Thermostat en panne urgence

isma -  
 Isma -
Bonjour,
je dispose d'une Chaudière murale DE DIETRICH gaz à condensation MCR 24 PLUS Colis HG128 mais mon thermostat DE DIETRICH AD 303 est en panne, je viens d'en commander un nouveau mais le délais de livraison est de 2 semaines.
La température dans la maison est de 13°C il fait très froid dans la maison et j'ai 2 enfants en bas âge.
Est ce qu'il est possible de déclencher le chauffage en manuel sur la chaudière?
Merci d'avance pour vos réponses.

7 réponses

docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   945
 
Bonsoir, shunt sur 8 et 7

2
isma
 
Merci pour votre réponse ça me rassure c'est bien ce que j'avais repéré.
0
isma
 
si je shunt le thermostat, ma chaudière va tourner en continue?
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 329
 
Bsr normalement vous pouvez shunter le thermostat et jouer manuellent sur vos radiateurs pour obtenir la temp désirée
1
isma
 
Merci pour votre réponse, je cherche la manipulation à faire sur ma chaudière pour shunter le thermostat, je suis novice en plomberie.
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 329
 
Il faut debrancher le thermostat sur votre chaudiere et y brancher un shunt.
Donc ouvrir la chaudiete poir avoir acces au cablage electrique
1
isma
 
Merci pour votre réponse.
Je vais creuser cette piste.
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 329
 
En esperant que vos radiateurs soient equipes de vanne thermostatique.
Par precaution le radiateur de salle de bain doit etre ouvert a fond
1
isma
 
Je dispose de vanne manuelle est ce que cela pose problème?
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 329
 
Non ce sont vos vannes thermostatiques qui vont gerer votre chaudiere
1
isma
 
Je dispose de vanne manuelle.
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 329
 
Non mais cest bcp plus dur de trouver la bonne temperature pour chaque piece.

1
isma
 
Ok merci à vous je vais faire le test.
0
isma
 
C'est fait, ça fonctionne mais est ce que je peut limiter la température directement sur la chaudière?
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 329
 
Vous tournez la molette de tempetature se trouvant sur votre chaudiere.
Le probbleme est que cela va etre bcp plus long pour chauffer les pieces
0
Isma
 
Merci pour votre réponse.
0