUEN
Messages postés
13603
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 janvier 2025
4 864
12 oct. 2019 à 10:33
12 oct. 2019 à 10:33
Bonjour Carminas avec du 6 ça devrait aller vu que sur 10m on a pas trop de chute en ligne. Cdlt
stf_frmu
Messages postés
47633
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2025
12 094
12 oct. 2019 à 11:56
12 oct. 2019 à 11:56
Oui du 6mm suffira !
Merci à tous pour toutes vos réponses !
Alors en gros il me faut soit un tableau pré équipe soit un tableau nu avec les éléments que vous m’avez dit. Plus un disjoncteur 32A sur mon tableau du cagibis.
Du câble rigide 3G6mm2 et du câble 1,5 mm2 suffira pour tout le reste ?
Un disjoncteur 16A suffira pour la porte de Garage ?
Merci encore !
Alors en gros il me faut soit un tableau pré équipe soit un tableau nu avec les éléments que vous m’avez dit. Plus un disjoncteur 32A sur mon tableau du cagibis.
Du câble rigide 3G6mm2 et du câble 1,5 mm2 suffira pour tout le reste ?
Un disjoncteur 16A suffira pour la porte de Garage ?
Merci encore !
stf_frmu
Messages postés
47633
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2025
12 094
12 oct. 2019 à 13:24
12 oct. 2019 à 13:24
Pour ta porye de garage est 16 A
Pour les prises de courant 16 A
pour lumieres 10A
Pour les prises de courant 16 A
pour lumieres 10A
Carminas
Messages postés
4286
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2025
1 924
Modifié le 12 oct. 2019 à 14:47
Modifié le 12 oct. 2019 à 14:47
10A autorise 2300W
16A autorise 3500W
Un moteur de porte de garage ne dépasse guère 500W, donc les deux sont très largement suffisants pour une porte de garage.
6² et 1,5² conviendront très bien pour l'usage décrit
Ne pas oublier de faire la photo vue de dessus, du tableau.
Je ne suis pas du tout certain de la manière dont c'est raccordé actuellement et peut être du coup que mes schémas ne sont pas bons.
16A autorise 3500W
Un moteur de porte de garage ne dépasse guère 500W, donc les deux sont très largement suffisants pour une porte de garage.
6² et 1,5² conviendront très bien pour l'usage décrit
Ne pas oublier de faire la photo vue de dessus, du tableau.
Je ne suis pas du tout certain de la manière dont c'est raccordé actuellement et peut être du coup que mes schémas ne sont pas bons.