Four akz212
miyou
-
Modifié le 21 nov. 2020 à 12:36
stf_jpd87 Messages postés 96963 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 novembre 2024 - 21 nov. 2020 à 18:31
stf_jpd87 Messages postés 96963 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 novembre 2024 - 21 nov. 2020 à 18:31
3 réponses
Bonjour,
Qu'appelez vous une prise normale 16A 20A,normalement il faudrait savoir quelle puissance avant de conseiller
chez moi ils sont sur 20A en (2.5²)3 conducteurs sur le cordon sortant du four cela doit être indiqué sur la prise et sur l'étiquette constructeur
Qu'appelez vous une prise normale 16A 20A,normalement il faudrait savoir quelle puissance avant de conseiller
chez moi ils sont sur 20A en (2.5²)3 conducteurs sur le cordon sortant du four cela doit être indiqué sur la prise et sur l'étiquette constructeur
Papy35
Messages postés
8810
Date d'inscription
lundi 15 octobre 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
22 mai 2023
4 695
21 nov. 2020 à 16:11
21 nov. 2020 à 16:11
3,65 c'est la puissance maxi du four divisé par 20v =15A donc sur une prise 20A en 2.5² çà passe assurer vous que votre disjoncteur au tableau soit bien calibré 20A et que vous n'avez rien d'autre il doit avoir dans ce cas qu'un fil rouge à sortir et un bleu
stf_jpd87
Messages postés
96963
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 novembre 2024
27 976
21 nov. 2020 à 18:31
21 nov. 2020 à 18:31
Bonsoir
Four avec pyrolyse donc 20A pour la prise et pour le disjoncteur.
Même avis que papy?
Cordialement
Four avec pyrolyse donc 20A pour la prise et pour le disjoncteur.
Même avis que papy?
Cordialement
21 nov. 2020 à 14:40