Four akz212

miyou - Modifié le 21 nov. 2020 à 12:36
stf_jpd87 Messages postés 94711 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 21 nov. 2020 à 18:31
Bonjour,
J'ai un four whirlpool akz212..pyrolyse. J'aimerai savoir si je peux le brancher sur une prise normal.? Merci

3 réponses

Bonjour,

Qu'appelez vous une prise normale 16A 20A,normalement il faudrait savoir quelle puissance avant de conseiller

chez moi ils sont sur 20A en (2.5²)3 conducteurs sur le cordon sortant du four cela doit être indiqué sur la prise et sur l'étiquette constructeur
0
Sur l'étiquette du four il est spécifié 230V-50Hz.et 3,65KW, c'est tout ce que je sais. Je ne m'y connais en rien
0
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 650
21 nov. 2020 à 16:11
3,65 c'est la puissance maxi du four divisé par 20v =15A donc sur une prise 20A en 2.5² çà passe assurer vous que votre disjoncteur au tableau soit bien calibré 20A et que vous n'avez rien d'autre il doit avoir dans ce cas qu'un fil rouge à sortir et un bleu
0
stf_jpd87 Messages postés 94711 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 27 498
21 nov. 2020 à 18:31
Bonsoir

Four avec pyrolyse donc 20A pour la prise et pour le disjoncteur.
Même avis que papy?
Cordialement
0