Répartiteur

Lythos - 18 nov. 2020 à 14:55
KIDUGUEN Messages postés 13488 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 - 19 nov. 2020 à 12:41
Bonjour à tous :)

Je viens vers vous car j'ai besoin d'une confirmation avant d'intervenir sur un tableau électrique, je n'arrive pas à trouver de réponse sur internet alors j'en viens à poster ici !

Dans le tableau électrique j'ai un répartiteur qui est alimenté par un disjoncteur 40 A triphasés.
Ce répartiteur sert à alimenter des disjoncteurs pour les différents éléments de la cuisine (hotte, four etc.)

Sauf que je me rend compte que de ce répartiteur, j'ai des conducteurs en 2,5 mm carré qui alimente des disjoncteurs 16 A ce qui est déjà un problème de section ...

Pour moi, tout ce qui part de ce répartiteur doit être de même section, défini par le disjoncteur en amont, il faudrait donc du 10 mm carré.

Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ce que je dis ou bien me trouver le passage dans la NFC 15 - 100 qui stipule cela !

Merci de votre aide !
A voir également:

13 réponses

Profil bloqué
18 nov. 2020 à 15:56
Bonjour,
Votre disjoncteur 40 A est en tête de tableau et va sur 3 répartiteurs ?
La liaison doit être en 10 mm² du disjoncteur au répartiteurs et des répartiteurs aux peignes (en tête de rangée).
0
Bonjour et merci de votre réponse !

Mon discjoncteur 40 A est en tete du tableau oui,
Il va sur un répartiteur, et de ce répartiteur est alimenté plusieurs disjoncteur mono et tri !
Les disjoncteur tri sont câblé en 10mm2, la dessus tout est ok.
Mais de ce même répartiteur j'ai aussi des disjoncteurs mono 16A cablé en 2.5 mm2 !
Pour moi, comme tout les conducteurs communiquent ensemble via le répartiteur, tout devrait être câblé de la même section peut importe ce qu'ils vont alimenter !
0
Profil bloqué
18 nov. 2020 à 16:08
Mettre câbles de 10 mm² pour alimenter les rangées en monophasé.
Il existe des cordons "tout fait" pour cette liaison au cas où vous n'avez pas de câble de 10 mm²
0
Carminas Messages postés 4216 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 1 896
18 nov. 2020 à 16:36
Bonsoir

Ce n'est pas clair

Si vos fils alimentent un disjoncteur 16A seul, du 2,5² convient
Si vos fils alimentent plusieurs disjoncteurs reliés par peigne, il faut plus gros (6² ou 10² suivant cas de figure)
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
KIDUGUEN Messages postés 13488 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 4 856
18 nov. 2020 à 17:10
Tout a fait de l'avis de carminas on peut alimenter un disjoncteur 16A en 2,5 a partir dur répartiteur ça facilite quand on rajoute des prises .
0
Profil bloqué
18 nov. 2020 à 17:14
C'est fait souvent mais ce n'est pas dans la norme.
0
KIDUGUEN Messages postés 13488 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 4 856 > Profil bloqué
18 nov. 2020 à 17:23
Si ton répartiteur est après le 30mA il n'y a pas de problème .
0
merci de vos réponses !

Mais j'ai quand même un doute,
Le répartiteur est protégé par un disjoncteur tri 40 A avec interrupteur différentiel intégré.
Ce qui veut dire que le 2,5 mm2 qui alimente le disjoncteur 16A est protégé en amont par un 40 A.
Que se passe t'il si je tire tire 25 A sur un des conducteurs en 10mm2 relié au repartiteur alors que j'ai également un 2,5mm2 relié dessus également ?
Pour moi tout les conducteurs relié au repartiteur vont chauffer et le 2,5mm2 peut fondre.
0
Profil bloqué
18 nov. 2020 à 17:45
Vous avez raison : il est interdit de diminuer la section d'un conducteur X protégé par un disjoncteur X (calibré pour le câble X) donc il faut que vous mettiez du 10 mm².
0
KIDUGUEN Messages postés 13488 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 4 856
18 nov. 2020 à 17:43
Non le fil ne prend que l'ampérage qui lui est demande soit 16A dans votre cas c'est ce que lui autorise le disjoncteur modulaire .
0
Je vois que cette question divise autant la communauté que mon esprit :D

C'est pour cela que j'aurai voulu m'appuyer sur la NF C 15 - 100, histoire d'être certain de ce qui est recommandé par la norme !

Mais je n'arrive pas a trouver réponse
0
Profil bloqué
18 nov. 2020 à 17:52
On supprime mes messages mais il est interdit de diminuer la section d'un conducteur après un disjoncteur et avant le prochain.
0
KIDUGUEN Messages postés 13488 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 4 856 > Profil bloqué
18 nov. 2020 à 18:12
Quand on met un répartiteur on n'alimente pas les disj modulaires avec la section qui alimente le répartiteur ou si je me trompes Carminas me corrigé .
0
KIDUGUEN Messages postés 13488 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 4 856
18 nov. 2020 à 17:54
Pourquoi nous demander si vous ne croyez pas ce qu'on vous dit .
0
Ce n'est pas que je ne vous crois pas ! mais bien que la communauté m'apporte des réponses différentes !
C'est plus simple quand les réponses sont les mêmes :D
0
Profil bloqué
18 nov. 2020 à 18:07
Vous avez bien raison mais il y a ce qui se fait et ce que l'on a le droit de faire. (même si les 2 méthodes présentent peu de risques).
0
Carminas Messages postés 4216 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 1 896
18 nov. 2020 à 20:51
Bonsoir

Ne pas oublier que l'intensité est la même en tout point d'un circuit.
Donc le courant qui circule après le disjoncteur est le même que celui qui circule en amont.
Donc dans le cas qui nous intéresse ce courant ne dépassera pas 16A donc du 2,5² suffit

Exemples d'illustration :
- si vous alimenter un tableau divisionnaire en 6² protégé au départ par un disj 32A. Les fils entre les borniers et le disj 32A sont égalmement en 6²
- si vous alimenter un congélateur en 2,5² protégé au départ par un disjoncteur différentiel 30mA 16A. Les fils entre les borniers et le disj diff 16A sont également en 2,5².

Ce sont bien entendu des mini. On peut toujours mettre plus, en particulier s'il y a une section mini à respecter dans les borniers (souvent 6²).
0
Merci Carminas de ta réponse ! donc en effet, mettre un conducteur de 2,5mm2 sur un répartiteur protégé en amont par un 40A est loin d'être une bonne idée, sans parler du fait que c'est hors norme !
Merci pour cette précision !
Et merci à tout ceux qui ont participé à mon interrogation !
0
Carminas Messages postés 4216 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 1 896
18 nov. 2020 à 22:21
Je n'évoquais pas un problème de protection, mais un problème de serrage
0
KIDUGUEN Messages postés 13488 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 4 856
19 nov. 2020 à 12:41
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61Xj++iafLL._CR136,0,578,578_UX175.jpg
Voici la répondre on voit les conducteurs qui partent ne sont pas de la même section
0