Bjr, la ce n est pas simplement un manque de précisions .. personne ne pourra vous dire a distance tant les raisons peuvent etre multiples ??
si cela survient depuis les travaux voir de ce coté la ?? fil endommagé dans une gaine et/ou vis perforante en milieu humide
si cela intervenait avant (mais pas que ? ) voir sur quelle ligne cela se produit et essayer de l isoler ? puis de voir quel appareil est en défaut ? si c est la nuit , le jour , les deux ... par temps d orage, d inondations etc etc
si c est le général quel type de général avez vous (500mA, 30mA)
alimentation Triphasée ou Mono la terre est elle bonne ??
si cela survient depuis les travaux voir de ce coté la ?? fil endommagé dans une gaine et/ou vis perforante en milieu humide
si cela intervenait avant (mais pas que ? ) voir sur quelle ligne cela se produit et essayer de l isoler ? puis de voir quel appareil est en défaut ? si c est la nuit , le jour , les deux ... par temps d orage, d inondations etc etc
si c est le général quel type de général avez vous (500mA, 30mA)
alimentation Triphasée ou Mono la terre est elle bonne ??
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 599
20 févr. 2020 à 15:22
20 févr. 2020 à 15:22
bonjour
dans la série supposition , l'ampli de l'antenne TV
dans la série supposition , l'ampli de l'antenne TV
Daniel 26
Messages postés
17007
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
4 442
20 févr. 2020 à 16:24
20 févr. 2020 à 16:24
Bonjour,
Défaut très difficile à localiser pour celui qui ne possède pas l'outil spécialisé ...
Commencez par un contrôle "visuel" de tout conducteur , ligne pouvant être sensible au vent .
L'isolant de câble pouvant (par frottement) être détérioré jusqu’à l'âme .
Défaut très difficile à localiser pour celui qui ne possède pas l'outil spécialisé ...
Commencez par un contrôle "visuel" de tout conducteur , ligne pouvant être sensible au vent .
L'isolant de câble pouvant (par frottement) être détérioré jusqu’à l'âme .
Dannan
Messages postés
1167
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juin 2024
362
20 févr. 2020 à 18:57
20 févr. 2020 à 18:57
Bonsoir
Puisque les ennuis ont commencé le lendemain des travaux, il faut chercher de ce côté :
vis dans gaine électrique, comme déjà indiqué.
cdt
Puisque les ennuis ont commencé le lendemain des travaux, il faut chercher de ce côté :
vis dans gaine électrique, comme déjà indiqué.
cdt
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 899
21 févr. 2020 à 08:24
21 févr. 2020 à 08:24
Bonjour
Le 500mA est il sélectif (type S) ou instantané.
C'est marqué dessus (S dans un carré)
Si vous coupez le(s) circuit(s) dans le secteur des travaux, est-ce que le phénomène se produit ?
Le 500mA est il sélectif (type S) ou instantané.
C'est marqué dessus (S dans un carré)
Si vous coupez le(s) circuit(s) dans le secteur des travaux, est-ce que le phénomène se produit ?
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
289
22 févr. 2020 à 15:34
22 févr. 2020 à 15:34
slt
une photo du tableau ouvert serait un plus.
Voir si tu as un autre différentiel dans le tableau, et si oui, je me demanderais pourquoi lui ne saute pas.
une photo du tableau ouvert serait un plus.
Voir si tu as un autre différentiel dans le tableau, et si oui, je me demanderais pourquoi lui ne saute pas.
Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses, aujourd'hui nous avons fait appel à un électricien. Il nous a fait faire quelques manipulations au niveau de notre compteur pour connaître notre consommation réelle et en direct et il s'avère que c'est le disjoncteur erdf qui ne fonctionne pas correctement. Il coupe de manière aléatoire il peut couper à 12 ampères comme à 5... alors qu'il n'est sensé coupé qu'à 30! Nous allons donc contacter enedis pour un changement de disjoncteur.
Nous vous tiendrons au courant,
Merci encore pour vos contributions!
Merci à tous pour vos réponses, aujourd'hui nous avons fait appel à un électricien. Il nous a fait faire quelques manipulations au niveau de notre compteur pour connaître notre consommation réelle et en direct et il s'avère que c'est le disjoncteur erdf qui ne fonctionne pas correctement. Il coupe de manière aléatoire il peut couper à 12 ampères comme à 5... alors qu'il n'est sensé coupé qu'à 30! Nous allons donc contacter enedis pour un changement de disjoncteur.
Nous vous tiendrons au courant,
Merci encore pour vos contributions!
20 févr. 2020 à 14:32
Merci pour votre réponse, nous avons bien conscience qu'il est très compliqué de résoudre notre problème à distance mais si jamais nous pouvions avoir ne serait ce qu'une orientation dans nos investigations ce serait déjà un bon début.
En effet, les coupures ont lieux depuis les travaux et de grosses rafales de vents... nous avons vérifié les gaines et rien ne semble anormal.
Après la première coupure, nous avons tenté de déterminer de quelle ligne provenait la coupure en remontant les disjoncteurs un à un sans pour autant y parvenir puisque les coupures sont aléatoires. Elles ont lieux n'importe quand ( jour/nuit) et dans n'importe quelles conditions météorologiques.
Nous avons également testé tous nos appareils ( chauffe eau, chaudière, cuisinière etc... ) et nous sommes chauffé au gaz et la puissance du compteur semble être suffisante.
C'est bien le disjoncteur général ( disjoncteur ERDF ) 500 mA qui coupe.
Nous sommes sur une alimentation monophasé et la terre est bonne.