Répartiteur
Lythos
-
18 nov. 2020 à 14:55
KIDUGUEN Messages postés 13488 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 - 19 nov. 2020 à 12:41
KIDUGUEN Messages postés 13488 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 - 19 nov. 2020 à 12:41
A voir également:
- Démonter répartiteur chauffage
- Répartiteur de chaleur - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Demonter aspirateur dyson - Guide
- Chauffage au sol - Guide
13 réponses
Bonjour,
Votre disjoncteur 40 A est en tête de tableau et va sur 3 répartiteurs ?
La liaison doit être en 10 mm² du disjoncteur au répartiteurs et des répartiteurs aux peignes (en tête de rangée).
Votre disjoncteur 40 A est en tête de tableau et va sur 3 répartiteurs ?
La liaison doit être en 10 mm² du disjoncteur au répartiteurs et des répartiteurs aux peignes (en tête de rangée).
Bonjour et merci de votre réponse !
Mon discjoncteur 40 A est en tete du tableau oui,
Il va sur un répartiteur, et de ce répartiteur est alimenté plusieurs disjoncteur mono et tri !
Les disjoncteur tri sont câblé en 10mm2, la dessus tout est ok.
Mais de ce même répartiteur j'ai aussi des disjoncteurs mono 16A cablé en 2.5 mm2 !
Pour moi, comme tout les conducteurs communiquent ensemble via le répartiteur, tout devrait être câblé de la même section peut importe ce qu'ils vont alimenter !
Mon discjoncteur 40 A est en tete du tableau oui,
Il va sur un répartiteur, et de ce répartiteur est alimenté plusieurs disjoncteur mono et tri !
Les disjoncteur tri sont câblé en 10mm2, la dessus tout est ok.
Mais de ce même répartiteur j'ai aussi des disjoncteurs mono 16A cablé en 2.5 mm2 !
Pour moi, comme tout les conducteurs communiquent ensemble via le répartiteur, tout devrait être câblé de la même section peut importe ce qu'ils vont alimenter !
Mettre câbles de 10 mm² pour alimenter les rangées en monophasé.
Il existe des cordons "tout fait" pour cette liaison au cas où vous n'avez pas de câble de 10 mm²
Il existe des cordons "tout fait" pour cette liaison au cas où vous n'avez pas de câble de 10 mm²
Carminas
Messages postés
4216
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
1 896
18 nov. 2020 à 16:36
18 nov. 2020 à 16:36
Bonsoir
Ce n'est pas clair
Si vos fils alimentent un disjoncteur 16A seul, du 2,5² convient
Si vos fils alimentent plusieurs disjoncteurs reliés par peigne, il faut plus gros (6² ou 10² suivant cas de figure)
Ce n'est pas clair
Si vos fils alimentent un disjoncteur 16A seul, du 2,5² convient
Si vos fils alimentent plusieurs disjoncteurs reliés par peigne, il faut plus gros (6² ou 10² suivant cas de figure)
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
KIDUGUEN
Messages postés
13488
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
4 856
18 nov. 2020 à 17:10
18 nov. 2020 à 17:10
Tout a fait de l'avis de carminas on peut alimenter un disjoncteur 16A en 2,5 a partir dur répartiteur ça facilite quand on rajoute des prises .
KIDUGUEN
Messages postés
13488
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
4 856
>
Profil bloqué
18 nov. 2020 à 17:23
18 nov. 2020 à 17:23
Si ton répartiteur est après le 30mA il n'y a pas de problème .
merci de vos réponses !
Mais j'ai quand même un doute,
Le répartiteur est protégé par un disjoncteur tri 40 A avec interrupteur différentiel intégré.
Ce qui veut dire que le 2,5 mm2 qui alimente le disjoncteur 16A est protégé en amont par un 40 A.
Que se passe t'il si je tire tire 25 A sur un des conducteurs en 10mm2 relié au repartiteur alors que j'ai également un 2,5mm2 relié dessus également ?
Pour moi tout les conducteurs relié au repartiteur vont chauffer et le 2,5mm2 peut fondre.
Mais j'ai quand même un doute,
Le répartiteur est protégé par un disjoncteur tri 40 A avec interrupteur différentiel intégré.
Ce qui veut dire que le 2,5 mm2 qui alimente le disjoncteur 16A est protégé en amont par un 40 A.
Que se passe t'il si je tire tire 25 A sur un des conducteurs en 10mm2 relié au repartiteur alors que j'ai également un 2,5mm2 relié dessus également ?
Pour moi tout les conducteurs relié au repartiteur vont chauffer et le 2,5mm2 peut fondre.
KIDUGUEN
Messages postés
13488
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
4 856
18 nov. 2020 à 17:43
18 nov. 2020 à 17:43
Non le fil ne prend que l'ampérage qui lui est demande soit 16A dans votre cas c'est ce que lui autorise le disjoncteur modulaire .
Je vois que cette question divise autant la communauté que mon esprit :D
C'est pour cela que j'aurai voulu m'appuyer sur la NF C 15 - 100, histoire d'être certain de ce qui est recommandé par la norme !
Mais je n'arrive pas a trouver réponse
C'est pour cela que j'aurai voulu m'appuyer sur la NF C 15 - 100, histoire d'être certain de ce qui est recommandé par la norme !
Mais je n'arrive pas a trouver réponse
KIDUGUEN
Messages postés
13488
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
4 856
>
Profil bloqué
18 nov. 2020 à 18:12
18 nov. 2020 à 18:12
Quand on met un répartiteur on n'alimente pas les disj modulaires avec la section qui alimente le répartiteur ou si je me trompes Carminas me corrigé .
KIDUGUEN
Messages postés
13488
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
4 856
18 nov. 2020 à 17:54
18 nov. 2020 à 17:54
Pourquoi nous demander si vous ne croyez pas ce qu'on vous dit .
Ce n'est pas que je ne vous crois pas ! mais bien que la communauté m'apporte des réponses différentes !
C'est plus simple quand les réponses sont les mêmes :D
C'est plus simple quand les réponses sont les mêmes :D
Carminas
Messages postés
4216
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
1 896
18 nov. 2020 à 20:51
18 nov. 2020 à 20:51
Bonsoir
Ne pas oublier que l'intensité est la même en tout point d'un circuit.
Donc le courant qui circule après le disjoncteur est le même que celui qui circule en amont.
Donc dans le cas qui nous intéresse ce courant ne dépassera pas 16A donc du 2,5² suffit
Exemples d'illustration :
- si vous alimenter un tableau divisionnaire en 6² protégé au départ par un disj 32A. Les fils entre les borniers et le disj 32A sont égalmement en 6²
- si vous alimenter un congélateur en 2,5² protégé au départ par un disjoncteur différentiel 30mA 16A. Les fils entre les borniers et le disj diff 16A sont également en 2,5².
Ce sont bien entendu des mini. On peut toujours mettre plus, en particulier s'il y a une section mini à respecter dans les borniers (souvent 6²).
Ne pas oublier que l'intensité est la même en tout point d'un circuit.
Donc le courant qui circule après le disjoncteur est le même que celui qui circule en amont.
Donc dans le cas qui nous intéresse ce courant ne dépassera pas 16A donc du 2,5² suffit
Exemples d'illustration :
- si vous alimenter un tableau divisionnaire en 6² protégé au départ par un disj 32A. Les fils entre les borniers et le disj 32A sont égalmement en 6²
- si vous alimenter un congélateur en 2,5² protégé au départ par un disjoncteur différentiel 30mA 16A. Les fils entre les borniers et le disj diff 16A sont également en 2,5².
Ce sont bien entendu des mini. On peut toujours mettre plus, en particulier s'il y a une section mini à respecter dans les borniers (souvent 6²).
Merci Carminas de ta réponse ! donc en effet, mettre un conducteur de 2,5mm2 sur un répartiteur protégé en amont par un 40A est loin d'être une bonne idée, sans parler du fait que c'est hors norme !
Merci pour cette précision !
Et merci à tout ceux qui ont participé à mon interrogation !
Merci pour cette précision !
Et merci à tout ceux qui ont participé à mon interrogation !
Carminas
Messages postés
4216
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
1 896
18 nov. 2020 à 22:21
18 nov. 2020 à 22:21
Je n'évoquais pas un problème de protection, mais un problème de serrage
KIDUGUEN
Messages postés
13488
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
4 856
19 nov. 2020 à 12:41
19 nov. 2020 à 12:41
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61Xj++iafLL._CR136,0,578,578_UX175.jpg
Voici la répondre on voit les conducteurs qui partent ne sont pas de la même section
Voici la répondre on voit les conducteurs qui partent ne sont pas de la même section