Bonjour,
Mon portail 2 ventaux se ferme mais le 2ieme moteur démarre trop tôt en fin de fermeture et passe devant le 1er ventail .Donc dépassement de l.'alignement des cellules et une réouverture de reprogrammé et ainsi de suite..
Le boîtier électronique est ref:900CT-2.
Présence de 3 potentiometres faut il agir sur l'un de.m
Merci
Salutations
Afficher la suite 

1 réponse

Messages postés
57715
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 décembre 2019
7739
0
Merci
Bonjour

Je n'ai pas compris votre problème.

Vous avez deux moteurs le premier qui doit fermer est celui du ventail dont la butée sol arrête le moteur le deuxième vient en appui.
Donc inverser la commande des deux moteurs Ce qui est précisé dans la notice.
Dans la notice il est dit que le premier qui doit se fermer et le moteur N° 2 .page 25 Voir sur cette NOTICE


Cordialement.
jeanjeanco24
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 21 mai 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
27 octobre 2019
-
Merci mais je me pose la question car le moteur du ventail 1 démarre le premier et marche jusqu'à la fin et au 1/3 le deuxième se met en marche et presque à la fermeture complète passe devant l'autre.
Je vais essayer si la pluie cesse
Merci, salutations
Commenter la réponse de stf_jpd87