A voir également:
- Pose de câblage pour plancher chauffant situé à 75m du compteur.
- Pose de faience - Guide
- Cablage va et vient - Guide
- Pose bac a douche extra plat - Guide
- Fusible compteur électrique - Forum Electricité
- Dérivation avant compteur linky - forum - Forum Electricité
6 réponses
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
2 févr. 2021 à 21:35
2 févr. 2021 à 21:35
Bien sûr sans problème
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
1 févr. 2021 à 20:51
1 févr. 2021 à 20:51
Bsr
Votre chauffage tire 7500W.
Vous allez avoir en plus des prises et de l'éclairage.
Vu la longueur de 75m, attention on parle de la longueur du câble et non du bâtiment a la serre, on ne peut pas toujours aller au plus court et il faut compter les remontées de cables, le câbles en 16 mm2 me semble trop faible et je vous conseille du 25 mm2.
Et le section de 25 mm2 est pour chaque conducteur
Votre chauffage tire 7500W.
Vous allez avoir en plus des prises et de l'éclairage.
Vu la longueur de 75m, attention on parle de la longueur du câble et non du bâtiment a la serre, on ne peut pas toujours aller au plus court et il faut compter les remontées de cables, le câbles en 16 mm2 me semble trop faible et je vous conseille du 25 mm2.
Et le section de 25 mm2 est pour chaque conducteur
fred.ml
Messages postés
15207
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
572
Modifié le 1 févr. 2021 à 21:34
Modifié le 1 févr. 2021 à 21:34
Bonjour Byron, en électricité la section des fils d'un câble ne s'additionne jamais, donc s'il vous faut un câble de 16mm² chaque conducteur du câble fait 16mm². (la mention indiqué sur le câble est 16mm²)
Et bien évidement il faudra mettre un tableau électrique dans votre serre avec différentiel(s) et disjoncteurs pour chacun des circuits.
Et bien évidement il faudra mettre un tableau électrique dans votre serre avec différentiel(s) et disjoncteurs pour chacun des circuits.
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
1 févr. 2021 à 21:21
1 févr. 2021 à 21:21
Fred.ml, que penses tu de sa section par rapport à sa puissance et la longueur de câble.
Je trouve le16 mm2 un peu faible...
Je trouve le16 mm2 un peu faible...
fred.ml
Messages postés
15207
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
572
>
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 févr. 2021 à 21:46
1 févr. 2021 à 21:46
Hello stf-frmu, tu as raison, je viens de vérifier, pour un câble de 16mm² la puissance maxi est de 7000 watts sur une longueur de 76 mètres...
Byron à un mètre en moins mais 500 watts de plus donc un câble de 25mm² est préconisé.
Byron à un mètre en moins mais 500 watts de plus donc un câble de 25mm² est préconisé.
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
>
fred.ml
Messages postés
15207
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
1 févr. 2021 à 21:49
1 févr. 2021 à 21:49
Surtout que la puissance qu'il expose est seulement pour le chauffage.
Il faut rajouter l'éclairage et ce qui va etre branché sur les pc.
Et les 75m sont ils la longueur du câble réel ou entre les 2 tableaux
Il faut rajouter l'éclairage et ce qui va etre branché sur les pc.
Et les 75m sont ils la longueur du câble réel ou entre les 2 tableaux
fred.ml
Messages postés
15207
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
572
>
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
Modifié le 1 févr. 2021 à 22:39
Modifié le 1 févr. 2021 à 22:39
Oui, le post de départ est sujet à interprétation sur la puissance réel nécessaire et sur l'installation existante, autre chose m'intrigue, Byron indique "La serre se situe à 75m du compteur." > ou est le disjoncteur principale?, mystère !
Bonjour et merci de votre intérêt.
Il me semble (mais je vérifierai aujourd'hui en allant sur la ferme) que le disjoncteur et le compteur font partie d'un même bloc (est-ce possible?).
En ce qui concerne les differentiels et disjoncteurs, avez-vous des conseils à me prodiguer? Comment dois-je les choisir?
Merci d'avance
Il me semble (mais je vérifierai aujourd'hui en allant sur la ferme) que le disjoncteur et le compteur font partie d'un même bloc (est-ce possible?).
En ce qui concerne les differentiels et disjoncteurs, avez-vous des conseils à me prodiguer? Comment dois-je les choisir?
Merci d'avance
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
1 févr. 2021 à 22:40
1 févr. 2021 à 22:40
Oui cest vrai ...
Ou est le disjoncteur ?
Ou est le disjoncteur ?
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
>
Byron
2 févr. 2021 à 12:12
2 févr. 2021 à 12:12
bjr
la terre est obligatoire.
mais du 25 mm² est souvent prévu pour une alimentation entre le compteur/disjoncteur enedis et le tableau électrique et c'est du tableau électrique que l'on créer et installe une terre pour raccorder tout les éléments électriques
Enedis fourni que le courant (phase/neutre) et c'est a l'installateur professionnel ou pas d'installer et raccorder la terre
la terre est obligatoire.
mais du 25 mm² est souvent prévu pour une alimentation entre le compteur/disjoncteur enedis et le tableau électrique et c'est du tableau électrique que l'on créer et installe une terre pour raccorder tout les éléments électriques
Enedis fourni que le courant (phase/neutre) et c'est a l'installateur professionnel ou pas d'installer et raccorder la terre
Byron
>
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
2 févr. 2021 à 14:10
2 févr. 2021 à 14:10
Ok merci
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
fred.ml
Messages postés
15207
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
572
2 févr. 2021 à 13:08
2 févr. 2021 à 13:08
Re Byron, si vous êtes en France il y a toujours un disjoncteur principal après le compteur, vous avez pas le droit de vous connecteur directement à la sortie du compteur.
Pour le tableau de la serre je ne peux rester que dans la théorie (chauffage/prises/lumières) l'idéal est d'y mettre deux interrupteurs différentiels de 40 ampères.
Pour exemple:
1 différentiel 40 A suivie des disjoncteurs pour chaque circuit de chauffage (disjoncteur à calibrer en fonction de la puissance de chaque circuit de chauffage). A cela il faut aussi se poser la question de comment est piloté la température de la serre (thermostat) et comment agira le thermostat les éléments chauffants.
Le deuxième différentiel 40 A suivie des disjoncteurs pour chaque circuit de prise et disjoncteurs pour chaque circuit de lumière.
Pour la terre, comme le dit stf_frmu, celle-ci est obligatoire, à vous de la créer en enfouissant un piquet de terre à proximité de la serre
Pour le tableau de la serre je ne peux rester que dans la théorie (chauffage/prises/lumières) l'idéal est d'y mettre deux interrupteurs différentiels de 40 ampères.
Pour exemple:
1 différentiel 40 A suivie des disjoncteurs pour chaque circuit de chauffage (disjoncteur à calibrer en fonction de la puissance de chaque circuit de chauffage). A cela il faut aussi se poser la question de comment est piloté la température de la serre (thermostat) et comment agira le thermostat les éléments chauffants.
Le deuxième différentiel 40 A suivie des disjoncteurs pour chaque circuit de prise et disjoncteurs pour chaque circuit de lumière.
Pour la terre, comme le dit stf_frmu, celle-ci est obligatoire, à vous de la créer en enfouissant un piquet de terre à proximité de la serre
fred.ml
Messages postés
15207
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
572
>
Byron
2 févr. 2021 à 19:49
2 févr. 2021 à 19:49
Re, une petite question, vous parlez d'une ferme, cette ferme est alimentée par le "fameux" compteur dont vous parlez?
Si sur votre terrain la ferme est alimenté par le compteur en question, le disjoncteur est peut-être dans la ferme et dans ce cas la serre doit être relié à l'installation de la ferme et pas à partir du compteur.
Si sur votre terrain la ferme est alimenté par le compteur en question, le disjoncteur est peut-être dans la ferme et dans ce cas la serre doit être relié à l'installation de la ferme et pas à partir du compteur.
Byron
>
fred.ml
Messages postés
15207
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
2 févr. 2021 à 21:01
2 févr. 2021 à 21:01
Re, oui il me semblait bien avoir compris ça, merci.
Puis-je revenir vers vous si j'ai d'autres questionnements lors du montage de l'installation électrique?
Puis-je revenir vers vous si j'ai d'autres questionnements lors du montage de l'installation électrique?
fred.ml
Messages postés
15207
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
572
>
Byron
2 févr. 2021 à 21:37
2 févr. 2021 à 21:37
Re, je ne serai pas toujours devant mon ordinateur pour vous répondre mais d'autres internautes ont aussi des compétence en la matière, si vous avez des questions pas de soucie, vous pouvez les poser ici sur le forum (en créant éventuellement un nouveau sujet)
re, Je viens de comprendre qu'il y avait différentes puissances de disjoncteurs. Comment puis-je définir mes besoins sachant que j'aurai différentes lignes de câbles chauffants?
-1700w
-850w
-510w
-340
Chacune de ces lignes débutera par un thermostat (biogreen thermo 2)
-1700w
-850w
-510w
-340
Chacune de ces lignes débutera par un thermostat (biogreen thermo 2)
fred.ml
Messages postés
15207
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
572
4 févr. 2021 à 12:28
4 févr. 2021 à 12:28
Re, suis étonné du type de thermostat que vous comptez utiliser pour des résistance de plancher chauffant, d'autan plus que les planchers chauffants doivent être associé à un dispositif de protection contre la surchauffe > chose que ne fait pas le biogreen.
Byron
>
fred.ml
Messages postés
15207
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
4 févr. 2021 à 18:29
4 févr. 2021 à 18:29
RE- J'utilise ce type de thermostat car je les avais eu à un prix défiant toute concurrence sur leboncoin il y a quelques années. Ils ont au moins l'avantage de résister à l'humidité ambiante d'une serre à semis.
Le dispositif de protection contre la surchauffe n'est-il pas préconisé pour les planchers chauffants à eau?
Le dispositif de protection contre la surchauffe n'est-il pas préconisé pour les planchers chauffants à eau?
fred.ml
Messages postés
15207
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
572
>
Byron
Modifié le 4 févr. 2021 à 19:01
Modifié le 4 févr. 2021 à 19:01
Re, un plancher chauffant à eau n'a pas besoin de dispositif de coupure contre la surchauffe puisque la chaudière sait à quelle température est l'eau qui circule. Il me semble que la température de l'eau est de 40 degrés max.
Les planchers chauffants électrique nécessitent la pose d'une sonde de température au niveau du plancher qui coupe les résistances chauffantes lorsque la température du sol grimpe de trop et que la température de la pièce n'est pas encore atteinte.
Les planchers chauffants électrique nécessitent la pose d'une sonde de température au niveau du plancher qui coupe les résistances chauffantes lorsque la température du sol grimpe de trop et que la température de la pièce n'est pas encore atteinte.
Byron
>
fred.ml
Messages postés
15207
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
4 févr. 2021 à 19:43
4 févr. 2021 à 19:43
Ok je comprends.
A vrai dire nous allons mettre les sondes de Température dans les mottes de terreau qui seront séparées de câble chauffant par moins d'un cm. Il y aura 0.5mm de plastique de l'alvéole qui contient le terreau et 2mm de fibre (type feutre) sous l'alvéole.
Ce qui nous intéresse n'est pas la température ambiante mais la température de la motte. Je me dis qu'une si faible distance entre le cable chauffant et la sonde limitera les riesques de surchauffe??? qu'en pensez-vous?
A vrai dire nous allons mettre les sondes de Température dans les mottes de terreau qui seront séparées de câble chauffant par moins d'un cm. Il y aura 0.5mm de plastique de l'alvéole qui contient le terreau et 2mm de fibre (type feutre) sous l'alvéole.
Ce qui nous intéresse n'est pas la température ambiante mais la température de la motte. Je me dis qu'une si faible distance entre le cable chauffant et la sonde limitera les riesques de surchauffe??? qu'en pensez-vous?
fred.ml
Messages postés
15207
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
572
>
Byron
4 févr. 2021 à 20:24
4 févr. 2021 à 20:24
Ha ok, je cerne un peu mieux votre installation, elle est moins complexe que ce que je pensais.
Au final vous branchez les résistances chauffantes directement sur les thermostats biogreen (la sonde du thermostat à proximité de la résistance chauffante)
Au final pour votre installation électrique chauffage vous avez simplement besoin de placer des prises électrique pour chaque biogreen (chaque résistance est branché à un biogreen).
En principe pour les prises on met un disjoncteur de 16 amperes, mais dans votre cas comme il s'agit de prises dédiés pour un chauffage et au vu de la puissance que vous avez indiqué je mettait un disjoncteur de 10 ampères par prise pour chaque biogreen et un inteupteurs différentiel de 40 ampères en amont.
Au final vous branchez les résistances chauffantes directement sur les thermostats biogreen (la sonde du thermostat à proximité de la résistance chauffante)
Au final pour votre installation électrique chauffage vous avez simplement besoin de placer des prises électrique pour chaque biogreen (chaque résistance est branché à un biogreen).
En principe pour les prises on met un disjoncteur de 16 amperes, mais dans votre cas comme il s'agit de prises dédiés pour un chauffage et au vu de la puissance que vous avez indiqué je mettait un disjoncteur de 10 ampères par prise pour chaque biogreen et un inteupteurs différentiel de 40 ampères en amont.
2 févr. 2021 à 21:52