Branchement portail avec motorisation IUMIN 3500

Signaler
-
Messages postés
71597
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 janvier 2021
-
Bonjour, j'ai un petit souci avec le fonctionnement des cellules photoélectriques et l'arrêt du portail : les cellules semblent fonctionner (arrêt du courant électrique lors du passage d'un piéton) mais elles ne font pas stopper le portail. pourtant je pense avoir bien branché les cellules sur la platine du moteur : les fils GND de l'émetteur et du récepteur sur la borne 6, les fils DC sur la borne 9( ph+) et le fil NO du récepteur sur la borne 7 ( ph1) avec également le strap entre les bornes 5 et 2 de l'émetteur

1 réponse

Messages postés
71597
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 janvier 2021
16 631
Bonsoir

C''est quoi ce strap entre 5/2 de l’émetteur ???

Avez-vous modifié le paramètre "H" pour le fonctionnement de la cellule ???
Voir sur cette NOTICE
Cordialement.

ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.