Radiateur sur circuit prises
Résolu
Bonjour, je souhaite repiquer un radiateur à inertie de 1500w sur un circuit de 3 ou 4 prises électriques avec pontage, directement avec des wago en sortie de câble, (il y a 6 fils donc un pontage vers deux dernières prises) est-ce dangereux ? je me suis renseigner, ce n'est pas aux normes mais cela implique-il d'importants risques ? le tout est relié à un fusible de 16A.
Merci à vous
Merci à vous
A voir également:
- Peut on brancher un radiateur 1000w sur une prise
- Pontage prise électrique - Meilleures réponses
- Peut on brancher un radiateur 1500w sur une prise - Meilleures réponses
- Peut-on brancher un radiateur sur prise et non dans le mur ✓ - Forum Electricité
- Peut on brancher un interrupteur sur une prise de courant - Guide
- Peut-on brancher une machine à laver sur une prise normale - Forum Electricité
- Peut on brancher un sèche linge sur une prise normale - Forum Electricité
- Peut on brancher un sèche serviette sur une prise normale ✓ - Forum Electricité
2 réponses
Carminas
Messages postés
4313
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 mars 2025
1 927
20 déc. 2020 à 23:23
20 déc. 2020 à 23:23
Bonsoir
Vous avez fait les questions et les réponses.
Ce n'est pas normativement autorisé.
Mais ce n'est pas particulièrement risqué.
Soignez bien la connexion au niveau du pontage (prendre par exemple des bornes Wagos à 3 ou 4 entrées)
Vous avez fait les questions et les réponses.
Ce n'est pas normativement autorisé.
Mais ce n'est pas particulièrement risqué.
Soignez bien la connexion au niveau du pontage (prendre par exemple des bornes Wagos à 3 ou 4 entrées)
21 déc. 2020 à 01:03